Författare Ämne: Rusande TS-tid efter strömavbrott.  (läst 7571 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2011, 09:05:27 »
I din första post skrev du:

Citera
Avläst nyss, med TS-aktiv.
Ute -4
Inne 20
Vb-f 51
Vb-r 46
Kb-f  0
Kb-r -3
Kurva 10
Gradmin -363

Varför som TS-startvärde skulle ha ändrat på sig pga strömavbrott vet jag inte, men det var aktivt med -363 på GM

Det du kan göra initialt för att undvika TS, det är att ställa undan startvärdet för TS rejält. Jag kan på min 1230 bara ställa undan det till 500, men du kan nog ställa undan det till 1500, det som händer är att det blir kallare inne, men du eldar ju å andra sidan.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2011, 21:09:37 »
I din första post skrev du:

Citera
Avläst nyss, med TS-aktiv.
Ute -4
Inne 20
Vb-f 51
Vb-r 46
Kb-f  0
Kb-r -3
Kurva 10
Gradmin -363

Varför som TS-startvärde skulle ha ändrat på sig pga strömavbrott vet jag inte, men det var aktivt med -363 på GM

Det du kan göra initialt för att undvika TS, det är att ställa undan startvärdet för TS rejält. Jag kan på min 1230 bara ställa undan det till 500, men du kan nog ställa undan det till 1500, det som händer är att det blir kallare inne, men du eldar ju å andra sidan.

Där finns ju en sak att prova senare. Först ska jag ro de här närmaste dagarnas "utredning" i land.
Tack för tipset.
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2011, 21:14:04 »
Här kommer följande dygn, nu med TS pÃ¥ pumpens automatik. Oturligt nog har det blivit rejält varmare ute vilket ställer till det. Sen brassar frun i kaminen sÃ¥ att man tvingas smita ut till kontorets svala hörn.  ;)
5 starter på 24h.
VP-tid 22h
TS 4h
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 21:27:15 av Jas »
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2011, 21:22:45 »
I morgon em ska jag testa vad pumpen verkligen ger. Den verkar ju värma tappvatten helt ok.
Det här gör mig än mer förvÃ¥nad över vad som gjort att TS nu ökat ifrÃ¥n 394h till 441h (och dÃ¥ har jag kört flera dagar med TS avstängt) ifrÃ¥n att inte ökat en timme ifrÃ¥n 2006 till ett strömavbrott nu 2011.  Sc:,h
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2011, 21:52:39 »
Under senaste dygnet har pumpen startat sju ggr.
Två tim TS.
Dessvärre kunde jag inte kolla kompressorn på grund av att jag inte reder ut att köra den på uteslutande elpatron. Men jag hoppas kunna göra ett nytt försök imorgon.
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2011, 16:38:04 »
Jag har kört värmen på elpatron 6kw (ingen VP) i två timmar och läst av.
VB-f 35
VB-r 32


Sedan körde jag VP i en timme utan TS och läste av.
VB-f 40
VB-r 37


VP ger ca 5 grader mer än elpatronen.
Verkar det vara en normal effektivitet?
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2011, 18:21:42 »
Nu tar jag nästa steg i fixandet med att slippa mer TS.

Jag har ändrat följande:
TS-gradmin 1000 (300)
Diff VP-TS 4 (3)

NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34911
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2011, 20:36:14 »
Hur det kunde bli varmare med kompressorn förstår jag inte.
Uteffekten ser du på deltaT mellan vbf och vbr, inte på systemtemperaturen.

Tänk så här, du har ett exakt likadant flöde i systemet, och tillför i ena fallet effekt med elpatron, vilket höjer tempen med 3 grader.
Sen stänger du av elpatron och värmer istället med kompressorn, vilket höjer tempen med 3 grader...
Det borde innebära att du tillför samma effekt.

Enda skälet jag kan se att systemtempen stiger är att du har ett lägre flöde, men det är svårt att säga.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rusande TS-tid efter strömavbrott.
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2011, 21:14:50 »
Hur det kunde bli varmare med kompressorn förstår jag inte.
Uteffekten ser du på deltaT mellan vbf och vbr, inte på systemtemperaturen.

Tänk så här, du har ett exakt likadant flöde i systemet, och tillför i ena fallet effekt med elpatron, vilket höjer tempen med 3 grader.
Sen stänger du av elpatron och värmer istället med kompressorn, vilket höjer tempen med 3 grader...
Det borde innebära att du tillför samma effekt.

Enda skälet jag kan se att systemtempen stiger är att du har ett lägre flöde, men det är svårt att säga.

Jag har en hel del att lära här.
Temperaturökningen trodde jag helt och hållet var pga av att pumpen gav högre effekt än de 6kw som elpatronen ger. Då är det något annat som spökar.

Idag är alla termostater pÃ¥ bottenvÃ¥ning helöppna och de i sovrummen pÃ¥ övervÃ¥ning strypta ett snäpp. Jag har kört ett dygn helöppet bÃ¥de uppe och nere,  det enda som hände dÃ¥ var att det vart alldeles för varmt uppe.
Men om någon av termostaterna skulle vara felaktig och strypa periodiskt, då skulle det väl kunna ställa till det för automatiken?
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!