Installerade en Vent 402 efter att vår tidigare AQUAES lagt av. Den enda FVP som kunde levereras snabbt.
Det visade sig att det var omöjligt att ställa in värmekurvan till samma som i AQUAES. Temperaturen blev ca 2 grader för hög i huset. Maskinen fungerar annorlunda än installationshandledningen anger om man vill ha en annan rumstemperatur än 21 grader.
Man anger att man skall ange önskad rumstemperatur, här betecknad Tin_bör. Sedan värmekurva Vk1 genom  vattentemperatur vid +20 och -20 grader utetemperatur.
Man har inte angett att den verkliga värmekurvan är
Vk(Tute) + 3*(Tin_bör-21)
dvs när jag anger Tin_bör till 22 grader blir framledningstemperaturen 3 grader högre än värmekurvan i maskinen anger.
Att få fram denna information från IVT har varit mycket svårt och inkluderat påståenden om att jag blandar ihop rumstemperatur med framledningstemperatur.
3 grader högre framledning ger ung. 2 grader högre innetemperatur.
Jag har tillsvidare löst detta genom att ange önskad innetemperatur till 21 grader, då ju den extra termen blir noll och välja en värmekurva som ger 22 graders innetemperatur.
Maskinen pÃ¥stÃ¥r nu att önskad innetemperatur är  satt till 21 grader, men inställd värmekurva ger 22 grader.

Termen  3*(Tin_bör-21) är ju helt onödig och ställer bara till problem, speciellt som man hÃ¥ller den hemlig bÃ¥de för kunden och installatören. Alla inställningar kan ju göras i värmekurvan Vk/Tute(om justeromrÃ¥det där är tillräckligt, vilket det inte är vid +20 grader)).

Tin_bör är endast nödvändig om man har en reglering på innetemperaturen via en innegivare och återkoppling så att framledningstemperaturen påverkas av aktuell innetemperatur.


Alltså: Man kan få vilken rumstemperatur man vill bara man vill ha 21 grader.
« Senast ändrad: 02 oktober 2022, 19:29:45 av etxblmk »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!