Du har dubbelt så högt flöde över värmekretsen. Det gör att den återcirkulerar returen.
Idealet är att flödet genom bypassen är noll när kompressorn går. Som det är nu måste värmepumpen producera värme vid onödigt hög temperatur för att få önskad temperatur inomhus.
Jag tar för givet att flödet till värmekretsen är det projekterar flödet d.v.s. 0,71 l/s.Värmepumpen kör med ett deltaT-styrt flöde, vilket i det här fallet genererar ett flöde på 0,32 l/s vid en effekt på 9,5 kW.Det går inte att mixa flödet över kondensorn och värmekretsen som du föreslår, på annat sätt än att någon av dessa får ett flöde som den inte är designad för.
Delta ut (efter bypass)/in har minskat från 4 till drygt 1 grad
Ut (innan bypass): ca 2 grader lägreUt (efter bypass): ca 1 grad högreRetur: ca 2 grader lägre..... Summerat:Man kan tolka det som att jag för 1 grad varmare vatten i radiatorn utan mer energiförbrukning.
Det har blivit en grad varmare vatten till radiatorerna och två grader svalare vatten därifrån, i snitt något svalare radiatorer.
Radiatorerna ger 3,6 % lägre effekt vid 40,7°/46,9° i jämförelse med 42,7°/45,9°, beräknat med Purmos program.
För att få samma medeltemperatur på radiatorerna som i utgångsläget behöver värmebärartemperaturen höjas ca en halv grad.