USB-minnet stoppar man in under plastluckan som sitter under strömbrytaren på framsidan. Då kommer en meny upp på displayen där du kan slå på loggning. Logga varje minut. Tips: köp ett fysiskt litet usb-minne som ryms bakom luckan, så du kan stänga "dörren" sedan och ändå logga.Har du radiatorer i huset? Är alla termostater uppskruvade till max? Om inte gör det först. Sänk sedan kurvan om det blir för varmt någonstans. Det är steg ett. Termostaterna ska inte användas för att reglera temperaturen. Det ska kurvan göra.Sedan dags att optimera radiatorerna; Ta reda på om du har ett ettrörssystem eller ett tvårörssystem. Finns info här på forumet hur man gör. Ta bilder på elementen och posta här annars. Jag gissar du har ett tvårörssystem. Känn på varje radiator att den är varm upptill och märkbart svalare nertill när kompressorn går och ger varmt vatten till radiatorerna. Är någon eller några radiatorer varma även nertill så är det inte bra. Då "kortsluter" radiatorn och pumpen får tillbaka för varmt vatten och "luras" att göra ännu varmare vatten till radiatorerna och blir på så sätt ineffektiv. Då får man strypa radiatorventilen (bakom termostaterna) så det blir rätt. (Det finns anledning att tro att du har problem med någon radiator som kortsluter på detta sätt att döma av att du har liten skillnad mellan framledning och retur, bara 2 grader. När 7 grader är optimalt).Du kan också sänka hastigheten på värmebärarpumpen för att få ett större delta. Då kommer du också klarar dig längre utan tillsats. Men kolla radiatorerna först enligt ovan.Det finns mycket mer info om ovanstående här på forumet. Tricket är bara att hitta det. Men kanske ovanstående kan vara en början.
Du kan göra alla de ändringarna på en gång tycker jag. Tror inte de påverkar varandra signifikant. Även en liten KB-pump hastighetssäkning kan du göra. Du kan ju vid behov höja GM för start av tillsats om om du upplever att det blir hinner bli kallt inne innan tillsatsen går in. När kompressorn sedan gått en bra stund, så posta nya värden igen (när den gör värme, inte varmvatten såklart). Intressant att se värden när eltillsatsen inte går (om utetemperaturen tillåter).En fråga om källaren; hur varmt har du där? Om du sänker värmen lite där så kommer kompressorn räcka till bättre för övervåningen utan tillsats. Dvs du kan ju sänka just de dagar när det är svinkallt ute, och annars ha varmt och gott även i källaren. Och då räcker värmepumpen kanske till utan tillsats, eller i alla fall utan så mycket tilsats (mer som kalkylen du nämnde).
Du skruvar bort den yttersta muttern med piggen först. Under den kan det finnas en vit räfflad hylsa som du kan skruva för att strypa radiatorn. Det är "förinställningen"/strypningen. Se bild i tråden jag länkar till nedan.Det kan tänkas att du inte har någon förinställning också. Då kan du istället strypa radaitorn på return bakom en täckmutter.Båda dessa muttrar kan man skruva bort utan att det sprutar vatten(men ta det försiktigt ändå).Här har du en tråd som visar hur du stryper ventilen du har:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29095.msg277884#msg277884
Det spelar ingen roll var du stryper ur det perspektivet: Strypningen gör att vattnet strömmar långsammare genom radiatorn ovasett om du stryper i inlopp eller retur. Eftersom det är ett flöde genom radiatorn så blir inget varm vatten liggande längre bara där för att du stryper på slutet.
Nu har jag ändrat.... Som du kan se här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46243.0 har det varit en händelserik morgon. Anyhow så går pumpen nu och tröskar sakta men säkert upp mot 45*C som är ber framl. Just nu var det 35*C men då har den ju stått stilla sen i morse.Jag satte ner eltillskottet till 0800 GM200 GM mellan tillsattsstegvb cp 70%-60%Källaren är delad i tvättstuga och källare, 15-17*C i tvättstugan och 10-13*C i övriga källaren. Kallare vill jag inte ha det....