Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 07:59:57

Titel: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 07:59:57
Hej!

Flyttade till en villa i november förra året där det var installerat en Nibe F1245 med bergvärme, är en familj på 2 vuxna och känns som varmvattnet inte räcker till. Duschar man mellan 15-20min så tar varmvattnet slut. Nackdel att man absolut inte kan duscha efter varandra.
Är F1245 för klen eller är det nått som inte stämmer riktigt? Slår man på lyxläge innan så funkar det självklart, men att behöva gå ner i källaren och sätta på det varenda gång vi ska duscha känns inte helt ok. Nån som har nått tips hur jag ska gå till väga? Ringa nån support eller installatören för pumpen? Den installerades i slutet av 2012. Och tidigare ägare till villan är ett äldre par som är inom släkten, och dom har aldrig haft samma problem enligt dom.

Helt grön inom detta ämnet, så alla tips är guld värda.

Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Per Lu skrivet 17 februari 2015, 09:00:30
Det är ju också en fråga om hur man duschar!
Hur varmt är vattnet ni duschar med.
Vrider ni upp så lite vattenflöde som möjligt eller spolar ni rejält med vatten
Rinner vattnet hela tiden ni "duschar" eller bara när varmvattnet behövs
Osv

I vår familj rinner vattnet bara när vi blöter ner oss och när vi spolar av oss tvålen. I övrigt är vattnet avstängt. För mig rinner vattnet gissningsvis totalt 2-4 minuter under en komplett dusch med hårtvätt.

Jag skulle gissa att "äldre" personer i genomsnitt är sparsammare och försiktigare med varmvattnet än "yngre"

Per L
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 09:19:31
Det är ju också en fråga om hur man duschar!
Hur varmt är vattnet ni duschar med.
Vrider ni upp så lite vattenflöde som möjligt eller spolar ni rejält med vatten
Rinner vattnet hela tiden ni "duschar" eller bara när varmvattnet behövs
Osv

I vår familj rinner vattnet bara när vi blöter ner oss och när vi spolar av oss tvålen. I övrigt är vattnet avstängt. För mig rinner vattnet gissningsvis totalt 2-4 minuter under en komplett dusch med hårtvätt.

Jag skulle gissa att "äldre" personer i genomsnitt är sparsammare och försiktigare med varmvattnet än "yngre"

Per L


Det är ju sant, men om vi säger såhär. Om jag duschar 10min med vattnet på och har alltid värmen precis vid "spärren" mellan blå och röd så att säga(vet inte exakt vad det ger i temperatur) Och klar efter det, Och min sambo ska hoppa in och duscha efter mig. dryga 10min. på lite svagare värme. Det går aldrig. Är jag helt ute o cyklar när jag uppfattar detta som klent med varmvatten?

Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Tommy E skrivet 17 februari 2015, 09:26:10
Jag tycker att det låter klent.
Jag duschar också i ca 10 minuter, tjejen kan utan problem duscha i 15-20 min före/efter det - även om grabben duschat i ca 10 min före det.
Vi har inga problem att ex basta 3 vuxna med ett flertal duschningar under tiden.
Vi har faktiskt aldrig upplevt brist på varmvatten tummenupp

Däremot så har jag inga ideer om vad som kan göras för att förbättra för dig.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 09:29:46
Jag tycker att det låter klent.
Jag duschar också i ca 10 minuter, tjejen kan utan problem duscha i 15-20 min före/efter det - även om grabben duschat i ca 10 min före det.
Vi har inga problem att ex basta 3 vuxna med ett flertal duschningar under tiden.
Vi har faktiskt aldrig upplevt brist på varmvatten tummenupp

Däremot så har jag inga ideer om vad som kan göras för att förbättra för dig.


Ja visst låter det lite fattigt? :S Ja hoppas nån sitter på nån fiffig idé hur jag ska gå till väga bara.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: tipo874 skrivet 17 februari 2015, 10:32:20
Kolla VV-inställningarna. Det finns ju Ekonomi, Normal och och Lyx. Dessutom kan man ju ändra temperaturerna, nån kanske har ändrat från fabriksinställningen?

