0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nackdelar med överdimensionerad värmepump:"Utnyttjar" kollektorerna hårdare genom större effekttutag, detta kräver större cirkpumpar för att inte försämra COP, och det är ofta ändå svårt att få lika låg deltaT som på en mindre värmepump.På samma sätt utnyttjas kondensorn hårdare, då mer energi skall överföras, detta kräver höga flöden för att värmepumpen skall kunna arbeta med rätt DeltaT på varma sidan.Om radiatorsystemet inte kan hantera tillräckligt höga flöden så måste en arbetstank sättas in, vilket kostar pengar, både för tanken, och för den extra cirkpump som då krävs.En kraftfull värmepump tvingas oftare än en klenare att värma tappvarmvattnet i omgångar eftersom den höga effekten inte hinner överföras till tappvarmvattnet genom manteln i beredaren.Totalt sett kommer en stor värmepump i princip att kräva en arbetstank med de kostnader som detta medför, det är också troligt att de större effekterna som cirkpumparna tar gör att årsmedel-COP med cirkpumpar inräknade blir aningen sämre med en överdimensionerad värmepump så länge man bortser från den klenare värmepumpens behov av eltillskott.Arbetstanken som sådan ger ett antal fördelar som trots allt kan göra det värt att satsa på en stor värmepump + arbetstank.Möjligheten att fritt låta termostater strypa.Möjlighet att köra underhållsvärme i t.ex. en källare sommartid.Möjlighet att under olika delar av året värma källare och våningar ovan mark med olika mycket effekt beroende på behovet.Om allt görs rätt kan en stor värmepump ge en något högre årlig besparing än en klenare.För att ge ett exempel så kan en 12 kW värmepump med 100% effekttäckning i bästa fall spara 150 - 1000 kWh mer/år än en 10 kW värmepump.
En värmepump med 70% effekttäckning genererar som regel bara ca 200 kWh i eltillskott......
En vp med slingberedare värmer vv på en körning tror tom Thermia som har 16 kw vp med inbyggd beredare värmer på en körning.
Hur räknar man ut det? jag antar att det är en normalvinter men beror det inte också på tex värmepumpsstorlek?
Hej Fixar inte din nibe det Sc:,Behöver inte vara 16kw för att fixa det min lilla 8kw gör det på 18-20min från 42-53grader och konstigt vore det annars.Måste beställa en logger av rickard.
Både min Nibe F1245-12 (12kW) och Stiebel-Eltron WPF10 (10kW), med separat 300l slingberedare, värmer VV i en körning, utan nåt toppande efteråt. Varmvattnet i Niben blir dessutom varmt som f*n. Har aldrig haft problem med luft i nån av dem.Nedan ser du en bild på förbrukningen från Niben, efter att jag tagit en dusch.
Ja, en dusch brukar aldrig vara något problem, knappt för en mantelberedare, problemen accentueras ju när man mer eller mindre tömmer beredaren.Jag vet med säkerhet att rätt många Thermiaägare haft problem med luft i slingan, och täta starter för tappvarmvatten p.g.a. detta.Kanske har de omdesignat sin slinga/avluftningen på senare modeller, men det var inte ovanligt på de tidiga modellerna.Bifogar två bilder där man ser min mantelberedare med 1 respektive 2 duschar.
20kW mot 180l integrerad beredare med TWS slinga. Tappade ner så att tempen var under 20 grader. 1 körning från 18 grader topptemp i VV temp till 55 grader på 30 minuter. Egentligen går det fortare än så men jag gjorde lite tester där jag tappade fullt och kollade om VP kunde hålla tempen. Vilket den kunde. frågor på det?
nu funkar jpeg.
Word kan innehålla virus.
He-He misstänkte att du skulle falla in.Vilken starttemp kör du normalt med och hyr lång tid tar det då upp till 55 grader.
Om radiatorsystemet inklusive rördimensioner kan ta emot effekten och göra av med den under DUT så kan man kanske inte säga att en vp med 100% effekttäckning är överdimensionerad. Den är väl snarast rätt dimensionerad, särskilt med tanke på miljön, eftersom om man har 65% effektäckning och alltså kör med sina elpatroner under den kallaste tiden när alla andra gör det med, så är det olja och kol man använder.