« skrivet: 08 januari 2012, 18:18:00 »
Hej!

Har köpt mig en begagnad Mecaterm Flash 1500 Luft/vatten värmepump från -98. Enligt specifikationerna från tillverkaren ska denna värmepump ge vid +7 grader ute ca 12kW värmeeffekt. Med uppmätt flöde ger min ca 6kW.
Jag är kyltekniker till yrket så modifikationer och ingrepp kan jag själv göra.
Den gamla termiska expansionsventilen ville inte justera så denna bytade jag mot en elektronisk från Carel. Samt en komplett styrning av hela värmepumpen via en Carel Micro Chiller 2.
Jag har dessa driftvärdena, vid +7 ute temp.:
Kondensering: 48
Vätsketemp: 42
Underkylning: 6K
Förångning: -2
Suggastemp: +4 (+8 vid kompressorn)
Överhettning: 6K
Hetgas vid kompressorn: +80
Hetgas vid kondensorns inlopp: +70

Värmebärare in: 38
Värmebärare ut: 46
Flöde: ca 0,2 L/s

Har förutom expansionsventilen även bytt 4-vägsventilen då denna läckte mellan högtryck och lågtryckssidan och gav mig 30 grader lägre hetgastemp före och efter. Vid detta bytet ökade värmeeffekten något.

Min gissning är en sliten kompressor, är det någon annan här som kanske har en annan ide?
tack på förhand.
//Philip

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: saknar värmeffekt
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 18:51:39 »
Vad är det för köldmedium?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: saknar värmeffekt
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 18:56:19 »
Gissar pÃ¥ R407c.   Du fÃ¥r ut typ 6,7 kw nu  vid runt -5 kanske du har hemma hos dig :)

evap sjunker och effekten med den,  kan det vara detta kanske *vinkar*

Hur mkt ström drar den 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: saknar värmeffekt
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 19:00:44 »
Du fÃ¥r ut typ 6,7 kw nu  vid runt -5 kanske du har hemma hos dig :)

Just nu är det +3 ºC i RydsgÃ¥rd.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: saknar värmeffekt
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 20:15:22 »
vi har -5 : det betyder brytpunkt  :'(  ;D

Tänkte att det kanske var samma överallt typ, men inte alltså *vinkar*

Utloggad Phille1989

  • Kyltekniker
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: RydsgÃ¥rd
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: saknar värmeffekt
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2012, 20:19:21 »
köldmediumet är R407c.
Utetemperaturen är runt 5-7 grader.
Värmepumpen förbrukar ca 2,5kW.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: saknar värmeffekt
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2012, 20:23:12 »
Hur exakt mäter du flödet ?
jag skulle släppt liiiite till pÃ¥ expansionsventilen 80 grader vid 48 grader i kondensering 32 grader i tryckgasöverhettning  liiiite till ;)
cocacola
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 20:29:27 av COCACOLA »
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: saknar värmeffekt
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2012, 20:48:48 »
Min gissning är en sliten kompressor, är det någon annan här som kanske har en annan ide?

Jag har ingen bättre idé.  :P
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: saknar värmeffekt
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 22:06:56 »
Jag är ingen kyltekniker... Prova att flytta pumpen nån meter åt sidan - Den kan ha hamnat över nån mystisk kraftlinje i marken.

NÃ¥n bättre idé har inte jag att komma med  :'(
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!