Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Tågråttan skrivet 23 december 2020, 11:26:30

Titel: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Tågråttan skrivet 23 december 2020, 11:26:30
Jag har länge haft ögonen på F1245 12kw för den skulle storleksmässigt bli bra tillsammans med en arbetstank. Jag föredrog 1245 före 1226:an just för att den var effektivare! En dag var den bara borta i från Nibes hemsida och nu kanske det blir 1226:an istället, vill ha värmebärarrör på 28mm och inte 22mm som F1245-10kw har.

Jag ställde frågan till en av dom större återförsäljarna!
Varför har ni slutat med Nibe F1245 12kw?

Svaret: Hej, den är omdöpt till 10kw då det är effekten nominellt. 12 kW går den i max

Tågråttan Sc:,h: Nja, den fanns tidigare i 6, 8,10 och 12kw.

Svaret: Okej det var mer än vad jag visste, då är det nog bäst du kollar med Nibe


Givetvis är det bättre att fråga Nibe direkt så jag mailade dom och fick svar omgående!


Hej,
 
Tyvärr vet jag inte varför 12an slutade tillverkas i F1245-serien, men den finns dessvärre inte.
Man kan välja en F1255-12kW istället (inverterstyrd), eller F1226-12kW. Är man inte ute efter intelligensen så som uppkopplingsmöjligheter (TCP/IP), styra och övervaka värmepumpen via NIBE Uplink (app eller web) så är som sagt en F1226 ett väldigt bra val.



Konstigt att han inte visste varför 1245-12kw togs bort, är det bara jag som saknar den och undrar varför den försvann?

1226.ans fördel är att det inte finns en massa lulllull överhuvudtaget utan bara en skittråkig maskin som förmodligen tuffar på fler år än lulllull-maskinerna. dontknow

Nu fick jag visserligen svaren från 2 säljare! Är det någon som vet varför 1245-12 försvann?
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: HBerggren skrivet 23 december 2020, 13:13:59
Hur är det med F1245 och problem med varmvattenslingan som minskar avgiven värme med tiden, undra om det är bara 12:an som hade det problemet, eller är det fler?

Har du plats för fristående tank? F1145 + valfri tank?
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 december 2020, 14:33:19
Det är ju samma slinga i Nibe vp visserligen blir problemet större med mera effekt. Har hört om1 eller möjligtvis 2 Nibe vp som fått problem med värmeöverföringen i slingan och gissar att dom haft problem med vattnet för att använda slinga till vv är ju inget nytt  bland annat Thermia har ju kört så flera år.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: DonPablo skrivet 23 december 2020, 15:37:09
De som fåt problem med slingan i tanken, har ofta egen brunn, tror inte det är så vanligt med kommunalt vatten.
1226an är ett budgetalternativ, den har bara halva växlarstorleken jämfört med motsvarande 1245.
kollade skillnad mellan en 1245-12 juni 2017 och 1226-12 juni 2017 1245 har 52 plattor i kondensor, medan 1226 har 30 plattor
förångare har i 1245 50 plattor, medan 1226 inte står något, men vet av erfarenhet att den är cirka lika grov som kondensorn, så ca 30 plattor även där, den har nästan bara hälften i köldmediemängd också.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Valiant skrivet 23 december 2020, 16:53:37
Jag ville ha en F1245-10, men min brunn ligger storleksmässigt i riskzonen. Därför blev det på Nibe's inrådan en frekvensdriven F1255-12 som anpassar sig. Alternativet hade varit en mindre F1245-8.
Har 20 år erfarenhet av en 1210-8,5 med mjukstart. Men jag måste säga att min F1245-12 är helt fantastisk med sin steglösa reglering av kompressor / cirkulationspump / köldbärarpump. Ångrar inte ett ögonblick att det blev frekvens. Det faktum att den kör den energi som behövs kontinuerligt ger komfort.  Börjar med minfrekvens på hösten och nu ligger den på 35-45Hz och 2 starter i veckan.
Även jag ville ha en tillförlitlig mjukstartad F1245, men du skall veta att just F1255-12 och S1255-12 har utrustats med extra skydd på matning, en drossel. Därför tror jag på ökad tillförlitlighet på just denna storlek. Med min tidigare yrkeserfarenhet har jag lärt mig att det är inkommande störningar som knäcker frekvensomriktaren. Det är förmodligen så att Nibe har, på förekommen anledning, kostat på mer skydd på 12kW -storlek. Man har både drossel och EMC filter.
Vad jag menar med mitt inlägg är att F1255 med frekvens är ett bra alternativ till F1245, om man önskar 12kW
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Zyberdude skrivet 23 december 2020, 19:50:05
Det är ju samma slinga i Nibe vp visserligen blir problemet större med mera effekt. Har hört om1 eller möjligtvis 2 Nibe vp som fått problem med värmeöverföringen i slingan och gissar att dom haft problem med vattnet för att använda slinga till vv är ju inget nytt  bland annat Thermia har ju kört så flera år.
wave 1255-16 verkar lida av samma, åtminstone de första. Har inte ännu fått något svar från nibe om vattenprovsanalysen var till belåtenhet eller inte för nibe.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Carl N skrivet 23 december 2020, 22:45:15
Köp en 1145-12 + VPB 200.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: tipo874 skrivet 24 december 2020, 06:41:35
Vår F1245-12 har fungerat utan problem med varmvattnet i 10 år nu.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: DonPablo skrivet 24 december 2020, 07:05:49
ja jag har en 1245-6 som gått i 10 år och 2 månader, aldrig haft problem med varmvatten. Enda som är gjort är bytt givarkortet, då det rann ner kb på det, så det gick sönder (eget fel) annars inte ett problem.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Zyberdude skrivet 24 december 2020, 11:30:55
I finland säljs 1245-12 ska jag skicka över en?  tOOmten
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 24 december 2020, 11:59:54
Ja tack , väldigt fin julklapp jag skulle få och ser mot  tummenupp
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 december 2020, 13:12:53
wave 1255-16 verkar lida av samma, åtminstone de första. Har inte ännu fått något svar från nibe om vattenprovsanalysen var till belåtenhet eller inte för nibe.
På den görs väl vv med lägre effekt ca 10 kw om jag inte minns fel så du hade nog fått problem även med en 10kw 1245 eller annan vp med liknande konstruktion. 
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 december 2020, 13:15:24
Jag har länge haft ögonen på F1245 12kw för den skulle storleksmässigt bli bra tillsammans med en arbetstank. Jag föredrog 1245 före 1226:an just för att den var effektivare! En dag var den bara borta i från Nibes hemsida och nu kanske det blir 1226:an istället, vill ha värmebärarrör på 28mm och inte 22mm som F1245-10kw har.

