"Vilken påverkan ifrån rumsgivaren har du ställt in? (Rad 1.11 på min VP)." Så vitt jag minns påverkar den 20%. Men det är mitt minne, ska kolla i morgon.
"Tempgivarna ute och inne är inte något precisionsinstrument,jag har 22grader inställt för att få en verklig temp av 20grader inne,utegivaren visar ochså 2 grader fel.
Pröva att öka innetempen för att se vad som händer." Tack för tipset, jag ska testa i morgon.
Montera ett fast motstånd i serie med NTC-motsåndet i rumsgivaren.
Stäng av pumpen. Lossa en av kablarna i rumsgivaren, och montera där det ena benet på motståndet. Det andra benet fästs i tråden du lossat.
"Visar din värmepump att det är 21,4°C, men den verkliga temperaturen är 20°C, så behöver du komplettera med 350Ω." För en novis som jag låter det där avancerat
. Men tack för tipset