0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Se bara till att luften som sugs in i grunden har en daggpunkt som ligger en bra bit över än grundens temperatur.Hur ser det ut med friskluftsventilerna i huset?Kanske behöver fler i husdt så att undertrycket minskar.Normalt sett fungerar självdraget dåligt under ca 10 grader men det kan vara frågan om skorstenseffekt.
De som åtgärdat dåliga krypgrunder brukar bli rekommenderade att täta mellan bostadsyta och krypgrund, det kan t.ex. innebära att ta loss alla trösklar och golvlister och täta nedåt med fogmassa eller silikon.Därefter avfuktar man, och undertrycksventilerar, gärna med en krypgrundsavfuktare av aborbtionstyp där fläkten går kontinuerligt.För att undertryck skall kunna skapas i krypgrunden är det viktigt att man tätar grundmuren utåt ordentligt.
Det må låta bakvänt, men det är en beprövad metod som fungerar.Förbättrad ventilation av huset är ett komplement som jag håller med om skall göras också.
Med mekanisk ventilation menar jag att det har provats rätt frekvent, i krypgrunden, för att säkerställa undertryck och ventilation. Resultaten har varit nedslående.
Den metod som får allt större acceptans, och fungerar för de flesta, är som jag tidigare beskrivit, avfuktning och understrycksventilation av krypgrunden.
En FTX injusterad för övertryck har jag aldrig hört talas om, och det ter sig som en vansklig metod då "övertrycket" alldeles säkert kommer att variera både med årstiderna, och över tid.
Du har helt rätt i att jag inte är ngn ventialitionsexpert.Har dock några följdfrågor..:OK, men hur menar du då här?:Först skriver du att resultaten är nedslående, sedan att det enda som fungerar är undertryck i krypgrunden..?Och:Varför skulle det vara svårare att åstadkomma ett stabilt övertyck i en bostad än ett stabilt undertryck i krypgrund..?
Man ska (oavsett vad man vill uppnå) aldrig ha övertryck i bostadshus, det leder ofelbart till fuktskador när den varma fuktiga luften kommer att tryckas ut genom hål i "tätskiktet" och nå den kalla utsidan där den kondenserar.
En forcerad ventilation av krypgrunden, utan avfuktning, gör att det sommartid blir väldigt fuktigt i krypgrunden, och mögel under trossbotten var/är väldigt vanligt där detta provades.Min svärfar och en av mina arbetskamrater provade båda två denna metod, vilket resulterade att de båda var tvungna att byta ut hela trossbotten.Kostnad 100 000 - 200 000 kr.En avfuktare som undertrycksventilerar krypgrunden säkerställer både att dålig lukt från marken inte söker sig upp i bostadsutrymmet, och att det aldrig blir fuktigt i krypgrunden.Ett stabilt (lågt) övertryck i huset bygger på att du inte har vädringsluckor öppna i bostadsdelen, inga öppna dörrar, att "skorstensverkan" är densamma, att dörr och fönsterlister inte förändras över tid, mm, mm.Det finns tiotals felkällor som på olika sätt över tid, och beroende på årstid kan göra att det lilla övertryck du lyckats åstadkomma förändras.En kontrollerad frånluftsventilation från en i övrigt tätat krypgrund har väldigt få saker som kan ändra över tid.