Jag och min fru duschar alltid med rinnande vatten efter varandra, ingen aning om hur lång tid det tar, men jag tvättar håret varje dusch, så det blir ju lite, och vi har aldrig fått slut på varmvattnet i vår F1245-12. Nu är ju det en ganska kraftig maskin så den värmer ju en del under tiden.

Vad har du för modell av F1245?

Du kanske skall montera en RMU-40 på lämpligt ställe? Då kan du slå på VV-lyx utan att gå ner i pannrummet.

Du kan dessutom schemalägga VV-inställningen.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Carl N skrivet 17 februari 2015, 10:51:02
Det kan finnas flera olika orsaker till ditt problem.
Visar tempgivaren i VVB:n rätt? Kolla temperaturerna på varmvatten/värmebärare då den laddar varmvatten. Mät även temperaturen på vattnet på ett tappställe nära pannan som inte har nån termostatblandare.
Sitter det en blandningsventil efter värmepumpens VVB? Motionera den och ställ upp temperaturen på den.
Slutningen kan en backventil i en blandare läcka genom, då bruker kallvatten tryckas in i varmvattenledningen vid blandaren.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Sanntos skrivet 17 februari 2015, 11:45:19
En enkel och billig åtgärd om man vill förlänga duschtiden är att byta duschmunstycke, duschupplevelsen är ungefär samma men det går bara åt hälften så många liter per minut, alltså fördubblar du duschtiden
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Sanntos skrivet 17 februari 2015, 11:59:10
Jag tror inte det är något fel, om man har ekonomiinställning, alltså den lägsta, oftast bara lite över 40 grader, max 45, så kan man inte räkna med att två personer ska kunna duscha i heta 20-minuterspass. (Gunde duschar på en minut  :)) En dusch drar kring 10 liter per minut, 20*10=200, och är det ett äldre munstycke eller ett av de nya gammaldags så går det åt ännu mer, så en lång dusch gör nästan slut på varmvattnet om man har ekonomiinställning.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 13:15:39
Jag tror inte det är något fel, om man har ekonomiinställning, alltså den lägsta, oftast bara lite över 40 grader, max 45, så kan man inte räkna med att två personer ska kunna duscha i heta 20-minuterspass. (Gunde duschar på en minut  :)) En dusch drar kring 10 liter per minut, 20*10=200, och är det ett äldre munstycke eller ett av de nya gammaldags så går det åt ännu mer, så en lång dusch gör nästan slut på varmvattnet om man har ekonomiinställning.


Önskade att frun där hemma var mer som Gunde  8) Nä men jag har normal läge inställt på Niben. Och badrummet är nyrenoverat. Har en Dusch nere i källaren med äldre blandare osv. och där är det exakt samma sak, tar slut fort dvs.. :(

Det kan finnas flera olika orsaker till ditt problem.
Visar tempgivaren i VVB:n rätt? Kolla temperaturerna på varmvatten/värmebärare då den laddar varmvatten. Mät även temperaturen på vattnet på ett tappställe nära pannan som inte har nån termostatblandare.
Sitter det en blandningsventil efter värmepumpens VVB? Motionera den och ställ upp temperaturen på den.
Slutningen kan en backventil i en blandare läcka genom, då bruker kallvatten tryckas in i varmvattenledningen vid blandaren.

Tyvärr så är jag inte så kunnig inom detta med just ventiler osv.. Kanske lättare om jag tar en helhetsbild på kalaset så kan man tolka där ifrån?
Slänger upp lite bilder efter jobbet! Tackar för alla svar jag fått!
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 13:18:55
Kolla VV-inställningarna. Det finns ju Ekonomi, Normal och och Lyx. Dessutom kan man ju ändra temperaturerna, nån kanske har ändrat från fabriksinställningen?

Jag och min fru duschar alltid med rinnande vatten efter varandra, ingen aning om hur lång tid det tar, men jag tvättar håret varje dusch, så det blir ju lite, och vi har aldrig fått slut på varmvattnet i vår F1245-12. Nu är ju det en ganska kraftig maskin så den värmer ju en del under tiden.

