Ofta att vv tar slut
« skrivet: 14 december 2021, 18:20:05 »
Har den senaste tiden märkt att det oftare är slut på varmvattnen, eller att tempen är låg. Antar att värmepumpen (thermia diplomat 10kw 2012) alltid prioriterar att värma radiatorerna?

Vet inte hur jag ska tolka siffrorna men har aldrig ändrat på någonting.

Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #1 skrivet: 14 december 2021, 23:09:57 »
Prova att öka varmvattentiden till 40 m?

Siffrorna betyder att om det både är värme och varmvattenbehov samtidigt så kör den värme 20 min och varmvatten 20 min osv.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #2 skrivet: 15 december 2021, 14:17:31 »
Prova att öka varmvattentiden till 40 m?

Siffrorna betyder att om det både är värme och varmvattenbehov samtidigt så kör den värme 20 min och varmvatten 20 min osv.
Om jag ökar varmvattentiden till 40min, menar man så att den värmer i 40 min? Lär väl värma klart fortare än så?

Ibland beter sig uppvärmningen av vattnet konstigt. Kollade igår och då var vv tempen 36c, sen började den värma men vid 40c började den gå mot raddarna. En stund senare värmdes vv igen och stannade vid 52c. Ser liksom ingen logik i det hela.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #3 skrivet: 15 december 2021, 14:25:32 »
Om jag ökar varmvattentiden till 40min, menar man så att den värmer i 40 min? Lär väl värma klart fortare än så?

Ibland beter sig uppvärmningen av vattnet konstigt. Kollade igår och då var vv tempen 36c, sen började den värma men vid 40c började den gå mot raddarna. En stund senare värmdes vv igen och stannade vid 52c. Ser liksom ingen logik i det hela.
Det är just det som är skillnaden mellan att ha 40 minuter vv istället för 20minuter.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #4 skrivet: 15 december 2021, 15:43:10 »
Det är just det som är skillnaden mellan att ha 40 minuter vv istället för 20minuter.
Innebär det att vpn värmer 40min rakt av, eller prioriteras uppvärmningen av huset ändå under de 40 minutrarna?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #5 skrivet: 15 december 2021, 16:12:56 »
Innebär det att vpn värmer 40min rakt av, eller prioriteras uppvärmningen av huset ändå under de 40 minutrarna?
Den kör då nog 40 minuter vv och det prioriteras. Har den sedan ett värmebehov efter brukar den ändå stanna och står xx minuter till start
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #6 skrivet: 15 december 2021, 16:37:29 »
Undrar varför den var satt default på 20min? Är man flera som ska bada/duscha är det rätt frustrerande att den bara värmer litegrann så det blir en lång väntan ibland.

När det är 20 minus ute kanske 40min är länge, radiatorerna behöver mer då antar jag.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #7 skrivet: 15 december 2021, 18:12:16 »
Jag har under varmvatten/start  värdena 44(38) och dÃ¥ startar varmvattenproduktionen innan det kallnar? PÃ¥ dina värden är det 30(45)?
Resterande värden är samma som du har.
Fabriksinställningen är 44 grader som du ser på bilden.

Understa bilden är mina inställningar, alltid varmt vatten.

« Senast ändrad: 15 december 2021, 20:34:40 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #8 skrivet: 15 december 2021, 18:36:42 »
Jag har under varmvatten/start  värdena 44(38) och dÃ¥ startar varmvattenproduktionen innan det kallnar? PÃ¥ dina värden är det 30(45)?
Resterande värden är samma som du har.
Fabriksinställningen är 44 grader som du ser på bilden.
De värden jag hade, 30 (45) var vid fototillfället, efter ett tag stod det 36 (45), kanske allteftersom graderna ökade?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #9 skrivet: 15 december 2021, 18:57:24 »
VV fungerar såhär

START 30(45)
VIKT VV TEMP 32

Från menyn TEMPERATURER och varmvatten temp xx

Din toppgivare är den temperatur på vv som syns i vanliga menyn, varmvatten
Din "botten"givare är den som står i START 30 dvs nu har du 30 grader i botten
Starttemperaturen är det värde som är inom parentes på START dvs 45
Det som säger att vv skall starta är VIKT VV TEMP i ditt fall 32 dvs då det viktade värdet mellan givarna som du har till 65% går under 45 skall den börja göra vv.

