Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Oljud i kompressorn  (läst 50177 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Isa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Värmepump eller värmepumpar?
Oljud i kompressorn
« skrivet: 21 januari 2015, 22:21:19 »
Hej,

Har en CTC Ecoheat som gått bra sedan installationen 2006, Sedan i går kväll för den ett fasligt liv när den går. Har testat felsökning i menyn och provat varje enhet med på och av. Ljudet kommer när jag startar kompressorn. Värmen och varmvattnet verkar fungera som förut och värdena ser normala ut. Inget motorskydd som utlöser heller men ljudnivån är som sagt långt ifrån bra, när man har fronten av är det nästan dags för hörselkåpor. Har kollat och känt på det mesta bakom fronten men allt verkar sitta som det ska och verkar helt ok.

Tacksam för idéer nÃ¥gon  vad som bör göras. Kan kompressorn vara pÃ¥ gÃ¥ng att lägga ner?
Hälsningar från en novis värmepumpskärring
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2015, 00:23:34 »
Har du äldre diazedsäkringar så kan en ha gått utan att det syns

Utloggad Isa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2015, 07:06:43 »
Ok, vart hittar man en sån nånstans då
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.

Utloggad Isa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2015, 07:11:31 »
Sökte på diazedsäkringar, var mina säkringar på centralen :). nej det är inget fel på dem
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2015, 09:03:12 »
Det borde sitta ett motorskydd i den som förhindrar att den går på två faser? Oavsett vad så är det säkrast att mäta så nära kompressorn som möjligt att det är spänning på alla tre faser och inte lita på att alla säkringar ser hela ut.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2015, 09:05:16 »
Min kompressor väsnades våldsamt ett tag innan den packade ihop för gott med intern kortslutning till jord.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2015, 09:38:15 »
Precis, har råkat ut för två kompressorhaverier på värmepumpen och båda gångerna har det varit successivt mer oljud och till slut startar inte kompressorn alls och motorskyddet slår av (klickar).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Isa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2015, 11:12:41 »
Har jag onormal spänning fram till kompressorn borde väl värmen i huset påverkas: Den ger bra med varmvatten och värmen ser jag heller inga fel på heller trots -12 grader idag.

Känns som att den kommer att lägga av framöver. Vad brukar ett kompressorbyte kosta? Brukar man få nått från hemförsäkringen?
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2015, 11:30:00 »
ca 25 000:- är rimligt. Hemförsäkringen täcker, men med åldersavdrag så är den några år gammal så blir det inte så mycket. Dock brukar ju de flesta ha en extraförsäkring (som följer med VP'n) som täcker åldersavdrag och självrisk.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2015, 12:17:00 »
Detta borde man gå till botten med.
Du har bytt kompressor två ggr redan sedan 2006 säger du?
Kan du ge lite data på olika temperaturer när vp arbetar, hur ofta startar den, eltillskott etc etc?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2015, 12:26:12 »
Trådstartaren Isa har inte bytt kompressor, det var Josth som upplyste om att det kan vara begynnande kompressorhaveri

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2015, 12:45:36 »
Ah, OK.
Hursom helst finns det säkert någon anledning till om kompressorn redan är slut, och då är det bra om det kan fastställas innan den rasar.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Isa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2015, 13:48:13 »
Ska skriva ner de värden jag ser när jag kommer hem från jobbet ikväll så får ni gärna ge synpunkter på dessa/ Isa
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2015, 15:38:25 »
Aktuella värden och lite inställningar för värmekurva och varmvatten. Även driftstatistik i form av kompressortimmar/starter och eltillskottstimmar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Isa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Oljud i kompressorn
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2015, 16:35:17 »
Tack för hjälpen, jag skriver ner allt jag hittar just nu.
-10 grader, panna 50(53), framledning 46(46),värmepump 53(55),Brine in/ut 2/-1,hetgas 111, fördröjning shunt 126,At0, hp 0, kn1 46-10-1044, u1,
Total drifttid 74575, förbrukning kwh 60103, högsta framledning 53, kompressor drifttid 14:45, starter 33.

Inställning elpanna 47, elpanna 0 kwh nu under vintern, fördröjd shunt 240,
Inställning radiatorer, max framledning 55, min framledning från, huskurva 44, justering 5.

Har ett gammalt hus på cirka 130 kvadrat, flerledningssystem, grova element. Total förbrukning Kwh har under åren pendlat mellan 17000-22000 Kwh. Räknar cirka 8000 kwh till hushållsström. Ja ungefär så ser det ut.
Hälsningar Isa.
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!