Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Streamstreet skrivet 15 maj 2019, 18:01:26

Titel: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245
Skrivet av: Streamstreet skrivet 15 maj 2019, 18:01:26
Tjena,

Fick för ett par dagar sen larm om fel på utegivare BT1. Jag har en nibe f1245. Det är bara punkter där det ska finnas en temperatur. Beställde en ny givare och bytte den men samma problem. Vad kan det vara? Måste man göra något efter man nytt givaren? Har startar om 2 ggr men ingen skillnad. Tack på förhand!
Titel: SV: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245
Skrivet av: tc75 skrivet 15 maj 2019, 18:23:59
Är det samma som förut på displayen ?
Titel: SV: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245
Skrivet av: Streamstreet skrivet 15 maj 2019, 18:36:17
Är det samma som förut på displayen ?

Ja ingen skillnad, bara punkter där det ska vara temperatur.
Titel: SV: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245
Skrivet av: tc75 skrivet 15 maj 2019, 19:01:48
Kolla vad som händer om du kortsluter tamparna vid givaren, så det inte är avbrott på ledningen, även där dom är anslutna på kortet , står i manualen vilka nummer det är. Är bara svagström ingen smäll PS det är rätt givare så det inte är en innegivare  :'(
Titel: SV: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 maj 2019, 19:46:43
Det är samma givare inne som ute men det kan ju vara fel på kabeln.
Titel: SV: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245
Skrivet av: Streamstreet skrivet 15 maj 2019, 21:33:20
Kolla vad som händer om du kortsluter tamparna vid givaren, så det inte är avbrott på ledningen, även där dom är anslutna på kortet , står i manualen vilka nummer det är. Är bara svagström ingen smäll PS det är rätt givare så det inte är en innegivare  :'(

Jag har bara en givare utomhus och inga inne i huset. Lutar åt ett kabelbrott faktiskt. Ska prova under morgondagen med att bygla ingångarna i pumpen.
Titel: SV: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245
Skrivet av: svenske kocken skrivet 15 maj 2019, 22:59:22
Koppla in givaren direkt inne vid pumpen så ser du även om den visar rätt.
Titel: SV: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245
Skrivet av: DonPablo skrivet 16 maj 2019, 05:49:43
testa som kocken säger, är det enklaste
Titel: SV: Byte av utegivare BT1 Nibe F1245
Skrivet av: Streamstreet skrivet 16 maj 2019, 11:32:36
Har fel sökt vidare och det är kabeln som är dålig. Om detr brott eller bara oxiderat är svårt att svara på men ska testa ta bort någon decimeter ute och se om det blir någon skillnad.