Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Phille1989 skrivet 08 januari 2012, 18:18:00

Titel: saknar värmeffekt
Skrivet av: Phille1989 skrivet 08 januari 2012, 18:18:00
Hej!

Har köpt mig en begagnad Mecaterm Flash 1500 Luft/vatten värmepump från -98. Enligt specifikationerna från tillverkaren ska denna värmepump ge vid +7 grader ute ca 12kW värmeeffekt. Med uppmätt flöde ger min ca 6kW.
Jag är kyltekniker till yrket så modifikationer och ingrepp kan jag själv göra.
Den gamla termiska expansionsventilen ville inte justera så denna bytade jag mot en elektronisk från Carel. Samt en komplett styrning av hela värmepumpen via en Carel Micro Chiller 2.
Jag har dessa driftvärdena, vid +7 ute temp.:
Kondensering: 48
Vätsketemp: 42
Underkylning: 6K
Förångning: -2
Suggastemp: +4 (+8 vid kompressorn)
Överhettning: 6K
Hetgas vid kompressorn: +80
Hetgas vid kondensorns inlopp: +70

Värmebärare in: 38
Värmebärare ut: 46
Flöde: ca 0,2 L/s

Har förutom expansionsventilen även bytt 4-vägsventilen då denna läckte mellan högtryck och lågtryckssidan och gav mig 30 grader lägre hetgastemp före och efter. Vid detta bytet ökade värmeeffekten något.

Min gissning är en sliten kompressor, är det någon annan här som kanske har en annan ide?
tack på förhand.
//Philip
Titel: SV: saknar värmeffekt
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2012, 18:51:39
Vad är det för köldmedium?
Titel: SV: saknar värmeffekt
Skrivet av: ORAKLET skrivet 08 januari 2012, 18:56:19
Gissar på R407c.   Du får ut typ 6,7 kw nu  vid runt -5 kanske du har hemma hos dig :)

evap sjunker och effekten med den,  kan det vara detta kanske *vinkar*

Hur mkt ström drar den 
Titel: SV: saknar värmeffekt
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2012, 19:00:44
Du får ut typ 6,7 kw nu  vid runt -5 kanske du har hemma hos dig :)

Just nu är det +3 ºC i Rydsgård.  Sc:,h
Titel: SV: saknar värmeffekt
Skrivet av: ORAKLET skrivet 08 januari 2012, 20:15:22
vi har -5 : det betyder brytpunkt  :'(  ;D

Tänkte att det kanske var samma överallt typ, men inte alltså *vinkar*
Titel: SV: saknar värmeffekt
Skrivet av: Phille1989 skrivet 08 januari 2012, 20:19:21
köldmediumet är R407c.
Utetemperaturen är runt 5-7 grader.
Värmepumpen förbrukar ca 2,5kW.
Titel: SV: saknar värmeffekt
Skrivet av: cocacola skrivet 08 januari 2012, 20:23:12
Hur exakt mäter du flödet ?
jag skulle släppt liiiite till på expansionsventilen 80 grader vid 48 grader i kondensering 32 grader i tryckgasöverhettning  liiiite till ;)
cocacola
Titel: SV: saknar värmeffekt
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2012, 20:48:48
Min gissning är en sliten kompressor, är det någon annan här som kanske har en annan ide?

Jag har ingen bättre idé.  :P
Titel: SV: saknar värmeffekt
Skrivet av: purjo__ skrivet 08 januari 2012, 22:06:56
Jag är ingen kyltekniker... Prova att flytta pumpen nån meter åt sidan - Den kan ha hamnat över nån mystisk kraftlinje i marken.

Nån bättre idé har inte jag att komma med  :'(