Vad har du för modell av F1245?

Du kanske skall montera en RMU-40 på lämpligt ställe? Då kan du slå på VV-lyx utan att gå ner i pannrummet.

Du kan dessutom schemalägga VV-inställningen.

Återkommer med Modellen på F1245an efter jobbet ;) RMU känns som att det inte ska vara nödvändigt =/ vill ju helst försöka slippa använda lyxläge över huvudtaget.. Men ni behöver aldrig slå på det när ni ska duscha ? Utan bara köra Normal funktionen?
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: tipo874 skrivet 17 februari 2015, 13:28:40
Jag har aldrig lyxläget på.

Det verkar som start/stopp temperaturerna för varmvatten har ändrats vid någon programversion.

I meny 5.1.1 i serviceläget kan man ändra start/stopp-temp för varmvatten.

Ladda hem den senaste manualen och titta vilka temperaturer som gäller för din modell.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 13:42:54
Jag har aldrig lyxläget på.

Det verkar som start/stopp temperaturerna för varmvatten har ändrats vid någon programversion.

I meny 5.1.1 i serviceläget kan man ändra start/stopp-temp för varmvatten.

Ladda hem den senaste manualen och titta vilka temperaturer som gäller för din modell.

Låter klokt ! Återkommer senare ikväll med resultat!
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 17:06:28
Här kommer 2 bilder hur läget är.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: tipo874 skrivet 17 februari 2015, 17:46:21
Ok, det är den näst kraftigaste F1245, 10 kW. Om inte ni har väldigt konstiga duschvanor borde det inte vara nåt problem.

Kolla inställningarna och kör på Normalläget. Jag provade Ekonomiläget ett tag men råkade då ut för att tempen kunde sjunka för mycket innan den satte igång att värma varmvattnet.

Jag rekommenderar också att du uppdaterar till senaste programversion. De nyare versionerna toppar upp varmvattnet efter värmekörningar som inte äldre versioner gjorde.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: micke e skrivet 17 februari 2015, 17:55:43
Det finns en inställning där man kan ställa tid för vv samt värme till verkning, någon kanske har ställt ner tiden för vv beredning så den kanske bara går tex 10 min åt gången?
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 19:08:32
Ok, det är den näst kraftigaste F1245, 10 kW. Om inte ni har väldigt konstiga duschvanor borde det inte vara nåt problem.

Kolla inställningarna och kör på Normalläget. Jag provade Ekonomiläget ett tag men råkade då ut för att tempen kunde sjunka för mycket innan den satte igång att värma varmvattnet.

Jag rekommenderar också att du uppdaterar till senaste programversion. De nyare versionerna toppar upp varmvattnet efter värmekörningar som inte äldre versioner gjorde.


Tack för tipset! men hur uppdaterar jag programvaran?
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 19:11:58
Det finns en inställning där man kan ställa tid för vv samt värme till verkning, någon kanske har ställt ner tiden för vv beredning så den kanske bara går tex 10 min åt gången?

nån aning om vart jag hittar den inställningen? Låter ju rimligt asså =)
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: micke e skrivet 17 februari 2015, 19:29:02
nån aning om vart jag hittar den inställningen? Låter ju rimligt asså =)
meny 4.9.1
se sid 51 i denna manual..
http://www.nibe.se/nibedocuments/9512/231601-4.pdf
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 19:42:51
meny 4.9.1
se sid 51 i denna manual..
http://www.nibe.se/nibedocuments/9512/231601-4.pdf


Kanon! Nån som har ett humm om vad man ska ställa allt på då? Okunnig som man är så är detta en djungel :(
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: tipo874 skrivet 17 februari 2015, 19:46:59

Tack för tipset! men hur uppdaterar jag programvaran?

Gå till nibeuplink.com, registrera ett konto och registrera din maskin, sedan kan du läsa på och tanka hem ny programvara. Du behöver ett USB-minne för uppdateringen.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 19:56:24
Gå till nibeuplink.com, registrera ett konto och registrera din maskin, sedan kan du läsa på och tanka hem ny programvara. Du behöver ett USB-minne för uppdateringen.

