Skrivet av: Patrik_N
« skrivet: 25 oktober 2011, 10:29:27 »

Kabeln CTC tillhandahåller till kopplingen panna <-> pump är gissningvis 2.5. Pumpen säkras med 3x 10A aut. i pannan.

Gå på så grov matning som möjligt, det har du igen i längden.

//
Igår var VVS:arn o lämpade av pumpen och innedelen. Ovanpå låg en kabel, grå, ett antal meter lång. Märkt 7 G 1.5.
Antar att det är den mellan innedel och pump..
10A kör man kanske över 1,5 kvadrat?
Skrivet av: 109an
« skrivet: 18 oktober 2011, 19:03:27 »

Funkar alldeles utärkt
Skrivet av: gnilrub
« skrivet: 18 oktober 2011, 14:56:34 »

Ok tack, har fått tips på annat håll att använda en N1XV 5G6 kabel då den är billigare och smidigare än EKKJ. Om någon tycker det är dumt så hojta till annars får det bli så.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 17 oktober 2011, 13:41:37 »

Lyfter en gammal tråd istället för att starta en ny. Står i begrepp att dra fram kabel till en CTC EcoEl. Märkeffekten är  15Kw. Enligt tidigare svar i den här tråden ska det vara EKKJ 4x4/4 eller 4x6/6 som ska dras. 4x4/4 verkar vara väldans ovanlig, finns inte på ahlsell men däremot på Malmbergs. Eftersom de flesta elektriker verkar handla på ahlsell undrar jag om man uteslutande använder 4x6/6 eller om man använder något helt annat nuförtiden? Min firma har konto på Malmbergs så det är inga problem att köpa 4x4/4 men den är dyrare än 6x6/6, den är väl dock lite enklare att handskas med som enda fördel? Vad skulle ni ha valt? Det är för övrigt ca 10 m från centralen i garaget fram till pannan och den ska dras synlig på väggen.

Jag skulle välja 6mm2 då den:
1. är billigare
2. tål högre belastning = fler förbrukare kan använda kabeln
Skrivet av: 109an
« skrivet: 17 oktober 2011, 12:42:39 »

6 mm2 är normalt biligare eftersom den används mer men som sagt är 4:an lite smidigare, men bara lite, skiljer väl ca 1,5 mm i diameter.
Skrivet av: gnilrub
« skrivet: 17 oktober 2011, 12:22:24 »

Lyfter en gammal tråd istället för att starta en ny. Står i begrepp att dra fram kabel till en CTC EcoEl. Märkeffekten är  15Kw. Enligt tidigare svar i den här tråden ska det vara EKKJ 4x4/4 eller 4x6/6 som ska dras. 4x4/4 verkar vara väldans ovanlig, finns inte på ahlsell men däremot på Malmbergs. Eftersom de flesta elektriker verkar handla på ahlsell undrar jag om man uteslutande använder 4x6/6 eller om man använder något helt annat nuförtiden? Min firma har konto på Malmbergs så det är inga problem att köpa 4x4/4 men den är dyrare än 6x6/6, den är väl dock lite enklare att handskas med som enda fördel? Vad skulle ni ha valt? Det är för övrigt ca 10 m från centralen i garaget fram till pannan och den ska dras synlig på väggen.
Skrivet av: grolim
« skrivet: 22 januari 2008, 17:10:06 »

Japp det tycker jag, och det erp säger stämmer väl överens med hur vi lär våra killar på elprogrammet i gymnasiet också.

// Grolim
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 januari 2008, 14:41:34 »

Dom elkillar jag snackat med säger att kabeln bör anpassas efter pannans märkeffekt, sedan kan man säkra och konfigurera det hela hur man vill. I en nyinstallation hade ingen elfirma dragit kabel för något annat än för pannans märkeffekt.

Det är däremot inget krav, det händer att man använder befinntlig kabel för 16A, när man byter ut en gammal panna mot en ny, och kunden vill använda den befinntliga kabeln, men ska man dra ny kabel, bör den anpassas till märkeffekten.

//Ronnie
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 22 januari 2008, 14:18:33 »


Citera
Nu snurrar ni allt en del va 
Tycker du?
Vad jag menade var att det finns inget krav på att dimensionera för teoretisk max effekt. Pannan konfigureras efter behovet, ledningen dimesioneras efter det och säkras enligt föreskrift.
Eller?

Skrivet av: erp
« skrivet: 22 januari 2008, 11:54:39 »

Det är rätt, kabeln måste givetvis dimensioneras efter pannans maxeffekt.

