Titel: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: sockan skrivet 28 februari 2007, 21:57:04
Jag har just (igår) startat igång min bergvärmepump Nibe 1130. Men det vill sig inte riktigt. Den verkar snurra igång som den ska men efter enstund slår den av sig. Cirkpumpen går igång men slutar ganska snart igen. Vad kan detta bero på? Är systemet fullt av luft måntro? ???
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: Bobo skrivet 28 februari 2007, 22:04:17
Jag har just (igår) startat igång min bergvärmepump Nibe 1130. Men det vill sig inte riktigt. Den verkar snurra igång som den ska men efter enstund slår den av sig. Cirkpumpen går igång men slutar ganska snart igen. Vad kan detta bero på? Är systemet fullt av luft måntro? ???
Får du inget felmeddelande? Är det KB-pumpen du menar?
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: sockan skrivet 28 februari 2007, 22:08:51
nej faktiskt inte Sc:,h
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: sockan skrivet 28 februari 2007, 22:11:26
Jag har just (igår) startat igång min bergvärmepump Nibe 1130. Men det vill sig inte riktigt. Den verkar snurra igång som den ska men efter enstund slår den av sig. Cirkpumpen går igång men slutar ganska snart igen. Vad kan detta bero på? Är systemet fullt av luft måntro? ???
Får du inget felmeddelande? Är det KB-pumpen du menar?

Förlåt såg inte det sista,, ja det är KB pumpen jag menar. jag har luftat pumpen men det verkar inte hjälpa, men det är kanske bara att kämpa på??
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: Bobo skrivet 28 februari 2007, 22:12:32
Hinner även kompressorn starta efter någon minut? Vet du att CP går? Kan du känna att kall Brine kommer in till VP:n.
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: sockan skrivet 28 februari 2007, 22:17:10
Jo kompressorn hinner igång men eftersom tempskillnaden sticker ivär så slår den ju av. (har jag fattat detta rätt?)
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: Bobo skrivet 28 februari 2007, 22:20:42
Vad är det för tempskillnad du menar? På kalla eller varma sidan? Och hur mycket sticker den iväg?
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: sockan skrivet 28 februari 2007, 22:25:01
Jag provade att stänga ingående för att få pumpen att suga fr kärlet men jag fick inte upp ngt tryck?
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: sockan skrivet 28 februari 2007, 22:26:35
Vad är det för tempskillnad du menar? På kalla eller varma sidan? Och hur mycket sticker den iväg?

Känner mig inte spantad att förklara så jag får passa på denna tills i morgon. ok
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: 12man skrivet 01 mars 2007, 10:56:14
snurrar vb pump?
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: Rickard skrivet 01 mars 2007, 11:00:17
En drifttid på kompressorn om ca 5-10 minuter är normalt, mer går den inte om du inte har stort energibehov.
Ett annat problem kan också vara att du har för lågt flöde på framledningen.

KB-pumpen skall bara gå när kompressorn går.
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: maha6305 skrivet 01 mars 2007, 11:12:57
Cirkpumpar vill hemskt gärna beka fast om dom stått still. Är du 100% på att dom roterar? Annars hjälpstarta dom manuellt enligt manualen.
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: Bertil skrivet 01 mars 2007, 13:24:40
Osså tvångskör du ENBART cirkpumpen... samtidigt som du lyssnar efter luft.
Titel: SV: Problem vid start av bergvärmepump
Skrivet av: sockan skrivet 03 mars 2007, 10:37:36
Hinner även kompressorn starta efter någon minut? Vet du att CP går? Kan du känna att kall Brine kommer in till VP:n.

Problemet är löst. Tempskillnaden mellan in och ut på kolektorn, var att differansen blev för stor vilket jag kom på berodde på att jag inte fick någon cirkulation på vätskan. Först blev jag nervös för att det uppstått problem med slangen i hålet, men jag kopplade på en slang och tryckte vatten bakvägen så att jag såg att nivån i fyllnadskärlet ökande. dvs inga problem med slangen samtidigt som jag fick lite tryck i ledningen. Då, sakta men säkert kallibrerade sig in/ut temp till ca 6-8gr på båda. Nu rullar allt fint och det är bara glada miner.