Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: larm lÃ¥gtryck 2 EX50L  (läst 2132 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tompajan44

  • Nyfiken
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • CZ EX50L
larm lågtryck 2 EX50L
« skrivet: 14 mars 2018, 21:08:25 »
Hej,
Fick precis larmet "lÃ¥gtryck 2" pÃ¥ min EX 50L. Samtidigt visade Uponor displayen felmeddelande "reglercentral Kök Kortslutning"!!. Har reglercentral Uponor c-56 till värmefördelaren. Vad kan vara problemet. Kan man koppla förbi slingan till köket, dÃ¥ jag fn. endast fÃ¥r en framledning i systemet pÃ¥ 28 grader mot börvärde pÃ¥ ca. 32 grader. Trots detta är det varmare än normalt i huset. Utetemp ca. -4 grader och  ingen elparon har aktiverats ännu!
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.

Utloggad tompajan44

  • Nyfiken
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • CZ EX50L
SV: larm lågtryck 2 EX50L
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2018, 12:37:19 »
Inga synpunkter eller förslag??? Kollade även i menyn, mätningar, och konstaterar att expansionsventilens värde ser konstiga ut. Ventilläge 45%, Beräknad inst. 32.0K, temperatur diff
 55.2K! Vad kan detta bero pÃ¥?
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: larm lågtryck 2 EX50L
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2018, 21:32:30 »
Felaktiga tempgivare?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tompajan44

  • Nyfiken
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • CZ EX50L
SV: larm lågtryck 2 EX50L
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2018, 10:18:36 »
Har nu kollat ytterligare och i natt var det -15 och fn. ca. -8 grader. trots detta så lyckas pumpen endast generera en framledningstemp på ca. 28-29 grader mot ett börvärde på ca. 35 grader. Vid max kompressor 82HZ blir förångartempen snabbt ner mot -17 grader (inom 5-10 min.) och pumpen sänker frekvensen till lämplig lägre nivå för att hålla förångartempen kring -15 grader. Trots att ett värmebehov föreligger går inte alltid elpatronerna in och stöttar. Jag har ochså märkt att 2 gånger i natt stod kompressorn stilla i avfrostningsläge i över en timme vid 2 tillfällen (då gick elpatronerna in och stöttade) mot normalt ca 12-15 minuter. Min inne temp är trots detta kring inställt värde 20.5 grader. Grundinställningen är Ut/In med samtliga rumstermostater på max.

Har någon några tankar kring detta?
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: larm lågtryck 2 EX50L
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2018, 10:27:16 »
Fungerar fläkten som den ska? Känns draget i frånluftsdonen? Man kan kolla med en bit hushållspapper. Vilket frånluftsflöde arbetar den med enligt injusteringsprotokollet?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: larm lågtryck 2 EX50L
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2018, 10:30:31 »
Säger du att den klarar att hålla inställd inne temperatur 20.5 grader? I så fall är väl allt ok? Räcker det med 28-29 grader i framledning så....

Det som förvånar mig är att den avfrostat såååå länge vid två tillfällen. Vilken inställning har du för avfrostning? Nu har vi bara förra modellen men aldrig så långa avfrostningar. Bara ca 10-12 minuter per timme. Har ställt in avfrostning på "temperatur" och satt den till 12 grader. Har funkat klockrent i alla år för oss

Kan ju vara som Josth skriver, för svagt luftdrag, för lite frånluft som också behövs vid avfrostningen
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 10:32:06 av krambriw »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad tompajan44

  • Nyfiken
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • CZ EX50L
SV: larm lågtryck 2 EX50L
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2018, 10:49:44 »
Hej Josth och Krambriw,
Injsuterat luftflöde är ca 50 l/s och verkar helt ok. Inställningar för avfrostning är:

Efter 50 min kompressordrift pÃ¥börjas avfrostning som ska hÃ¥lla pÃ¥ tills avluften TE07 >10 grader  och sedan + 2 minuter innan kompressorn drar igÃ¥ng igen. Oftast fungerar det sÃ¥.

 Kollade även i menyn, mätningar, och konstaterar att expansionsventilens värde ser konstiga ut. Ventilläge 45%, Beräknad inst. 32.0K, temperatur diff  55.2K ( ska avvika endast +- 10K vid max frekvens)! Vad kan detta bero pÃ¥?
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 11:50:46 av tompajan44 »
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: larm lågtryck 2 EX50L
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2018, 12:10:44 »
Är den uppdaterad med senaste mjukvaran för EX ver 1.7 från feb 2017? Där höjdes minsta öppning expansionsventil för att bl.a. minska risken för larm "lågtryck 2".
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad tompajan44

  • Nyfiken
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • CZ EX50L
SV: larm lågtryck 2 EX50L
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2018, 13:09:31 »
Programara ver. 1.02
HÃ¥rdvara ver. C
Kontroller ver. 1.10
VP låda ver. 3
är nog lite förÃ¥ldrad. Jag tror inte man kan uppgradera  utan att byta styrkort samt displayen!
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.

Utloggad tompajan44

  • Nyfiken
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • CZ EX50L
SV: larm lågtryck 2 EX50L
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2018, 16:52:49 »
Har fortsatt att felsöka och det verkar som kompressorn inte kan hÃ¥lla uppe en hög frekvens nÃ¥gon längre tid trots ett värmebehov. FörÃ¥ngartempen blir ocksÃ¥ snabbt väldigt lÃ¥g > -17 grader. Och sÃ¥ flertalet lÃ¥nga "avfrostningar" samt detta med expansionsventilläget!  Bifogar nÃ¥gra bilder som jag hoppas förtydligar vad jag menar!
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: larm lågtryck 2 EX50L
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2018, 20:42:28 »
I bilden från mars 2017 ser ju allt ut att fungera som "det ska", inga längre avfrostningar, kompressorn går upp högt i frekvens och ligger kvar där

Men nu ett år senare, ser, inte bra ut, den börjar gå som en Nibe 750

Hoppas du tecknade den extra försäkringen (10 år), tror oxå något är trasigt (men vad???)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!