Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 07 oktober 2015, 22:51:40 »Det kan finnas en fara med att köra radiatorpumpen på högsta varvtal och det är att du får omrörning i tanken så att det inte längre är varmt vatten överst och kallare i botten av tanken. Om det händer så får du problem med EcoAir när temperaturen ute sjunker för då blir det ingen tydlig temperaturskillnad på inkommande och utgående vatten på VPn, och då stannar den i förtid pga för varm VPin.
Du kan kolla hastigheten på laddpumpen även såhär års. Det är egentligen bättre att göra det nu, så du ser att du har rätt diff på VPin/ut. Det ska vara ca 7-7,5 när det är 10-12 grader varmt ute men sjunker sen när det blir kallare. Det står i manualen vad du ska ha för värde vid vilken temperatur.