VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Joelk skrivet 09 oktober 2011, 08:37:06
-
Jag får återkommande larm på lågtryckspressostat, vad beror detta på?
-
Du är inte ensam, kontakta CTC-service.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38089.msg353347#msg353347
-
hmm, det var detta jag var rädd för.
Har haft riktigt mycket strul med min EcoAir de 3 åren den varit i drift.
CTC kommer inte bli lyckliga när jag ringer igen.
-
Jag får återkommande larm på lågtryckspressostat, vad beror detta på?
Har också råkat ut för samma dilemma men kan ju inte säga återkommande då det var det första larmet. Finns här nån som kan förklara var prestostaten ligger? Har varit i kontakt med CTC men är allmänt nyfiken vad detta är för en grej..
Markus
-
lågtryckspressostaten är en vakt som sitter på kompressorns sugrör. Alltså det grova röret. Följ röret från kompressorn tills du kommer till en grej med 2 kablar.
Lp larm kommer av lågt tryck i sugledningen, antingen gasbrist eller annat tekniskt problem. Då det nu är en uteluftmaskin kan det vara att förångaren är igensatt av löv och annan växtlighet, det har vuxit rankor in i Vp och fastnat i fläkten.
Det kan vara att fläkten går för sakta pga kondensatorn börjar tappa stinget. Kondingen kan testas och bytas. Det kan också vara lagerfel på fläkten, det hörs och fläkten stannar fort då Vp stängs av. Kan också vara för högt utlösningstryck på pressostaten. Skall vara i området kring 0,5 bar, är stämplat på vakten. Sedan är det ju det med avfrostning. Funkar inte det utan förångaren blir full med is så får man också Lp larm.
-
lågtryckspressostaten är en vakt som sitter på kompressorns sugrör. Alltså det grova röret. Följ röret från kompressorn tills du kommer till en grej med 2 kablar.
Lp larm kommer av lågt tryck i sugledningen, antingen gasbrist eller annat tekniskt problem. Då det nu är en uteluftmaskin kan det vara att förångaren är igensatt av löv och annan växtlighet, det har vuxit rankor in i Vp och fastnat i fläkten.
Det kan vara att fläkten går för sakta pga kondensatorn börjar tappa stinget. Kondingen kan testas och bytas. Det kan också vara lagerfel på fläkten, det hörs och fläkten stannar fort då Vp stängs av.
Oj, tackar för ett bra svar! Löv eller växtlighet är det inte fråga om o vår EcoAir har bara varit i bruk 6 mån så stingen borde finnas kvar. Låter som ett tekniskt fel i mina öron, får se vad CTC har att komma med på måndag..
Markus
-
kom på en grej till. om pressostaten. kolla förra inlägget.
-
Idag så råkade jag ut för larm lågpressostad för första gången. Jag hörde med installatören som sa att det var många som ringt om detta nu i dagarna. Installatören menade på att det var spänningsfall i elnätet som kunde vara orsakern. Är det någon här på forumet som kan bekräfta detta samband? Kan man på någon hemsida få reda på om de varit "svaj på linan"?
-
Nej, som jag misstänkte så var det något annat som inte stod rätt till. Installatören var här idag o kunde konstatera att pressostaten var "överkänslig". Det har tydligen varit ett gäng måndagsexemplar som gått ut och som nu byts ut allt eftersom... CTC kommer och byter ut pressostaten om några dagar.
-
Jag tror inte det handlar om ett antal måndagsexemplar, så många måndagar finns det inte i veckan.
CTC håller för dålig kvalitet på sina värmepumpar, så enkelt är det.