Precis gjort detta! Ska skölja av mig ikväll o testa om de gjort nån skillnad :) återkommer självklart! Tack för all hjälp sålänge! :)
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: micke e skrivet 17 februari 2015, 20:25:54

Kanon! Nån som har ett humm om vad man ska ställa allt på då? Okunnig som man är så är detta en djungel :(
driftprioritering ligger standard på 30/30 min om jag inte minns fel.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 17 februari 2015, 22:05:26
driftprioritering ligger standard på 30/30 min om jag inte minns fel.

ändrade till 30/30, mätte upp hur lång tid det tog innan varmvattnet börja ge med sig. ~15min .....38c då under hela tiden. mellan blått/rött
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Puckonen skrivet 20 februari 2015, 01:38:08
Den interna beredaren är på 180 liter, borde räcka längre än 15 min även vid strömavbrott...  Sc:,h

Kan du stoppa i en USB-sticka i VP och sedan låta den logga minst 1 gång i minuten och sedan lägga upp loggfilen i denna tråd åt oss? Sjukt nyfiken på vv-prod (när den väl kör vv).
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: tipo874 skrivet 20 februari 2015, 09:07:58
ändrade till 30/30, mätte upp hur lång tid det tog innan varmvattnet börja ge med sig. ~15min .....38c då under hela tiden. mellan blått/rött

Jag kör 40 (VV) / 20 (värme)
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 09 mars 2015, 09:39:38
Den interna beredaren är på 180 liter, borde räcka längre än 15 min även vid strömavbrott...  Sc:,h

Kan du stoppa i en USB-sticka i VP och sedan låta den logga minst 1 gång i minuten och sedan lägga upp loggfilen i denna tråd åt oss? Sjukt nyfiken på vv-prod (när den väl kör vv).


absolut ! Hur gör man med själva loggningen ? är det bara sätta in usb oså guidar den mig ?

Hoppas det går att se vad som är fel. trött på detta bekymmer nu... =(
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: dreaaamer skrivet 09 mars 2015, 09:51:57
Kolla VV-inställningarna. Det finns ju Ekonomi, Normal och och Lyx. Dessutom kan man ju ändra temperaturerna, nån kanske har ändrat från fabriksinställningen?

Jag och min fru duschar alltid med rinnande vatten efter varandra, ingen aning om hur lång tid det tar, men jag tvättar håret varje dusch, så det blir ju lite, och vi har aldrig fått slut på varmvattnet i vår F1245-12. Nu är ju det en ganska kraftig maskin så den värmer ju en del under tiden.

Vad har du för modell av F1245?

Du kanske skall montera en RMU-40 på lämpligt ställe? Då kan du slå på VV-lyx utan att gå ner i pannrummet.

Du kan dessutom schemalägga VV-inställningen.

Är nästan säker på att man kan sätta en vanlig knapp "återfjädrande" för att aktivera tillfällig lyx i t ex 3h
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Sanntos skrivet 09 mars 2015, 09:55:58
Har du ändrat från Ekonomi till Normal? Har du kontrollerat vilket temperaturspann Normal är inställd på? Det är inte värmepumpens effekt eller tider mellan vv och värme som påverkar varmvattentillgången så mycket som tankens temperatur vid inledningen av en varmvattentappning.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 09 mars 2015, 09:58:11
Har du ändrat från Ekonomi till Normal? Har du kontrollerat vilket temperaturspann Normal är inställd på? Det är inte värmepumpens effekt eller tider mellan vv och värme som påverkar varmvattentillgången så mycket som tankens temperatur vid inledningen av en varmvattentappning.

Somsagt så har jag inte alls mycket koll på inställningar o dyl, men Normal läget är på. Temperaturspannen har jag ingen aning om hur man kollar  :-\
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Sanntos skrivet 09 mars 2015, 10:43:54
Du trycker in Returknappen några sekunder så får du upp Servicemenyn. Välj den och gå in i Serviceinställningar tror jag det heter. Där väljer du Varmvatteninställningar.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 09 mars 2015, 11:01:38
Du trycker in Returknappen några sekunder så får du upp Servicemenyn. Välj den och gå in i Serviceinställningar tror jag det heter. Där väljer du Varmvatteninställningar.

