Vår Nibe Fighter 310P från 2006 sjunger på sista versen. Bland annat så stannar kompressorn innan den nått rätt temperatur. Det känns som om gångtiden blir kortare och kortare och den orkar inte värma speciellt mycket så elpatronerna måste gå in även när det inte är kallt ute. Ett ändrat beteende helt enkelt.

Vilket får mig att tro att ett det är dags för ett kompressorbyte?

Vad anser den samlade kompetensen? Byta hela klabbet eller byta kompressor?

Tack på förhand.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #1 skrivet: 21 september 2019, 12:55:40 »
Hej! Låter som ett konstigt fel Sc:,h Normalt går kompressorn med godkänd värmeeffekt fram tills den rasar helt enligt min erfarenhet. Mer oljud mot slutet dock. Kombinerar man med en LLVP får huset helt ok energiprestanda och det är skönt med luftkonditioneringen under varma sommarveckor. Renovera tycker jag. När huset är större än ca 120 kvm är det bättre att välja 360P reservdelskompressor på 650 W och 360P expansionsventil. Finns renoverings-kit. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Elmuppo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #2 skrivet: 25 september 2019, 11:12:42 »
Just det lustiga beteendet misstänker jag att styrningen är orsak till. Displayen har blivit mörkare med åren och om man försöker stega fram i kanalerna så startar styrningen om på samma sätt som om man slog av strömmen och satte på den igen.

Det blir nog till att byta ut den. Frågan är bara till vad?
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #3 skrivet: 25 september 2019, 16:04:23 »
Ja håller man inne kanalväljarknappen aningen för länge så startar styrsystemet om. Har själv inte märkt någon skillnad på displayen efter snart 22 år men den tredje kompressorn i ordningen låter nu oroväckande mycket. Din är ju från 2006 så bara 13 år. Styrmodulen finns som reservdel för ett par tusen kr.

Eftersom ni har el-radiatorer på övervåningen och dessutom en LLVP tror jag det blir svårt att räkna hem en investering i den "nya" mer kraftfulla typen av frånluftsvärmepumpar (som Comfortzone och NIBE F730/F750). Läste att de har åtgärdat ljudproblem på IVT Vent 302 så det kan kanske vara ett intressant alternativ nu. Sedan har Thermia nyligen kommit med en motsvarande modell. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #4 skrivet: 25 september 2019, 17:16:09 »
@Josth,

Blir det inte lite dyrt att byta kompressorer + div grejer sådär? Jag tänker att varje reparation "äter upp" ett antal års besparingar

Anta att du med felfri pump sparar x kronor per år, sedan pajar det, vad kostar det att få igång den igen? 4 steg framåt, 3 steg bakåt...eller
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #5 skrivet: 26 september 2019, 08:33:11 »
Jo precis det kostar närmare två årsbesparingar att byta kompressorn inkl. en hel del andra komponenter som byts samtidigt. När kompressorn håller i genomsnitt 7-8 år så försvinner ju ca en fjärdedel av besparingen med värmepump. Önskar jag hade haft något år tidigare årsmodell av 310 med R22 och som kunde gå drygt 20 år på en kompressor. Även om R22 inte är miljövänligt och förbjöds här så måste det ändå påverka miljön om det behövs tre gånger fler kompressorer med tillhörande komponenter som ska tillverkas, skeppas mellan kontinenter, transporteras och bytas ut hos kunderna.   
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Elmuppo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2019, 17:49:40 »
Igår kastade kompressorn in handduken för gott. Jag hörde den starta och efter en minut sjönk varvtalet och nån sekund senare klippte motorskyddet. Efter några minuter startade kompressorn igen men efter nån minut sjönk varvtalet igen och motorskyddet löste. Och så upprepade det ett par gånger tills det började låta riktigt illa om kompressorn. Då stängde jag av hela burken och rotade fram handbokens enkla schema. Kopplade bort matningen till kompressorn och kompressorvärmaren.

Så nu har vi en elpanna i stället för en frånluftsvärmepump :(
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

Utloggad Elmuppo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2019, 17:52:16 »
Jag har begärt in offert från flera leverantörer. Hittills har bara en svarat:

IVT Vent 302 63kkr.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2019, 18:53:04 »
Låter lite väl högt pris för 2 kW-modell tycker jag. Sedan beror det på vad som ingår i priset och garantier. Kan man själv slakta den gamla värmepannan och köra den till återvinningen så kan man nog spara ett par tusen. Också sett att i vissa priser ingår t.ex. inte inbärning/utbärning(!) och då kan man ju behöva anlita att par stora killar med bärselar från en flyttfirma och det kan vara trixigt att koordinera tidpunkten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Elmuppo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2019, 15:43:26 »
I de 63 kkr ingick allt. IVT Vent 302, bära in, forsla bort, rensning av kanaler och injustering och kanske nått mer som jag glömt.

Nästa offert hamnade på 68 kkr för exakt samma sak (IVT Vent 302).

Och till sist en nibe 370 inklusive allt 60 kkr.

Vilken pump är bäst/rekommenderar ni på forumet?

Ungefär som att fråga hur långt är ett snöre antar jag :)
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9626
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2019, 17:06:57 »
Beror väl bl.a. på hur man tänker kring styrsystemet, loggning och uppkoppling etc. NIBE har ju mest av det i priset, men även IVT fast det då krävs ett tillbehör. Vill man använda smarta elpriser så måste man ju också ha ett särskilt elavtal för det. IVT Vent 302 använder ett väl beprövat köldmedia, R134a, så man kan anta att kompressorn kan hålla ganska länge. Personligen är jag intresserad av nya Thermia Ventec som också har R134a samt 650 W kompressor med ca 2 kW värmeeffekt men vet ännu för lite om den för att kunna säga hur jag tycker den är.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Lennart Jansson

  • Gäst
Lennart Jansson
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2019, 18:20:11 »
Jag har begärt in offert från flera leverantörer. Hittills har bara en svarat:

IVT Vent 302 63kkr.
Klimatteknik i Väst AB har kampanj nu på densamma, SEK 54 900 efter ROT.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2019, 06:26:50 »
Citera
Vilken pump är bäst/rekommenderar ni på forumet?
Oron för att kompressorn inte ska hålla lika länge gör väl att det är enkelt att besluta vad man inte köper?

Varje gång en kompressor går så ryker en rejäl del av tidigare besparing. Sedan, keep it simple, varför ska en värmepump behöva bli ytterligare en överdigitaliserad mojäng, varför blir en vackert designad display ett köpargument när det gäller värmepumpar? Det finns en övertro på att man vill pilla med mobilen för att justera innetemperaturen upp/ner

För mig räcker det om den är effektiv, tyst, producerar bra med värme, ventilerar bra, håller länge och larmar om nått blir fel
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Elmuppo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2019, 13:28:15 »
Klimatteknik i Väst AB har kampanj nu på densamma, SEK 54 900 efter ROT.

lite långt mellan Kalmar och Kungälv. Annars hade det varit lockande.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

Utloggad Elmuppo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2019, 13:33:19 »
Oron för att kompressorn inte ska hålla lika länge gör väl att det är enkelt att besluta vad man inte köper?

Ja hade jag orkat skulle jag räkna på hur mycket vi sparat på de 13 år som den höll jämfört med elpannan som stod där tidigare.

Jag tycker om hemautomation och kopplar gärna upp prylar men det är absolut inte ett måste. Displayen får gärna vara monochrome. Huvudsaken är att man på enkelt sätt kan läsa ut och ställa in värden.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

Utloggad Raj

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2019, 15:58:14 »
Jag valde Nibe F370 för cirka 62000 SEK med ROT avdrag. Jag vill absolut inte ha ngt att göra med IVT och Bosch efter erfarenhet med Autoterm190F som var bara problem och reparationer. Thermia FLVP är ny och okänt kort. Men de har bra garantier. Jag vet att kompressorn kan vara den svaga länken i Nibe men hoppas att de har förbättrat den. Såg att det var Mitsubishi kompressor i Nibe och den ger mig lite hopp. Jag tog ut panel på fram sidan idag för att koppla in en plast slang till spillvatten kopp för att kunna spola ut den med anti alger medel den då och då. Då såg jag att Nibe har verkligen höjt bygg kvaliteten jämfört med min gammal autoterm190F. Allting är väl planerat (förutom placering av spill vattenkopp) och väl dimensionerat. Deras användargränssnitt och panel är väldigt bra. De har tänkt på isolering av pumpen (även ljud och inte bara värme). Nu återstår att se hur pass pålitligt den blir med tiden.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2019, 16:37:25 »
Citera
Jag tycker om hemautomation och kopplar gärna upp prylar

Våran pump, Comfortzone CE50, har bara ett enkelt RS232 snitt men jag har kopplat in mig på den med en Raspberry Pi som ger mig all information jag behöver och som skickar larm till min iPhone om nått inte fungerar som det ska. Men den uppfyller de krav jag har på en värmepump, fungerar så himla bra

CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Skyflakes

  • Gäst
Skyflakes
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #17 skrivet: 19 november 2019, 22:30:47 »
Hur gick det med frånluftsvärmepumpköpet i Kalmar?

Utloggad Elmuppo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #18 skrivet: 20 november 2019, 07:43:22 »
Hur gick det med frånluftsvärmepumpköpet i Kalmar?


Hej,

Bytet är uppskjutet till våren. Vi tar ett större grepp och passar på att renovera hela tvättstugan när pumpen ändå är utburen. Men vi inväntar värmen framåt vårkanten. Känns inte som någon bra ide att börja med det nu när vintern är här.
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.

Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.

2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Ersätta Fighter 310P eller renovera
« Svar #19 skrivet: 23 november 2019, 07:30:17 »
Hej,

Bytet är uppskjutet till våren. Vi tar ett större grepp och passar på att renovera hela tvättstugan när pumpen ändå är utburen. Men vi inväntar värmen framåt vårkanten. Känns inte som någon bra ide att börja med det nu när vintern är här.

Nästan alla tillverkare har både modeller som klarar 2kW resp 5 kW med kompressor. Din nuvarande är 2kW. Även om du byter till en sprillans ny 2kW modell så läggs elpatronen på runt september ocg till april och kostnaden blir exakt som förr. Dvs inget ”positivt” har hänt på 10-15 år. Tar du istället en 5kW modell (Tex Nibe F730) så kan du säkert sänka årsförbrukningen med 3000 kWh x 1,50 kr. Typ 5000 kr.

Jag hade kollat vad medkostnaden är för en större modell.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!