Jag ställde frågan till en av dom större återförsäljarna!
Varför har ni slutat med Nibe F1245 12kw?

Svaret: Hej, den är omdöpt till 10kw då det är effekten nominellt. 12 kW går den i max

Tågråttan Sc:,h: Nja, den fanns tidigare i 6, 8,10 och 12kw.

Svaret: Okej det var mer än vad jag visste, då är det nog bäst du kollar med Nibe


Givetvis är det bättre att fråga Nibe direkt så jag mailade dom och fick svar omgående!


Hej,
 
Tyvärr vet jag inte varför 12an slutade tillverkas i F1245-serien, men den finns dessvärre inte.
Man kan välja en F1255-12kW istället (inverterstyrd), eller F1226-12kW. Är man inte ute efter intelligensen så som uppkopplingsmöjligheter (TCP/IP), styra och övervaka värmepumpen via NIBE Uplink (app eller web) så är som sagt en F1226 ett väldigt bra val.



Konstigt att han inte visste varför 1245-12kw togs bort, är det bara jag som saknar den och undrar varför den försvann?

1226.ans fördel är att det inte finns en massa lulllull överhuvudtaget utan bara en skittråkig maskin som förmodligen tuffar på fler år än lulllull-maskinerna. dontknow

Nu fick jag visserligen svaren från 2 säljare! Är det någon som vet varför 1245-12 försvann?
Jag skulle inte haka upp mig på 22 mm värmebärar rör går ju enkelt gå upp till 28 mm och flödet kommer räcka till utan problem.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Tågråttan skrivet 26 december 2020, 09:46:09
Jag skulle inte haka upp mig på 22 mm värmebärar rör går ju enkelt gå upp till 28 mm och flödet kommer räcka till utan problem.

Det känns helt galet att koppla in 22mm på en 35mm nydragen cu stam.
Det känns inte helt rätt att installera en 10kw värmepump mot ett lågtemperatur system som är dimensionerad till 17-18kw i rör/radiatorer och med arbetstank. Bara det att jag inte får plats med en 500 liters arbetstank är som en sårskorpa i hjärtat.

Sen är pumpen inte en fulleffektsanläggning, utan kommer kräva tillsats dom kallaste dagarna och det skulle jag se som ett totalt misslyckande i mitt 3-åriga projekt. 

Men 22mm hade säkerligen fungerat men sammantaget med för liten värmepump så vill jag inte ha det!
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 december 2020, 10:39:15
Nej låter helt galet att installera en 10 kw vp till ett nydraget radiator system på 17 kw men finns ju 1145 15kw den är nog mera lämplig i effekt till det systemet om man inte vill ha inverter. Helt klart fungerar 22mm rör det är troligtvis en hel del stypningar inne i vp också som tex i växelventilen så gissar att det inte är rör dimensionen som stryper mest.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Tågråttan skrivet 26 december 2020, 11:29:17
Köp en 1145-12 + VPB 200.

