Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Pelle 73 skrivet 12 oktober 2011, 19:04:01

Titel: ctc ecoheat 5 problem
Skrivet av: Pelle 73 skrivet 12 oktober 2011, 19:04:01
Hej har ett problem.har haft sjövärme i snart 4år har aldrig haft några problem tidigare.
Idag såg det ut så här på aktuell drift info
Ute 4
Panna 47 (50)
Framledning 32(32)
Värmepump 47 (55)
Brine in/ut 5/2
Hetgas 97
Kompressor å allt annat till
Eleffekt 0kw
De är ju normalt.Men sen när jag ställer om till extra vv ändrar till 6kw på elpanna
så sjunker tempen på pannan till 46? har på kanske en 30min å de stiger inte.
Är ju inställd till 60grader brukar gå upp till 63 vad kan felet vara har inte ändrat inställningar
Titel: SV: ctc ecoheat 5 problem
Skrivet av: Carl N skrivet 12 oktober 2011, 19:26:32
Min gissning är att överhettningsskyddet (maxtermostaten) har löst ut.
Den återställs på en knapp som sitter på elboxen bakom fronten, tryck in hårt.
Titel: SV: ctc ecoheat 5 problem
Skrivet av: Pelle 73 skrivet 12 oktober 2011, 19:37:17
Har provat de.Glömde skriva att om jag stänger av extra vv men har kvar
6kw på elpanna,så går den inte ner till noll utan ligger kvar på 6,
har provat köra alla funktions test å allt verkar vara okej
Titel: SV: ctc ecoheat 5 problem
Skrivet av: Carl N skrivet 12 oktober 2011, 20:50:55
Är strömkännarna monterade?
Vad visar den i så fall för strömuttag då du aktiverar extra VV?
Titel: SV: ctc ecoheat 5 problem
Skrivet av: Pelle 73 skrivet 12 oktober 2011, 21:32:33
Det har jag ingen aning om,Hur hittar jag det i menyn?
Titel: SV: ctc ecoheat 5 problem
Skrivet av: Carl N skrivet 13 oktober 2011, 07:01:40
Det har jag ingen aning om,Hur hittar jag det i menyn?

På den gamla modellen är det DIAGNOS och sen meny 8, STRÖMUTTAG.
På den nya Aktuell Driftinfo och sen Strömuttag.
Kolla då även att siffran i parantesen motsvarar storleken på dina huvudsäkringar.
Titel: SV: ctc ecoheat 5 problem
Skrivet av: Pelle 73 skrivet 13 oktober 2011, 14:31:44
Kollade de.0amp strömuttag (20amp) Pratade med supporten på ctc,Han
fick de oxå till att de var maxtermostaten som spökade,så det är bara byta ut tack för hjälpen iallafall
Titel: SV: ctc ecoheat 5 problem
Skrivet av: boax skrivet 13 oktober 2011, 15:52:11
Har du provat att slå av värmepumpen på arbetsbrytaren och slå på den igen, det kan ju ha blivit någon spärr i styrsystemt