Nu var det rensat, Mycket skit var det. Den övre slangen, framledningen från värmeväxlaren var helt full.
DT på varma sidan är nu 8.5 grader vid varmvatten produktion. Filter, värmeväxlare och slangar är rena, cirkulations pumpen, på full fart, och varmvatten beredaren är luftade. Men kompressor temperaturen stiger fortfarande fortare än framledningen.
Vid uppvärmningen från 22 till 47 grader var kompressorn 105 grader när den var klar.
Verkar inte det lite varmt?