Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ändrad avsäkring XR40  (läst 2794 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Snurrigt

  • Gäst
Snurrigt
Ändrad avsäkring XR40
« skrivet: 31 augusti 2018, 09:26:11 »
Har nu sett tre olika rekommendationer för avsäkring av en XR40. Vad är det som gäller och varför ändras det hela tiden?

Jag har sett 10A, 13A, 13-16A...

Gör en ny tråd då en tidigare i samma ämne var gammal och blandat med annat.

Utloggad iMicke

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ändrad avsäkring XR40
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2018, 09:36:05 »

Jag har funderat på samma sak. När jag fick min XR40 installerad tidigare i veckan så sade dom att sätta den på en 13A säkring. Men min elektrikerkompis som hjälpte till att dra elen påpekade att det står 16A på utedelen.

Snurrigt

  • Gäst
Snurrigt
SV: Ändrad avsäkring XR40
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2018, 09:53:40 »
Jag hade 10A till gamla pumpen och tog hem en elektriker igår som drog om till 16A. Idag 31/8 ligger en ny broschyr på daikin.se som säger 10A och att den nu heter XRH40. Nu får den beställda XR40 16A i vilket fall.

Otroligt förvirrande, nästan oacceptabelt, med denna röra i Daikins broschyrer.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ändrad avsäkring XR40
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2018, 11:18:29 »
God morgon.

Maskinen i XR40 utförande rek. avsäkras med 10 A
I XRH40 så klarar maskinen sig med 10 A i de flesta fallen, MEN: Om kunden tokkör maskinen på ex. 28-30 graders inomhustemperatur och kör maskinen på flälktläge 3-4 och 30 grader på fjärren och har dålig spänning in i huset så är det 13 A som gäller.

Skall maskinen installeras kommersiellt (lagerbygnader, e.t.c) så rek vi 16 A

Slutsats:
Privatperson: 10 A i 99 % av fallen, resterande 1 %: 13A.

Mvh
Daikin

Snurrigt

  • Gäst
Snurrigt
SV: Ändrad avsäkring XR40
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2018, 11:50:22 »
Då blev det lite lyxigt att dra om igår. Vore bra om broschyrerna daterades då det finns många på nätet nu.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ändrad avsäkring XR40
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2018, 12:43:15 »
10A då är det 2300W in i pumpen och det har jag inte sett någon behöva till ett hus. Men det är klart att det finns dom som har lite sämre kvalité.
Jag kör både krypgrundsavfuktaren, utebelysning och luftvärmepumpen på samma säkring.
Men jag har dragit separat 3G 2,5 kabel och köpt hem elmätare, jfb och 16A säkring då jag läste att pumpen ville ha det.......... det ska bara kopplas in vilket år som helst.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Ändrad avsäkring XR40
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2018, 13:47:49 »
Tänk pÃ¥ att om man gÃ¥r upp frÃ¥n 10 A till kraftigare säkring pÃ¥ en enfasgrupp, mÃ¥ste man kolla dels att gruppledningen har tillräcklig area (den grova tumregeln att 1,5 mm2 skulle räcka även för 13 A säkring gäller inte under alla förhÃ¥llanden) och dels att utlösningsvillkoret är uppfyllt (dvs att kortslutningsströmmen vid en stum kortslutning räcker till för att den kraftigare säkringen ska lösa inom rimlig tid).  Om man inte använder proppsäkring utan dvärgbrytare sÃ¥ kan man med fördel ha en sÃ¥dan med "B" -karaktäristik för en invertervärmepump, som till skillnad frÃ¥n gamla on/off-värmepumpar aldrig drar nÃ¥gra höga strömtoppar i samband med start, det gör det lättare att klara utlösningsvillkoret än om man använder en "C"-säkring som är den vanligaste sorten.

En förklaring till de olika säkringsrekommendationerna kan vara slarvig översättning av broschyrer och instruktioner som gäller för andra delar av världen än Europa.
En invertervärmepump drar ju konstant effekt oavsett nätspänning, så ju lägre spänning desto högre ström. Strömförbrukningen blir alltså högre om man använder värmepumpen t ex i Japan där den nominella nätspänningen är 200 V, än i våra delar av världen där vi har 230 V.
Säkringars märkström är också bestämd på olika sätt på olika håll. I USA (och andra länder där elinstallationsbranschen är influerad av amerikansk praxis) är t ex säkringar generellt märkta med ca 20 % högre ström än vad samma säkring skulle vara märkt med enligt europeiska föreskrifter.

Så jag ser ingen anledning att inte börja med 10 A säkring och först om det visar sig att den har tendens att okynneslösa, kan man börja överväga att ändra installationen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Ändrad avsäkring XR40
« Svar #7 skrivet: 01 september 2018, 11:48:42 »
Av  brannfare og mulig overbelastning er det best Ã¥ gÃ¥ for maksimal sikring. I dette tilfellet 16A. Ubetydelig prisforskjell om det mÃ¥ legges ny strømkurs uansett. Ã… sÃ¥ bra Ã¥ ha ved neste varmepumpekjøp, som selvsagt blir større  tummenupp

Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!