Dålig effekt på FRN-12
« skrivet: 02 mars 2009, 21:31:10 »
Hej.

Har en Ivt FRN-12 och undrar om pumpen är för liten för vårat lilla hus (1,5 plan) på 130 kvadratmeter.
Pumpen funkar skapligt vid 0-gradigt men..............
när det är -5till -8 får den gå för fullt hela tiden med orkar inte få mer värme än 20grader i rummet där pumpen är installerad på nedervåningen ( se skiss ) även om den är inställd på 23-24 grader. Har testat att ändra fläktlägen och hastighet men inget funkar.
Huset är en gammal träkåk och kanske inte det bästa med isolering men ändå tycker man att den ska orka med undervåningen eller ????

/ Tacksam för snabb svar eftersom servicekillen kommer i veckan
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 17:58:15 av Rickard »

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på FRN-12
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2009, 23:54:20 »
Borde funka med tanke på det blygsamma utrymmet som ska värmas nästan oavsett hur pass isolerat det är. Antar att knappast någon värme alls letar sig upp för trappan men som du säger pumpen borde lätt värma de delar av bottenvåningen som den kan nå via öppna dörrar. Ett utgångsläge för luftriktningen kan vara snett nedåt i ca 45 graders vinkel.

Funderar på hur din utedel är placerad. Kanske är det så att den "kortsluter" sig själv dvs drar in den nedkylda luft som den blåser ut? Det kan bli problem om man inte placerar utedelen så att den kan andas frisk luft ordentligt, tex i en carport eller med diverse (oftast helt onödiga) skärmtak för nära, buskage för nära framför utedelen etc.

Avfrostar den normalt?

Skulle tro att även felaktig gasmängd skulle kunna ge liknande symptom dvs dålig värme. Serviceteknikern borde kunna felsöka och få systemet att funka, detta har du ju oftast betalat rätt bra för vad gäller IVT.

PS: kolla så att du har pumpen inställd på "heat"-läget, inte "auto". Fläkthastigheten kan man experimentera med mera friskt, tex läget "auto" som jag brukar tycka funkar fint.
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 23:58:51 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Dålig effekt på FRN-12
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2009, 00:17:39 »
Hej SkidÃ¥karen!  HÃ¥ller med Leopold här att nÃ¥got är galet med din pump. En dylik pump pÃ¥ 6,0 kw (om jag inte missminner mig) skall utan nÃ¥gra större bekymmer kunna värma upp ivf ditt nedre plan i huset ned till ca 10-15 minusgrader, sÃ¥ be kylteknikern att mäta upp pumpen och se till att han kollar att kopplingar mm är täta, samt gasmängd i pumpen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Skidåkarn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt på FRN-12
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2009, 07:37:34 »
Tack för snabba svar.

Inställningen är på heat och utemontering på vägg utan hinder.

Servicekillen var och kollade i går och sa att den var OK efter en massa mätningar.
Om vi leker med tanken att övervåningen är utan uppvärmning och det är -7-10 ute & Innetempen är +20 ( inställd på +22 ) temp på övervåning +16,17 kan det vara en faktor att pumpen får gå med full effekt och tappar effekt ???

Tror ni att man kan pressa upp värmen i trappen med en takfläkt i hallen, sitter en stor vedspis i köket oxå ?
/Magnus   

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren