Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Hasberg skrivet 17 februari 2018, 11:26:43

Titel: Hjälp med bedömning av första loggen (Nibe F1255-12)
Skrivet av: Hasberg skrivet 17 februari 2018, 11:26:43
Hej,
Är ny på forumet och bergvärme. Gjorde tvärt emot de flesta här på forumet och planerade
och undersökte väldigt lite.
Har eldad med pellets i 16 år och alltid tyckt att bergvärme är för dyrt.
Men så slog det mej att pannan är 45 år och hur länge vågar man ha den kvar? och jag börjar
bli gammal, så det kanske inte funkar så länge till att bära över 400 pelletssäckar mellan garage
och veckoförrådet. Så det blev bergvärme väldigt tvärt!

Värme-/elementsystemet är ett-rörs som det installerades 1972/73 för oljeeldning.
149 m² by, har 11634 W elementeffekt  enl. högtemp. 75/65/20, kök och vardagsrum bara
tunna, enkelradiga element.
Men det blir bara ca 6292 W enl. 55/45-20 kolumn.
VP är som den installerades, har inte vågat röra några inställningar än.

Är medveten att jag nog bör byta de enkla elementen till större, men det får gå så här över vintern.
Med nuvarande element är det också bara ca 90 - 95 l + det vatten som finns i värmepumpen i hela systemet.
Med större element blir det ändå bara ca 105 – 110 l + VP, är det för lite?
Bör jag ha en UKV-tank också ?
Är numera ensam kvar i huset, så ca 40 m² värms bara till ca 17 – 18° C och
varmvattenförbrukningen är inte heller så hög.

Här kommer då första loggen:
Titel: SV: Hjälp med bedömning av första loggen (Nibe F1255-12)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 17 februari 2018, 14:37:53
Ser ut att gå fint tror inte du kommer få problem med att du har för lite vatten för skulle antalet starter bli högt en del av året bör det inte göra så mycket eftersom den går kontinuerligt stora delar av året så totala antalet starter blir ok ändå. Du har lite onödigt hög framledning men byter du några raddar i framtiden eller isolerar huset bättre kommer framledningen sjunka en del.
Titel: SV: Hjälp med bedömning av första loggen (Nibe F1255-12)
Skrivet av: Hasberg skrivet 18 februari 2018, 22:32:36
Tack för svaret. Ska logga lite längre också.
Såg nu att ”johlund” hade loggat hela veckan.
Har 13 starter nu totalt sen 26.10.2017, när den kopplades in.
Titel: SV: Hjälp med bedömning av första loggen (Nibe F1255-12)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 februari 2018, 12:18:49
Jag loggar min vp jämnt men kollar dom sällan har loggar sen 2010  :)