Man kan laborera med % talet och bestämma lite själv vilken givare man anser är viktigare. Tex tar man en längre dusch sÃ¥ kan bottengivaren snabbt vara 20 grader, medan toppgivaren inte hunnit med och är högt, dÃ¥ blir det nog kallare vatten ganska hastigt. Testa att ändra % sÃ¥ ser du hur det viktade värdet ändras. Prioriterar du att alltid ha vv  skall du lÃ¥ta bottengivaren bestämma mera, för dÃ¥ kommer kompressorn att börja göra vv fortare (och oftare). Och/eller sÃ¥ kan man ju ändra när vv skall starta.

Och ett billigt tips, lägg in strypning i duschen. Jag minskade vattenmängden från 12 till 6 liter per minut med några kronors investering. Bara första dagen det klagades att det kom för lite vatten än tidigare men sedan dess har man vant sig.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #10 skrivet: 15 december 2021, 20:48:30 »
VV fungerar såhär

START 30(45)
VIKT VV TEMP 32

Från menyn TEMPERATURER och varmvatten temp xx

Din toppgivare är den temperatur på vv som syns i vanliga menyn, varmvatten
Din "botten"givare är den som står i START 30 dvs nu har du 30 grader i botten
Starttemperaturen är det värde som är inom parentes på START dvs 45
Det som säger att vv skall starta är VIKT VV TEMP i ditt fall 32 dvs då det viktade värdet mellan givarna som du har till 65% går under 45 skall den börja göra vv.

Man kan laborera med % talet och bestämma lite själv vilken givare man anser är viktigare. Tex tar man en längre dusch sÃ¥ kan bottengivaren snabbt vara 20 grader, medan toppgivaren inte hunnit med och är högt, dÃ¥ blir det nog kallare vatten ganska hastigt. Testa att ändra % sÃ¥ ser du hur det viktade värdet ändras. Prioriterar du att alltid ha vv  skall du lÃ¥ta bottengivaren bestämma mera, för dÃ¥ kommer kompressorn att börja göra vv fortare (och oftare). Och/eller sÃ¥ kan man ju ändra när vv skall starta.

Och ett billigt tips, lägg in strypning i duschen. Jag minskade vattenmängden från 12 till 6 liter per minut med några kronors investering. Bara första dagen det klagades att det kom för lite vatten än tidigare men sedan dess har man vant sig.
Tack för förklaringen. Dessvärre är det inte duscharna utan baden som ställer till det.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #11 skrivet: 15 december 2021, 21:13:22 »
Badkar ? då blir det mycket VV att tappa, kanske 75 L VV ,har du VV-forcering/extra så får du nog ställa den manuellt när du fyller ett kar finns på en del VP

Utloggad magnus76

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #12 skrivet: 15 december 2021, 21:46:55 »
Badkar ? då blir det mycket VV att tappa, kanske 75 L VV ,har du VV-forcering/extra så får du nog ställa den manuellt när du fyller ett kar finns på en del VP
Japp menar att det är flera som gillar att bada i badkar här :)

Installerade vpn 2012 och tänkte att extra vv var nödvändigt. Men när det blir dags för byte i framtiden kommer vv vara en parameter. Antingen större inbyggd eller en extra vid sidan.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #13 skrivet: 15 december 2021, 21:55:29 »
200l är mitt badkar på. Sällan det används men när det används vill jag ha full tank med 59 grader före jag börjar tappa upp det så får pumpen arbeta på att göra mera vv medan man slappar. Min pump hinner inte värma vv annars.

Ett annat tips är dÃ¥ att installera en vattenfelbrytare. Min stänger av vattnet efter att man tappat 200l. Bara min telefon som öppnar upp den (eller strömavbrott men det har jag inte berättat ännu…) 😀😇
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #14 skrivet: 16 december 2021, 08:01:50 »
Om jag ökar varmvattentiden till 40min, menar man så att den värmer i 40 min? Lär väl värma klart fortare än så?

Ibland beter sig uppvärmningen av vattnet konstigt. Kollade igår och då var vv tempen 36c, sen började den värma men vid 40c började den gå mot raddarna. En stund senare värmdes vv igen och stannade vid 52c. Ser liksom ingen logik i det hela.

Har du klart för dig hur det funkar, tiderna gäller bara när värmepumpen vill värma både hus och varmvatten samtidigt.
Om VV-laddar klart före den tiden så går den naturligtvis över till värmedrift, men om tiden går ut så växler den till husvärmning innan varmvattnet laddat klart.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!