Jag har varit inne på separata delar hela tiden men sen tog ett torkskåp den platsen i angränsande utrymme, där den separata varmvattentanken skulle placeras. Fick då välja mellan separat varmvatten och arbetstank, föredrar arbetstank i första hand, sen försvann ju 1245 12kw spårlöst ur Nibes sortiment. :(

Pannrummet är bara på 142x137cm + 50x35cm, att få in 3 enheter har jag helt uteslutit!
Men, med ditt inlägg började jag fundera ett varv till på om jag kan klämma in 3 enheter på den lilla ytan.

Sätter jag värmepumpen rakt fram och arbetstanken i hörnan "Fungerar bara för att den är rund" så får vpb precis plats till höger när man går in, då kan man byta ut både värmepump och vpb i framtiden. Arbetstankens livslängd är förmodligen lika lång som en radiator, den skulle bli ett he....e att byta ut.

Då har vi bara expansionskärlets placering, jag har ett litet utrymme på 50x35cm precis innan jag kommer in eller så placeras expansionskärlet på 50 liter ovanpå arbetstanken. dontknow Vill helst inte ha flera små expansionskärl!! Har ingen annan vettigare plats i huset att placera expansionskärlet där det finns golvbrunn.

Smurfen: Jag har saftat på rejält för att vara säker på att inte rör och radiatorer är den del som kommer göra att systemet är otillräckligt, hade jag fått plats med 500 liters arbetstank hade jag nog gått på 15-16kw pump för det skiljer typ bara 4 tusen mellan 1145 12kw och 15 kw.
Jag har varit ganska säker på att 12kw kommer bli kanonbra, vi har FTX, det sprutar inte in iskall luft vintertid från tilluften som skall värmas upp. 25% av värmeförlusterna går väll annars ut genom ventilationen! dontknow
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 december 2020, 11:35:41
Arbetstank kan du ju beställa i den form du vill finns säkert nån svetsfirma som bygger som du vill ha och den behöver inte vara isolerad heller då tar den mindre plats sen finns ju alltid möjlighet att bygga in en slinga i den för att förvärma vv i.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: HBerggren skrivet 26 december 2020, 11:45:39
Kan du inte ställa expansionskärlet på vinden? Rör genom taket, stående kärl med anslutningen uppåt och en avluftare där.
Tank bakom pannan, stor som liten tank? Ev multitank? Thermia har ju en volymtank som är hög med liten diameter. (38 cm). http://login.thermia.se/umbraco/downloadFile.asp?dokfilid=2418
Missuppfattningar kan vara inspirerande.
Torkskåp i garaget?
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Zyberdude skrivet 26 december 2020, 15:46:17
Måste det vara nibe? Bosch har från 10kw 28mm anslutning. Compress 6000.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Tågråttan skrivet 27 december 2020, 23:09:43
Kan du inte ställa expansionskärlet på vinden? Rör genom taket, stående kärl med anslutningen uppåt och en avluftare där.
Tank bakom pannan, stor som liten tank? Ev multitank? Thermia har ju en volymtank som är hög med liten diameter. (38 cm). http://login.thermia.se/umbraco/downloadFile.asp?dokfilid=2418
Missuppfattningar kan vara inspirerande.
Torkskåp i garaget?

Ovanför pannrummet är badrummet som har både el-slingor och förberedd för vattenburen golvvärme så borra igenom det går inte, och sen fungerar det inte att ha något på vinden överhuvudtaget, att gå in där så bör man vara Spindelmannen. Det är låglutande tak, nästintill platt.

Jag får in en 300 liters tank men det är på håret, har tejpat på väggar/golv där två enheter ska stå, samt skurit ur en wellpappskiva som får symbolisera tankens yta. 

Torkskåp i garaget är kanon, kunna torka upp grisiga kläder och skor, så det hade jag gärna haft.
Utrymmet bredvid pannrummet är den nya tvättstugan och vi avsatte plats för att kunna ha en varmvattenberedare där, sen hamnade ett torkskåp på den ytan. dontknow



Måste det vara nibe? Bosch har från 10kw 28mm anslutning. Compress 6000.

Nä det behöver det ju inte vara och hade jag varit röris så hade man säkerligen vetat, Polarpumpen påstår att det är 22mm, även på deras 17kw.
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/bergvarme/varumarken/bosch/compress-6000-17-lw-bosch

Det är många duktiga på forumet som har Nibe, har man en fråga så lär man få bra med hjälp.
Thermia har jag haft och gillar  tummenupp min bonusdotter har Thermia så den får jag pilla på.  Thermia säljs inte så öppet som Nibe och Nibe släpper ut allt på nätet så den känns enklare för hemmapulare.

