« Svar #15 skrivet: 22 juli 2013, 18:34:54 »
Man ska (oavsett vad man vill uppnå) aldrig ha övertryck i bostadshus, det leder ofelbart till fuktskador när den varma fuktiga luften kommer att tryckas ut genom hål i "tätskiktet" och nå den kalla utsidan där den kondenserar.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Jordlukt från åtgärdad krypgrund
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2013, 18:45:31 »
Du har helt rätt i att jag inte är ngn ventialitionsexpert.
Har dock några följdfrågor..:

OK, men hur menar du då här?:
Först skriver du att resultaten är nedslående, sedan att det enda som fungerar är undertryck i krypgrunden..?

Och:Varför skulle det vara svårare att åstadkomma ett stabilt övertyck i en bostad än ett stabilt undertryck i krypgrund..?

En forcerad ventilation av krypgrunden, utan avfuktning, gör att det sommartid blir väldigt fuktigt i krypgrunden, och mögel under trossbotten var/är väldigt vanligt där detta provades.
Min svärfar och en av mina arbetskamrater provade båda två denna metod, vilket resulterade att de båda var tvungna att byta ut hela trossbotten.
Kostnad 100 000 - 200 000 kr.

En avfuktare som undertrycksventilerar krypgrunden säkerställer både att dålig lukt från marken inte söker sig upp i bostadsutrymmet, och att det aldrig blir fuktigt i krypgrunden.

Ett stabilt (lågt) övertryck i huset bygger på att du inte har vädringsluckor öppna i bostadsdelen, inga öppna dörrar, att "skorstensverkan" är densamma, att dörr och fönsterlister inte förändras över tid, mm, mm.
Det finns tiotals felkällor som på olika sätt över tid, och beroende på årstid kan göra att det lilla övertryck du lyckats åstadkomma förändras.

En kontrollerad frånluftsventilation från en i övrigt tätat krypgrund har väldigt få saker som kan ändra över tid.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Jordlukt från åtgärdad krypgrund
« Svar #17 skrivet: 23 juli 2013, 08:23:51 »
Man ska (oavsett vad man vill uppnå) aldrig ha övertryck i bostadshus, det leder ofelbart till fuktskador när den varma fuktiga luften kommer att tryckas ut genom hål i "tätskiktet" och nå den kalla utsidan där den kondenserar.

Mmm, tänkte inte på det.... :)
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Jordlukt från åtgärdad krypgrund
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2013, 08:24:20 »
En forcerad ventilation av krypgrunden, utan avfuktning, gör att det sommartid blir väldigt fuktigt i krypgrunden, och mögel under trossbotten var/är väldigt vanligt där detta provades.
Min svärfar och en av mina arbetskamrater provade båda två denna metod, vilket resulterade att de båda var tvungna att byta ut hela trossbotten.
Kostnad 100 000 - 200 000 kr.

En avfuktare som undertrycksventilerar krypgrunden säkerställer både att dålig lukt från marken inte söker sig upp i bostadsutrymmet, och att det aldrig blir fuktigt i krypgrunden.

Ett stabilt (lågt) övertryck i huset bygger på att du inte har vädringsluckor öppna i bostadsdelen, inga öppna dörrar, att "skorstensverkan" är densamma, att dörr och fönsterlister inte förändras över tid, mm, mm.
Det finns tiotals felkällor som på olika sätt över tid, och beroende på årstid kan göra att det lilla övertryck du lyckats åstadkomma förändras.

En kontrollerad frånluftsventilation från en i övrigt tätat krypgrund har väldigt få saker som kan ändra över tid.

Då är jag med dig!
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!