Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: räknat elementvolym  (läst 2313 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad polaris

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
räknat elementvolym
« skrivet: 09 december 2004, 20:38:00 »
NU..har ja räknat ut hur mycket vattenvolym jag har i radiatorkretsen: Elementen har 15 mm rör som går som en "kaviarsträng" genom elementet
12 st radiatorer med rör diam 15mm inv och totalt 125m blir om ja räknat rätt ca 25liter vattenmängd.
Sen120m fram och returledning diam 10mm inv blir ca9.5 liter
25+9.5 = 34.5 liter H2O i radiatorkretsen totalt utanför VP.
Kan de va riktigt?? (kan nån kontrollräkna) de e ju inte mycke de..eller??
Hur stor acktank skulle man då ha?

Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:räknat elementvolym
« Svar #1 skrivet: 09 december 2004, 21:22:21 »
Stämmer väl rätt bra.

125*1000*0,0075*0,0075*3,14+120*1000*0,005*0,005*3,14

Låter väldigt lite men det är sådana där med massor med flänsar på röret eller?

Eftersom VP-tillverkarna säger ~20L per kW så borde du alltså ha minst 140 liter då.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:räknat elementvolym
« Svar #2 skrivet: 09 december 2004, 21:47:02 »
Citera
12 st radiatorer med rör diam 15mm inv och totalt 125m blir om ja räknat rätt ca 25liter vattenmängd.

Nån kallade dom AGA radiatorer, katastrofalt låg volym påstår jag. Visst blir det så direkt vid pumpstopp så sjunker returtempen jättesnabbt.
Med en IVT hade du haft rejäla problem.... den skulle garanterat startat på tid, inte en gång på tempdiff...

Hittar du en tank på 150l det borde väl inte va nån prisskillnad.
Inbillar mig att det kan bli bättre skiktning i en större tank....
En kompis har IVT och såna radiatorer vi jagar en 150l ack där.
En annan bekant han har 500l till sin NIBE det funkar ocksÃ¥ bra(han kör fast kondensering),  ingen risk där att fÃ¥ tillbaka uppvämt returvatten i första taget.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad polaris

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:räknat elementvolym
« Svar #3 skrivet: 09 december 2004, 22:20:50 »
Stämmer väl rätt bra.

125*1000*0,0075*0,0075*3,14+120*1000*0,005*0,005*3,14

Låter väldigt lite men det är sådana där med massor med flänsar på röret eller?

Eftersom VP-tillverkarna säger ~20L per kW så borde du alltså ha minst 140 liter då.

Jo de e såna med massa flänsar på rören(inte dom som rören ligger bakom) här går rören genom hela flänspaketet. Dom värms fort upp och kallnar fort ..men värmeavgivningen verkar va mycket effektiv.
Jo acktanken ..den ska jag svetsa ihop själv (under jul tänkt) så den kan bli lite hur som helst i dimensioner.
500*400*700hög typ ger 140 liter...men då får ja ju mesta vattnet inne i pannrummet som VP jobbar mot..undrar hur regleringen med innegivarn funkar då??
Innegivaren har nu i 2 dar visat att inne tempen flukturerar mindre..inom 1/2 gr nu och runt 1 gr inna jag monterade den.

Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:räknat elementvolym
« Svar #4 skrivet: 09 december 2004, 22:29:24 »
Citera
500*400*700hög typ ger 140 liter...men då får ja ju mesta vattnet inne i pannrummet som VP jobbar mot..undrar hur regleringen med innegivarn funkar då??
Jag lovar perfekt funkar det  ;)

Smaksak hur man kopplar men som första radiator bör det va.
Stigen från VP in i botten sen ut via toppen till stigen på rad. kretsen.
Så är det kopplat på några ställen som jag vet om, då blandas vattnet vid vp drift ( i acken) och vid vp stopp då kommer det avkylt vatten vis vp ned i botten på acken. Då kommer acken att fortsätta att leverara ut varmt vatten till dina radiatorer trots att VP står still!!!
Tempen ut kan man reglera med drifttiden, men en 10 kw som jag vet om står på max antal underskottminuter trots det laddar den inte upp tanken maximalt, men den ger ut ungefär börvärdet jättelänge. Det blir lite plusmunuter men den räknar ju dom också så värmebalansen rubbas inte.
Jag har sett nånstans rekommendation om att ha framledningsgivaren efter acktanken, men det funkar utan flytt oxå...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!