« skrivet: 06 februari 2012, 07:37:33 »Värdena ser ju normala ut, jag kan tänka mig 2 saker:
1. Värmebärarens cirkpump funkar inte och det går med självcirkulation.
2. I huset sitter det små klena radiatorer (ett så kallat högtempsystem) som inte brukar funka så bra med värmepump.
Sätt en mejsel eller nått mot cirkpumen och lyssna, man brukar höra om den går.
Man kan också känna på returen, är den ljummen eller iskall?
Har du små klena radiatorer så är det värre, en lägre fart på cirkpumpen kan hjälpa lite.
Grejen är att få en bra skiktning i pannan så att värmepumpen inte stoppar på hög retur.