Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: chrille112 skrivet 23 december 2009, 20:39:25
-
Vi har en IVT Greenline c. Just nu står det VV-spets drift i displayen och kompressorn kör inte utan bara tillskottet.
Vad betyder detta? Jag hittar inget i manualen om det.. :-\
-
Kan inget om IVT, men är det inte en s.k. legionellakörning?
-
Det var det nog, för nu är problemet borta :)