Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Hunt1 skrivet 12 maj 2012, 09:35:46
-
Har bytt ut min gamla värmepump XP09DR till en med större effekt eftersom lagren i fläktmotorn blivit dåliga.
Tanken att den gamla skall installeras i stugan på landet.
Bytte fläktmotor och tänkte testa ljudnivån efter bytet med att bara koppla ihop enheterna elmässigt, alltså utan rör
( gas) anslutning.
Men får inte fläkten att gå. Måste man ha tryck i rören för att få den att funka 8)?
Tacksam för råd. 8)
-
Starta innedelen genom att trycka på Ion knappen, detta är rent fläktläge på IVT pumparna och jag tror dom ska gå utan att ge felkod på det sättet.
-
Hittar jag Ion på fjärren?
-
Ja
-
Kallas plasmacluster i manualen.
*****
***
**
*
ser nästan ut som ovan :P
-
Fungerar inte med Ion knappen. Motorn fortsätter att vara död.
Har förmodligen pajat något vid motorbytet.
Finns det ett elschena att hitta någonstans? :(
-
Startar inndelen upp överhuvudtaget?
-
Innerdelen startar normalt allt utom fläktmotorn. help
-
Har svårt o tro att något skulle gått sönder vid bytet...
Dum fråga men... du bytte motorn när enheten var strömlös?
Annars kan något faktiskt gått sönder.
-
Enheten var naturligtvis spänningslös under bytet.
Har jobbat med elektronik och skulle verkligen behöva ett schema över kretskortet.
Tack för dina råd- :)
-
Enkelt diagram i xls...
-
Varför skapar man en xls-fil med endast en bild i? Är det inte betydligt enklare att lägga in bilden direkt på forumet?
Iofs är ju Excel bra till diagram, men det är inte riktigt samma sak...
-
Jag var lat, förlåt.
::)
-
Tack för shemat som gav mig iden till lösning.
Eftersom det finns två termistorer ,en för innetemp och en för gastemp
bör det väl vara en högre temp i gasen än innertempen.
Eftersom inte gasen är påkopplad var dessa tempar samma.
Värmde termistorn för gas och fläkten kom igång. :)
-
:)
Fast du körde väl "Ion"? Eller var det i kombination med värme?
Då hjälper det att värma :P
-
Körde värme,ej Ion.
Däremot gick fläkten i lägen kylning och avfuktning när utomhusdelen inte var elektriskt hopopplad med inomhusdelen. :)
-
Ahh... ;)