Det är bara att säga grattis. Det funkar för dig men skulle det funka lika hos någon annan ?
Det är just därför detta forum finns, att hjälpa de villaägare som känner på sig att installatörerna fegräknar för att det inte skall bli några problem med driften.
Vi hjälper dem att kolla upp sitt system ordentligt innan de ger sig i kast med leverantörerna.
Om man som villaägare vet att ens radiatorsystem kan göra av med 9 kW kontinuerligt tillförd effekt (med shunt och termostater fullt öppna) med en framledningstemp som inte överstiger 50 grader, varför skall man då köpa en värmepump som bara ger ut 7 kW om man vet att man har ett max effektbehov på t.ex. 12 kW.
Det är bra att det kommer in branschfolk i forumet, men luta dig tillbaks ett slag och begrunda lite av vad som skrivits i forumet och kanske även du börjar tänka i andra banor.
För oss som investerar är det minst lika viktigt att man når maximal besparing som att det fungerar perfekt på en gång.
För er som säljer/servar är det viktiga att det fungerar, helst direkt utan att det skall behövas någon som helst intrimmning eller utbildning av villaägaren, punkt - ser du intressekonflikten.
Om jag accepterat gängse dimensioneringsrekommendation om 50% av effektbehovet hade jag aldrig behövt starta detta forum...