Några speciella värden jag ska kolla på där? Är på jobbet nu så kan inte kolla det för tillfället . Men jag återkommer.

Tack sålänge ! :)
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Sanntos skrivet 09 mars 2015, 13:48:56
Under Varmvatteninställningar- Normal kan du ställa in Start och Stopptemperatur, dvs värmepumpen går över till varmvattenproduktion när temperaturen i tanken har sjunkit till Starttemperatur. Värmepumpens växelventil skiftar sedan tillbaka till värmeproduktion när Stopptemperaturen har uppnåtts. Ju högre temperaturer du väljer ju större varmvattenreserv har du.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 09 mars 2015, 14:23:46
Under Varmvatteninställningar- Normal kan du ställa in Start och Stopptemperatur, dvs värmepumpen går över till varmvattenproduktion när temperaturen i tanken har sjunkit till Starttemperatur. Värmepumpens växelventil skiftar sedan tillbaka till värmeproduktion när Stopptemperaturen har uppnåtts. Ju högre temperaturer du väljer ju större varmvattenreserv har du.

Tack för en grym beskrivning ! Jag återkommer med svar på vad det var för inställningar. :)
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 10 mars 2015, 08:03:52
Under Varmvatteninställningar- Normal kan du ställa in Start och Stopptemperatur, dvs värmepumpen går över till varmvattenproduktion när temperaturen i tanken har sjunkit till Starttemperatur. Värmepumpens växelventil skiftar sedan tillbaka till värmeproduktion när Stopptemperaturen har uppnåtts. Ju högre temperaturer du väljer ju större varmvattenreserv har du.

Fick upp en meny och tog kort på det som verkade mest betydelsefullt.

http://www.ladda-upp.se/bilder/eglsttdkoinmxd/

http://www.ladda-upp.se/bilder/gfvdrmpkxkhzfm/

http://www.ladda-upp.se/bilder/auuqelrblpeiyw/

http://www.ladda-upp.se/bilder/wjrraleyyqgbab/

Nått som ser tokigt ut ?
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 11 mars 2015, 07:30:14
Nån som har nån ide på inställningarna?
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Rickard skrivet 11 mars 2015, 09:07:30
Tror du får mer svar om du bifogar bilderna i forumet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 11 mars 2015, 09:30:50
Tror du får mer svar om du bifogar bilderna i forumet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3

Tackar för tipset!
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Rickard skrivet 11 mars 2015, 09:52:00
Se till att han valt in "Normal" i komfortinställningarna, och öka värdet för starttemp till 45, och stopptemp till 50.
Då får dom mer varmvatten.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 11 mars 2015, 09:56:26
Se till att han valt in "Normal" i komfortinställningarna, och öka värdet för starttemp till 45, och stopptemp till 50.
Då får dom mer varmvatten.


Får testa detta, annars ser det bra ut ? Har fundering på att logga pumpen o se hur den beter sig .
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Rickard skrivet 11 mars 2015, 09:58:24
Jag är inte så påläst på de där pumparna, men på bilderna ser jag inget galet.
(Förutom varmvatteniställningarna)
Inställningarna är väl iofs OK om man vill spara värmeförluster, men då skall man ju även acceptera att det inte finns mycket kapacitet när det gäller volym.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 11 mars 2015, 10:44:33
Jag är inte så påläst på de där pumparna, men på bilderna ser jag inget galet.
(Förutom varmvatteniställningarna)
Inställningarna är väl iofs OK om man vill spara värmeförluster, men då skall man ju även acceptera att det inte finns mycket kapacitet när det gäller volym.


det är det som är lite bekymmer, vill ju somsagt ha mer kapacitet ;) Men ska testa o vrida upp det några snäpp o se hur det slutar ;) jag återkommer :) Tack sålänge!
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: tipo874 skrivet 11 mars 2015, 12:45:36
Inställningarna verkar vara standard, och de skall inte vara nåt problem tycker jag.

