Har du nått annat som stryper? Termostater eller nån annan strypventil?
CiteraKanske har starträknaren kommit upp till nått maxvärde och "slagit över" och börjat om på noll?Jag har ingen aning om maxvärdet för antal starter på styren på en 1215.Nyfiken på hur du funderar. Menar du att jag har för "få" starter mot min drift tid eller?Pumpen driftsattes 12/6-2003365 dagar * 7,5 år = ca. 2735 dagar8019 starter / 2735 dagar = 2.93 starter per dag.Rimligt snitt?Vet inte när pumpen installerades exakt, men mer än 8 år kan det ju inte vara iaf.
Kanske har starträknaren kommit upp till nått maxvärde och "slagit över" och börjat om på noll?Jag har ingen aning om maxvärdet för antal starter på styren på en 1215.
Inte rimligt snitt, starträknaren har nog slagit över.
Du har väldigt lite TS-tid så jag fattar inte varför TS börjar triggas nu?Du kan testa att höja "Diff VP-TS" till 6 ºC så att denna parameter inte börjar trigga elpatron. GrubblarDet bättre att den går långa perioder, men innan TS ska triggas ska den gå typ 24 h/dygn.
9 ºC tempdiff på VB är lite bättre, har du kollat om det sitter några instrypningsventiler på fördelaren till enrörsslingorna?Är dessa öppna i så fall?
Hur länge vilar vp nu.
Har du fasta strypningar på elementen i garaget?Prova stryp på elementen i garaget och öppna på termostaterna.
Har du haft någon typ av service på vp under 8år.
Jag misstänker att dina element i garaget ligger närmast din vp och risken är att om du stryper elementen för mycket så kan dukortsluta för resten av slingorna och därför kan diffen bli lite hög
Du kör på 3an nu på cp eller?
Växel ventilen kan du kolla själv dra i spaken på sidan.
Det låter inte bra,prova smörja upp den lite så du kan dra i den.kolla om den heter 4012.Ta lite symaskinsolja och prova. Du ska kunna dra den nedåt och den ska fjädra tillbaka det kommer att smälla till i din beredare helt normalt.
Kortslutna element eller "raddar" som en del skriver menas att man stryper ner dina raddar så det påverkar ditt flöde i systemetnegativt därför vill man helst inte ha termostater på raddarna så dom stryper för mycket.
ta gärna kort på den så vi ser vilken modell du har.