Däremot är det onödigt att säkra upp till 20A om det inte behövs. Pannan går ju att ställas in för 16A, och det borde räcka utan problem. Räcker det inte, så har man möjlighet att gå upp till 20A.

//Ronnie
Skrivet av: grolim
« skrivet: 22 januari 2008, 10:38:45 »

Nu snurrar ni allt en del va  :D

Har vi inte pratat om vilken dimensionering av kabel som jojje1 skulle välja? Jag har då redovisat vad en 4mm2 respektive en 6mm2 kostar = samma pris. Dessutom tillkommer faktorer som avkylningseffekter att ta hänsyn till, om jag sedan väljer att avsäkra med 16A är det helt OK att göra men jag har då iaf. tagit hänsyn till att märkeffekten på pannan är 15kW och kan köras på en 20A säkring. Jag måste dimensionera kabeln efter märkeffekten på den apparat som sitter i andra änden i fall det kommer någon klantskalle och pillar på justerratten i pannan så den helt plötsligt går på full effekt.

// Grolim
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 22 januari 2008, 10:04:57 »


Bestäm dim så här.

Ta maxeffekt på pannan (vid DUT), lägg på ev TVV behov (Vill kanske ha lite effekt över till varmvatten även när det är kallt  ^-^). Beräkna säkringsstorleken utifrån det.
16A tillåter 10,5 kW på pannan eftersom effektregleringen sker i steg om 1,5 kW.

Arb.bryt, kabel m.m. blir lite billigare med 16A.
Behövs mer än 16A använd 6 mm2 som normalt inte är dyrare än 4mm, tvärtom. Det är dock bökigt att bryta in den i Ecoel då det är omt om plats.
Man får väl väga in huvudsäkringens storlek i detta också.
Det ingår ingen kabel för matningen i leveransen endast för Elp-VP, den är dessutom en ölflex 1,5 mm2 och kan vara ett gränsfall för fast förläggning.


Har själv 16A huvudsäkring och följdaktligen pannan säkrad 16A. Effekt behov vid -20 ca 11kW och maxeffekt 10,5... det är ett gränsfall.

mvh Uddo
Skrivet av: m96olsen
« skrivet: 22 januari 2008, 09:22:08 »

Fruktansvärt oekonomiskt?! Hur tänker du här? En EKKJ 4X6/6 kostar ca 67 kr/m och en EKKJ 4X4/4 kostar 67 kr/m, japp du läste rätt - samma pris! I det läget finns det ingen som helst anledning att inte välja den grövre dimensionen.

// Grolim
Det tillkommer en del andra kostnader om man ska upp en storlek på huvudsäkringen.

Om kostnaderna överstiger nytttan får du gå på 16A men bor du i norra Sverige eller har ett gammalt hus kan det vara ett skott i foten.

//HH
Skrivet av: grolim
« skrivet: 22 januari 2008, 00:36:33 »

Fruktansvärt oekonomiskt?! Hur tänker du här? En EKKJ 4X6/6 kostar ca 67 kr/m och en EKKJ 4X4/4 kostar 67 kr/m, japp du läste rätt - samma pris! I det läget finns det ingen som helst anledning att inte välja den grövre dimensionen.

// Grolim
Skrivet av: sundan
« skrivet: 22 januari 2008, 00:08:59 »

om det skulle behövas 20A till pannan så måste det va fruktansvärt oekonomiskt... själv har jag bara 16A in i kåken...
Skrivet av: grolim
« skrivet: 20 januari 2008, 20:51:21 »

Bra val, Jag blev lite bortkollrad av de tidigare inläggen men så här är det:

Strömtätheten måste minska då kylningen av kabeln blir sämre vid grövre dimensioner.
Ytan på kabeln är direkt propotionell mot diametern (pi) Arean är kvadratisk mot diametern.
så enkelt är det.

Från elcentralen till EcoEl så installerar du en 5 x 4mm2 EKKJ  för att täcka upp att pannan kan köras på 15 kW samt att det är pannans märkeffekt som sätter gränserna. Ut från EcoEl- pannan till pumpen använder du den medföljande kabeln från CTC (har för mig att den är 1,5mm2).

// Grolim
Skrivet av: jojje1
« skrivet: 20 januari 2008, 11:34:39 »

ok..tror jag tar 20A ändå..har ju en bastu som drar en del,och bastar gör amn ju oftast när det är kallt  ^-^. Kan ju prova med 16 först och se hur det funkar kanske.. Jag bor 6 mil söder om Jönköping,och det händer ju att det går ner mot -20,även om det är sällan nú för tiden..
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 januari 2008, 10:46:26 »

det stämmer,men om det är riktigt kallt,kanske det blir svårt att få värme när inte pannan kan gå på full effekt..


