Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: IVT HT+ dÃ¥lig värme inomhus  (läst 6810 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 539
  • Karma +0/-0
SV: IVT HT+ dålig värme inomhus
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2010, 15:22:18 »
"Wet" kan ju innebära att det är fukt i köldmediet, du bör nog be en kyltekniker kolla din vp.

Jag jämför dina GT 6 värden kontra GT8 och din hetgas ligger runt 40 grader högre. I min vp drar GT6 endast iväg mot 100 grader vid GT8=55 grader och diffen ligger i regel runt 30 grader vid värmeproduktion, dvs 10 grader lägre än din.

Ett bra sätt att kolla om kompressorn ger någorlunda rätt effekt är att först köra med enbart eltillskott, förslagsvis 6kW i ditt fall och mäta delta GT8/9, notera värdet som är tämligen linjärt. Prova sen att köra med enbart kompressor och du bör få något högre delta GT8/9 om kompressorn ger rätt effekt. Får du lägre så är det ett tecken på att någon måste kontrollera din vp.

(Eltillsatsen ger ju inte riktigt den effekt som anges, i regel något mindre. 9kW tillsats är tex i min vp egentligen c 8,7 kW mätt med tångamperemeter)

Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: IVT HT+ dålig värme inomhus
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2010, 17:01:20 »
Fel på kompressorn?? Det kan va så!

Men det är viktigt det jag tjatar på hela tiden.
Kompressorn ska gå hela tiden vid svinkyla, sån kyla så att även elpatron behövs!
Ofta ofta så blir det så tokigt att när elpatronen gått ett tag och stegat upp så nås så hög temp så att kompressorn stannar.
Det ger katastrofdyr drift pga av många tillskottstimmar, dessutom kan det bli kallare inne än om endast kompressoorn tillåts jobba!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad denie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT HT+ dålig värme inomhus
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2010, 10:37:10 »
hej

Kurvan 5+2 ca 19 inne
kompressorn har gått hela natten utan elpatron.
GT6 (87,8) GT1 (38,5) GT2 (-1,7) GT8 (43,8) GT9 (38,8) :(
ska inte Gt6 nå högre temp?
Kompressorn ger inte rätt effekt?
diffen GT8/9 ?



7 kW IVT C7 installerad 2003 .140m hÃ¥l  ca 170m2 1 plan villa i Danderyd bygtt 1963 (välisolerad vind 2009).(Beräkna Ã¥rsförbrukning inkl hushÃ¥lls el ca 27000kWh).

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 539
  • Karma +0/-0
SV: IVT HT+ dålig värme inomhus
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2010, 15:38:16 »
Som jag skrev i tidigare inlägg sÃ¥ verkar din GT6 ligga lite för högt kontra ditt värde pÃ¥ GT8  (Nästan 50 grader, bör vara runt 30).  Brist pÃ¥ köldmedium ger ju högre hetgastemp och lägre kompressor effekt, men du borde i sÃ¥ fall se bubblor i synglaset under drift, har du kollat det efter typ 10 minuters körning?

Delta GT8/9 beror ju på ditt flöde, lägre flöde =högre delta och högre flöde = lägre delta. Prova det enkla testet jag nämnde i tidigare inlägg, då ser du direkt om din kompressor ger dålig effekt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!