Skrivet av: meshugg
« skrivet: 01 december 2010, 10:42:53 »Kan bara hålla med Purjo. Jag hade problem med värmedeltat och från forumet kunde jag leta mig fram till att värmebärarpumpen var ställd på 3!! Installatören replikerade att satte jag den lägre så fick jag ändra till sommaren. Gör jag gärna men det är nu jag behöver värmen. Eftersom jag har en specialkombination så går ju VP knappast alls på sommaren. FLVP gör ju varmvattnet. Nu har jag satt upp radiatorpumpen på 3 (golvvärme) och värmebärarpumpen på 1 och det ser ut som jag har en oktobermånad med lägsta förbrukningen sen jag startade anläggningen för 3 år sedan. Detta trots att vi haft en ovanligt kall oktober här nere.
jag har samma konfig nu och efter 2 dygn blev det ca 1,5 grader varmare och innetempem är stabil... har inte hunnit kolla nåt annat... legat förskyld sen i fredags... har haft haft det varmt och skönt dock
har ju haft 2st ivt service killar hemma som har fixat elpatronen. den ena hjälpte till och kolla givarna lite och gav lite tips...
han var mycket bekymrad över att returtempen var för hög. Han tolkade det som att systemet var för trögt och raddarna gav alldeles för lite effekt.
Har ju haft olja förut så det är ju ett enrörs hetvattensystem så det låter logiskt.
hans lösning: värmekurva V25 H65... läge 3/3 på rad pumpen och läge 2/3 på pumpen ut till "pumpen"
Han sa också att med nuvarande system så så skulle pumpen knappt räcka till... med tanke på värmekurvan etc.
resultatet är medeltemp på ca 19 grader inne... vid stora tempförändringar har systemet svårt att hänga med och tempen kan gå ned till 17 inne...
det är dock när ute temp är ca -10 på dagen och sjunker till -16-17 på natten...
Just nu har vi -19 ute och en genomsnittsförbrukning på elmätaren på 96 kwh per dag... helt ok..
men jag måste köpa nya radiatorer med bättre effekt!!!