Jag har just (igår) startat igång min bergvärmepump Nibe 1130. Men det vill sig inte riktigt. Den verkar snurra igång som den ska men efter enstund slår den av sig. Cirkpumpen går igång men slutar ganska snart igen. Vad kan detta bero på? Är systemet fullt av luft måntro? ???
-
Jag har just (igår) startat igång min bergvärmepump Nibe 1130. Men det vill sig inte riktigt. Den verkar snurra igång som den ska men efter enstund slår den av sig. Cirkpumpen går igång men slutar ganska snart igen. Vad kan detta bero på? Är systemet fullt av luft måntro? ???
Får du inget felmeddelande? Är det KB-pumpen du menar?
-
nej faktiskt inte Sc:,h
-
Jag har just (igår) startat igång min bergvärmepump Nibe 1130. Men det vill sig inte riktigt. Den verkar snurra igång som den ska men efter enstund slår den av sig. Cirkpumpen går igång men slutar ganska snart igen. Vad kan detta bero på? Är systemet fullt av luft måntro? ???
Får du inget felmeddelande? Är det KB-pumpen du menar?
Förlåt såg inte det sista,, ja det är KB pumpen jag menar. jag har luftat pumpen men det verkar inte hjälpa, men det är kanske bara att kämpa på??
-
Hinner även kompressorn starta efter någon minut? Vet du att CP går? Kan du känna att kall Brine kommer in till VP:n.
-
Jo kompressorn hinner igång men eftersom tempskillnaden sticker ivär så slår den ju av. (har jag fattat detta rätt?)
-
Vad är det för tempskillnad du menar? På kalla eller varma sidan? Och hur mycket sticker den iväg?
-
Jag provade att stänga ingående för att få pumpen att suga fr kärlet men jag fick inte upp ngt tryck?
-
Vad är det för tempskillnad du menar? På kalla eller varma sidan? Och hur mycket sticker den iväg?
Känner mig inte spantad att förklara så jag får passa på denna tills i morgon. ok
-
snurrar vb pump?
-
En drifttid på kompressorn om ca 5-10 minuter är normalt, mer går den inte om du inte har stort energibehov.
Ett annat problem kan också vara att du har för lågt flöde på framledningen.
KB-pumpen skall bara gå när kompressorn går.
-
Cirkpumpar vill hemskt gärna beka fast om dom stått still. Är du 100% på att dom roterar? Annars hjälpstarta dom manuellt enligt manualen.
-
Osså tvångskör du ENBART cirkpumpen... samtidigt som du lyssnar efter luft.
-
Hinner även kompressorn starta efter någon minut? Vet du att CP går? Kan du känna att kall Brine kommer in till VP:n.
Problemet är löst. Tempskillnaden mellan in och ut på kolektorn, var att differansen blev för stor vilket jag kom på berodde på att jag inte fick någon cirkulation på vätskan. Först blev jag nervös för att det uppstått problem med slangen i hålet, men jag kopplade på en slang och tryckte vatten bakvägen så att jag såg att nivån i fyllnadskärlet ökande. dvs inga problem med slangen samtidigt som jag fick lite tryck i ledningen. Då, sakta men säkert kallibrerade sig in/ut temp till ca 6-8gr på båda. Nu rullar allt fint och det är bara glada miner.