För min F1245-12 är start/stopp i normalläget 40°/44°, och efter en VV-körning är det nästan så det ångar ur kranen om man tappar VV. Givaren som styr detta sitter rätt långt ner och det blir betydligt varmare vatten i toppen av beredaren.

Vad hade du för driftprioritering, meny 4.9.1? Ställ upp varmvattnet till säg 40 minuter och värme till 20 minuter, tror jag kör så. Då kan VP:n gå längre vid VV-tillverkning innan den bryter för värme.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 mars 2015, 18:55:35
38 grader som vv start är lågt 41 tycker jag är lagom. Har du kollat blandningsventilen så den inte späder ut i onödan tycker det låter konstigt annars vi har gott om vv  Sc:,h
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Rickard skrivet 11 mars 2015, 21:15:33
Kanske var en gammal manual jag kollade i, där stod i alla fall start 45 stopp 50 grader på "normal".
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 mars 2015, 04:50:12
Kan nog stämma skiljer lite beroende på vp storlek och det bör ge bra med vv Om inget annat är fel.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 12 mars 2015, 07:19:46
Kan nog stämma skiljer lite beroende på vp storlek och det bör ge bra med vv Om inget annat är fel.

pillade upp varmvattnet till 50c igår. Och ändra så den prioriterade vv mer än värmen till 40/20. Och märker skillnad. Dock så nu när den står på 50c i varmvatten på normal läget, så måste det ju nästan va som att lyxläget är på hela tiden?
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 12 mars 2015, 18:26:48
Det beror ju på vilken inställning du har på lyxläget. Det låter konstigt om inte vv ska räcka till ett par duschar med tex start 42 och stopp 47 bör ge ca 250 liter 40 gradigt vv.
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 07 oktober 2016, 12:54:33
Nu är jag tillbaka på samma drama därhemma som det var innan när det började bli lite kallt ute, VARMvattnet räcker alltså inte till. Blir så less på detta. Bör jag höjja nån inställning ? Känns som jag gjort det som kan göras. Men ändå jättemissnöjd hur det ser ut i dagsläget.

Tackar för alla svar jag har fått, och vidare hjälp från alla kunniga här på forumet
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: SUNE73 skrivet 07 oktober 2016, 13:16:43
Tråkigt  :(

Det är märkligt, det räcker bra åt oss fem i familjen.
Var får du ditt inkommande vatten ifrån?
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: markussvensson skrivet 07 oktober 2016, 13:25:25
Tråkigt  :(

Det är märkligt, det räcker bra åt oss fem i familjen.
Var får du ditt inkommande vatten ifrån?


Ja. Som igår när sambon duschade på normal temp i 15-20min MAX. Varmvattnet tog helt slut... Inte kört tvättmaskin eller diskmaskin under hela dagen..
Inkommande vatten är kommunalt .
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Carl N skrivet 07 oktober 2016, 19:52:56
Några grejer att kolla vidare på.
Är varmvattnet anslutet rätt?
Kolla att utgående varmvatten sitter till vänster om ingående kallvatten om du kollar framifrån?
Är VVB luftad, lufta på QM22?
Finns en extern blandningsventil, den är en trolig orsak i så fall.
Fel på duschblandaren, kolla varmvatten vid annat tappställe då det blir kallt i duschen?
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 oktober 2016, 13:53:01

Ja. Som igår när sambon duschade på normal temp i 15-20min MAX. Varmvattnet tog helt slut... Inte kört tvättmaskin eller diskmaskin under hela dagen..
Inkommande vatten är kommunalt .
20 min dusch med 12 liter minuten är 240 liter  Sc:,h
Titel: SV: Nibe F1245 dåligt med varmvatten?
Skrivet av: måle10 skrivet 09 oktober 2016, 06:29:59
Önskade att frun där hemma var mer som Gunde  8) Nä men jag har normal läge inställt på Niben. Och badrummet är nyrenoverat. Har en Dusch nere i källaren med äldre blandare osv. och där är det exakt samma sak, tar slut fort dvs.

Undrar om du inte har något fel på någon av dina blandare.Är det en termostat på blandaren i källaren och hur är trycket på vattnet när ni duschar?