Dgat, Rad + Golv är en bra början. Om du kan ge mer uppgifter om huset kan jag räkna ut exakt!
Hur många kvm med radiatorer?
Har du mera uppgifter om flöden och delta t på radiatorer och golvvärme? Eller beräknad effekt / kvm.
Vilken 1255:a har du?
Jag tror inte du får samma huvudbry som Uffen, om du har en större andel raddar än golvvärme.
Tack Magnus , huset är gammalt från 1910 men renoverat flera ggr. , bra isolerat dock 2-glas fönster , radiatorer från ca 60-talet tror det kallas sektionsradiotor ? (ganska grova). Totalt finns det 16 st i hela huset.
180 kvm i 2 plan , samt källare ca 60 kvm. I källaren finns bara två radiatorer som ska värma ca 45 kvm . Dessa kommer jag troligen dra ner termostaten på så de håller ca 15 gr. Bor i södra hälsingland. Delta T vet jag inte , golvvärmen är i två slingor 10 resp 20 kvm på entre våningen.
Det jag funderar på är om man ska ställa in golvvärme+radiator i meny 5.1.14 ? nu står den på radiatorer. DUT står på -20 , troligen ska det ändras till -24 såg jag nånstans.
VP är en Nibe 1255 3-12 CU