Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 18 december 2006, 12:40:01 »

Ja, då har man gjort sitt sitt första rörmokerijobb.
Allt gick lysande och till en total kostnad av lite drygt 2000. Växelventil VST11 + diverse kopplingar och rör.
Borde inte bli alltför lång payoff tid :)

Installationen blev enligt Carl N:s förslag med ventilen på returen.
Med en starttemp på 45 så går den ca 30min vid VV-laddning med en sluttemp på VB-f på 57 och VB-r 53.



Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 december 2006, 11:56:29 »

Jag skulle försöka hitta en billig elpatron att sätta in på framledningen och styra den via VP:n istället.
Det borde gå att hita elpatroner på skroten gratis, eller via annons för en struntsumma idag.

Då slipper du ju allt mixtrande med styrningen, det kommer förmodligen ändå aldrig att bli riktigt bra.

Håll ögonen öppna efter ett patronklipp får med andra ord bli min rekomendation.

Tills du ser "klippet" kan du naturligvis köra som du tänkt.
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 12 december 2006, 08:53:17 »

Tack, helt självklart när jag ser det.
Dessutom lättare att koppla på returen med tanke på hur rördragningen ser ut.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 december 2006, 08:02:34 »

Om du kopplar så här så borde vattnet gå rätta vägen när shunten öppnas.
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 12 december 2006, 07:59:14 »

I dagsläget saknar jag ju växelventilen och har patronen på 60 grader men planen är detta:

Läge 1:Varmt ute, VP fixar allt, patronen på ca 40 grader, manuell legionellhöjning genom att vrida upp elpatronen var 14:dag
Läge 2:Kallare, VP orkar inte både värme och VV, vrider upp patronen till 60 för VV.
Läge 3:Kallt, VP behöver tillsats för värme, startar shuntstyrningen.

Motorshunten har egen styrning med framlgivare,utegivare och kurva.
Värmepumpen(1115) har utegivare och rumsgivare och har flytande kondensering mot radiatorerna.

Det krävs ju en del springande i pannrummet och leka maskinist, speciellt att få dom olika styrningarna/kurvorna att lira ihop men det kan jag ta just nu i alla fall, jag är ju ändå där nere och glor varje dag.

Tidigare satt det en äldre VP som hade fast kondensering mot pannan därav utseendet på anläggningen.
Förra ägaren av huset försökte väl komma så billigt undan som möjligt vid bytet genom att återanvända det mesta i den gamla anläggningen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 december 2006, 23:16:51 »

Jag är lite osäker, men nog tror jag att det kommer att gå bakvägen om shunten öppnar.

Hur styr du värmepumpen, och hur styr du shunten?

Om du stänger handventilen och vvx växlar så kommer värmepumpen att lösa ut på HP-pressostaten eller driftpressostaten beroende på hur din värmepump är byggd.

Om du ändå kör pannan på 60 grader, varför har du vvx där alls?
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 11 december 2006, 21:11:09 »

Har införskaffat en VST 11 som jag tänkte installera enligt min fina paint-bild och har lite frågor.
Om shunten skulle öppna, går då flödet bakvägen genom returen från VVB och ej genom radiatorkretsen?
I så fall, om jag stänger kulventilen på VVB-returen och växelventilen skulle öppna för varmvatten vad händer då när flödet är spärrat?

Detta ska ju iofs inte kunna inträffa eftersom jag har dragit upp elpatronen på minst 60 grader men saker kan ju gå fel.

Anledningen till shunten är att VP:n saknar elpatron

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!