Då måste det bli så kallt att pumpen stannar, så länge den är tillkopplad är ju nedre patronen bortkopplad. Jag klarade att hålla varmt vid över 20 minusgrader med elpatroner på gamla pannan, och så kallt är ytterst sällsynt här nere i södra Sverige, så det hänger på var man bor, här nere kör alla jag känner till med 16A, även de med rena elpannor.

//Ronnie
Skrivet av: m96olsen
« skrivet: 20 januari 2008, 10:28:02 »

Kabeln CTC tillhandahåller till kopplingen panna <-> pump är gissningvis 2.5. Pumpen säkras med 3x 10A aut. i pannan.

Gå på så grov matning som möjligt, det har du igen i längden.

//
Skrivet av: jojje1
« skrivet: 20 januari 2008, 10:17:51 »

det stämmer,men om det är riktigt kallt,kanske det blir svårt att få värme när inte pannan kan gå på full effekt..
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 januari 2008, 08:59:44 »

Man anger i inställningar, vilken säkring man har i centralen, sen anpassar EcoEl strömmen efter det.

//Ronnie
Skrivet av: grolim
« skrivet: 20 januari 2008, 01:45:48 »

Du ska/bör dimm. kabeln till den teoretiska maxlasten dvs. 20 A avsäkring, alltså 4mm2. Antagligen är kabeln från CTC redan av rätt dimmension = 4mm2.

// Grolim
Skrivet av: m96olsen
« skrivet: 20 januari 2008, 00:59:03 »

16A säkring är god för ca: 11KW belastning, så en 20A är att rekommendera då EcoEl kan dra (om du vill) upp till 15KW.

//H
Skrivet av: jojje1
« skrivet: 19 januari 2008, 19:42:20 »

Jag blev rekomenderad att säkra upp til 20 A,så då får jag nog gå upp på 4mm2. Låter nog polarn sköta inkopplingen ändå. Han har precis öppnat eget,så han har lite problem att hinna bara.Därav tänkte jag göra endel sjålv. Men det är väl lite givare och sånt som ska inkoplas i ecoel eller?
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 19 januari 2008, 18:48:01 »

Min panna är säkrad i centralen med 3 st 16 A trög.

//Ronnie


 Då går det bra med 5 x 2,5 mm2 som han frågade om
 mvh kjell  *vinkar*
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 januari 2008, 18:36:40 »

Min panna är säkrad i centralen med 3 st 16 A trög.

//Ronnie
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 19 januari 2008, 18:15:21 »

Hur mycket är det som skall kopplas in i anläggningen(ecoel+ecoair),och är det något man klarar själv.Gick ellinjen i gymnasiet,men det är ju några år sedan.Har en kompis som har elfirma,så han kan ju godkänna innan igångkörning..
Hur grov kabel behövs till matningen i ecoel? Räcker 5x2,5mm2


 2,5mm2 får du ta ut 16 amp
 vet ej hur mycket ecoel behöver ?
 mvh kjell  *vinkar*
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 januari 2008, 17:47:33 »

Värmepumpen strömmatas med 400V. Kabel för ändamålet medlevereras värmepumpen, kabeln (6-ledare) har ett kontaktdon i ena änden som passar motsvarande don på EcoEl. Kommunikation mellan pump och panna sker via den sjätte ledaren i denna kabel.

//Ronnie
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 19 januari 2008, 17:28:03 »

Till EcoAir får du med en kabel för att koppla in den till EcoEl. Osäker på dimension men den levereras med maskin så du behöver inte besvära dig med att skaffa någon annan kabel.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 18 januari 2008, 07:13:40 »

Hur grov kabel behövs till matningen i ecoel? Räcker 5x2,5mm2
Fråga kompisen, ska han godkänna det så måste han ju veta ;)
mv
Skrivet av: jojje1
« skrivet: 18 januari 2008, 04:18:31 »

Hur mycket är det som skall kopplas in i anläggningen(ecoel+ecoair),och är det något man klarar själv.Gick ellinjen i gymnasiet,men det är ju några år sedan.Har en kompis som har elfirma,så han kan ju godkänna innan igångkörning..
Hur grov kabel behövs till matningen i ecoel? Räcker 5x2,5mm2

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!