Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: linlon02 skrivet 05 februari 2012, 16:30:08

Titel: Manuella inställningar CTC Ecoheat
Skrivet av: linlon02 skrivet 05 februari 2012, 16:30:08
Jag undrar hur de manuella inställningarna ska vara på CTC:
Kompr/brinep från eller till?
Relä 1,5/3 kW K1a eller K1b?
Relä 3/6 kw K2a eller K2b?
Brinepump från eller till?
Rad.pump från eller till?
Shunt stängd eller öppen?
Larm rumsgivare från eller till?

Håller på att kontrollera och fixa inställningar på pannan då vi har så sjukt kallt inne och inte får upp värmen vad jag än gör....
Titel: SV: Manuella inställningar CTC Ecoheat
Skrivet av: Carl N skrivet 05 februari 2012, 17:02:46
Är inte det där funktionstestmenyn, där kollar man väl bara om grejerna funkar?
Det ända är larm rumsgivare som kan vara till om du har en rumsgivare.

Men beskriv dina problem och inställningar i menyerna "Aktuell driftinfo" och "inställningar" så kan vi kanske ställa en bra diagnos.
Titel: SV: Manuella inställningar CTC Ecoheat
Skrivet av: linlon02 skrivet 05 februari 2012, 21:27:08
Jag har hållp på att pilla lite på inställningarna efter råd, men det har blivit jätte kallt inne.... Dessa är det aktuella inställningarna (har inte ändrat på 1 dygn).
Diagnos
Ifyllt i komp och brine ELP 6,0 kW
Brine 2/-1 grad  H.gas 83 grad   ute -7 grad
Framl 54 grad börvärde 56 grad
Elp 55 grad börvärde 63 grad
Värmepump 53 grad börvärd 55 grad
shunt är varken stängd eller öppnad
ingen nattsänkning
shuntläge 50%

Inställningar
normal
med rumsgivare
komp tillåten
max effekt elpanna 6,0 kw
temp elpanna 55 grad
shunt fördröj 80 min
framl temp 56 grad
värme från vid utetemp 20 grad
max tillåten framl temp 60 grad
min tillåten framl temp 22 grad


Tacksam för svar. Har tänkt ta ut en som kan serva pannan och se över inställningarna, men eftersom vi har haft jävligt kallt de senaste dagarna när utetempen sjunkit, så kan jag inte vänta på att de kommer och kollar pannan ;) Har kört med ett värmeelement inne idag. Verkar dock som det blivit lite varmare och jag ser att inställningen på pannan att den börjar komma upp och närma sig börvärdena...

/Linda
Titel: SV: Manuella inställningar CTC Ecoheat
Skrivet av: Carl N skrivet 06 februari 2012, 07:37:33
Värdena ser ju normala ut, jag kan tänka mig 2 saker:
1. Värmebärarens cirkpump funkar inte och det går med självcirkulation.
2. I huset sitter det små klena radiatorer (ett så kallat högtempsystem) som inte brukar funka så bra med värmepump.

Sätt en mejsel eller nått mot cirkpumen och lyssna, man brukar höra om den går.
Man kan också känna på returen, är den ljummen eller iskall?

Har du små klena radiatorer så är det värre, en lägre fart på cirkpumpen kan hjälpa lite.
Grejen är att få en bra skiktning i pannan så att värmepumpen inte stoppar på hög retur.