Och 10kw är för litet för huset, det skulle vara dumt att chansa i alla fall..

Nibe F1145 12kw + arbetstank med förvärmning av VV + VPB 300 är det jag satsar på, om bara borrfirman hör av sig!
 

Arbetstank kan du ju beställa i den form du vill finns säkert nån svetsfirma som bygger som du vill ha och den behöver inte vara isolerad heller då tar den mindre plats sen finns ju alltid möjlighet att bygga in en slinga i den för att förvärma vv i.

Det går säkert att beställa och riva ner karmen för att få in ytterligare en större tank, men just att det finns runda tankar som går att ta av isoleringen på, gör att jag kommer få plast med en redan färdig tank. Har svårt att tro att man kan få in större tank när det redan ska in 2 andra enheter på 142 x 137 cm. Den lilla klacken på 50x35 cm är så långt ifrån det går, så det går inte att utnyttja till en arbetstank.
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: HBerggren skrivet 28 december 2020, 00:22:03
Ovanför pannrummet är badrummet som har både el-slingor och förberedd för vattenburen golvvärme så borra igenom det går inte, och sen fungerar det inte att ha något på vinden överhuvudtaget, att gå in där så bör man vara Spindelmannen. Det är låglutande tak, nästintill platt.

Jag får in en 300 liters tank men det är på håret, har tejpat på väggar/golv där två enheter ska stå, samt skurit ur en wellpappskiva som får symbolisera tankens yta. 

Torkskåp i garaget är kanon, kunna torka upp grisiga kläder och skor, så det hade jag gärna haft.
Utrymmet bredvid pannrummet är den nya tvättstugan och vi avsatte plats för att kunna ha en varmvattenberedare där, sen hamnade ett torkskåp på den ytan. dontknow
Just det, 2-vångshus är lätt att glömma bort i sin egna lilla bubbla.

Försökte hitta någon tank som var en bra varmvattenberedare, elspetsmöjlighet utan att göra uppvärmning samtidigt, tappvattenförvärmare vid uppvärmning och bra knäpptank i ett. Känns som det borde finnas något pyttelite bättre, men tror det är bra kandidater ändå, kräver dock lite förståelse om man ska lyckas.

Hittade ett par skilda knäpptankar. Har du varmvattnet i värmepumpen så kan du ju ha en liten knäpptank på golvet bredvid och sen expansionskärlet uppepå. En tankfri värmpump är så mycket lägre att du borde kunna räkna med få expansionskärlet ovanpå pumpen.

Tankar:
http://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-WT-T_SWE___.pdf
http://www.boroe.com/LinkClick.aspx?fileticket=gzyk16WsmgI%3d&tabid=1726

En låga knäpptankar:
https://www.rorprodukter.se/ackumulatortankar/boro_ackumulatortankar/tida_200/ackumulatortank_tida-200l__a--6519792
https://www.rorprodukter.se/ackumulatortankar/boro_ackumulatortankar/tip_35_100_120/ackumulatortank_tip_120l__a--6519755

Vad har du för dörröppningmått? Går man upp mot 500 liter så börjar tankarna bli roligare. Många går ju klä av isoleringen på.

Försökte hitta någon bra hos Nibe, men lyckades inte, tycker det fattas någon tank..?
Titel: SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
Skrivet av: Tågråttan skrivet 28 december 2020, 10:40:42
Dörröppningsmåttet är 60.8 cm, karmen går ju att demontera och då blir öppningen ca 68cm. Men även om jag gör det så får jag inte in 3 enheter "som jag egentligen alltid velat ha!" ifall jag väljer större tank.
Med separata enheter värmepump/varmvattenberedare så maxar man varje enskild produkts livslängd, en läckande inbyggd varmvattenberedare år 7, 9, 10 eller 12år, ska man sätta in en extern beredare då eller byter man ut hela värmepumpen?

Jag kommer inte få plats med en extern beredare efteråt utan att bygga om pannrummets planering så i mitt fall blir det byte av värmepump ganska omg, tror nästintill alla efter år 9-10 gör samma sak! Kompressorn kan ju hålla 10 år till så det känns ju som kapitalförstöring.

Den låga värmepumpen gör att man kan ställa expansionskärlet ovanpå pumpen, gör kanske det om den inte får plats ovanpå arbetstanken. Fast jag kan ju inte ha en färgglad kula som tar över det lilla utrymmet så den får jag sprutlackera vit. tummenupp