Författare Ämne: IVT 490 fÃ¥r inte ner temperaturen  (läst 383 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Solis_

  • Gäst
Solis_
IVT 490 får inte ner temperaturen
« skrivet: 16 december 2022, 08:35:06 »
Jag har en IVT 490 från 2005. Har aldrig funderat så mycket över pannan förrän denna höst och har lite svårt att förstå mig på den.
Har en villa på 155 kvm i två plan. Vattenburen golvvärme nere och radiatorer uppe.

Under hösten vred vi ner värmekurvan till 2,5-3. Sedan lade pannan av och vi lyckades inte få igång den (innetemp sjönk till 13 grader). Service var här och kopplade om den så att den endast gick på elpatron och var sedan här i tisdags och bytte styrkort/kretskort.

Problemet nu är att trots att vi har -16 ute är det 22 grader inne (vi strävar efter 18-19 grader). Pannan ger extrakraft både genom elpatron och kompressor (båda lamporna lyser) och senast jag tittade var tillskottet 4,7 kW. Värmekurvan är nu nedsatt på 2, men ingenting händer. Elementen på övervåningen är heta (brukar vara ljumna). Pannan verkar alltså maxa "i onödan".
 Framledningstemperaturen är 38,4 grader (men "bör"-temperaturen anges till 29, dvs en stor differens).

Någon som har någon tanke på vad som kan vara fel?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9700
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 490 får inte ner temperaturen
« Svar #1 skrivet: 16 december 2022, 08:52:03 »
Låter som det kan vara fel på shunten tycker jag. Den borde följa bör-värdet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Solis_

  • Gäst
Solis_
SV: IVT 490 får inte ner temperaturen
« Svar #2 skrivet: 16 december 2022, 08:53:25 »
Kan jag göra något själv med shunten? Jag är novis på detta med värmepumpar...

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9700
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 490 får inte ner temperaturen
« Svar #3 skrivet: 16 december 2022, 08:57:05 »
Om du t.ex. ställer upp värmekurvan kraftigt så ska man inom några minuter se att shunten också öppnar sig och vice versa. Testa det. Shuntmotorn kan man byta själv om man är händig och noga med att bryta strömmen på väggen först. Har själva ventilen kärvat fast är det mer rörjobb och tömning av systemet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Solis_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 får inte ner temperaturen
« Svar #4 skrivet: 16 december 2022, 09:02:58 »
okej! Får se om jag vågar ge mig på det. Jag är inte så händig. Bild på shunten nu.

Ser att den nu står på "Auto avfrostning" om jag vrider på ratten... Trycket är 0,75 bar så det verkar ha sjunkit.

« Senast ändrad: 16 december 2022, 09:09:18 av Solis_ »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9700
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 490 får inte ner temperaturen
« Svar #5 skrivet: 16 december 2022, 09:25:09 »
Shuntmotorn står på max öppet men det är ju en stor spricka i höljet. Då kan säkert kuggarna komma i fel läge och kugga över så motorn inte förmår vrida shuntventilen. Skruva bort shuntmotorn och se efter vad det är för modell exakt och beställ en ny.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Solis_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 får inte ner temperaturen
« Svar #6 skrivet: 16 december 2022, 09:53:51 »
Det är ingen spricka i höljet om du menar det som går från ratten och upp till vänstra hörnet. Den ska vara så...

Jag drog ut ventilen, vred den till mitten och tryckte tillbaka i autoläget. Den rör sig inte så kanske är så att det är shuntmotorn det är fel på... Om ventilen sitter i mellanläget borde framledningstemperaturen sjunka, eller?




Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9700
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 490 får inte ner temperaturen
« Svar #7 skrivet: 16 december 2022, 10:08:22 »
Ok, designen av skalet ser ut som en spricka, inte helt enkelt att se på bilden men det var ju skönt att det inte är något fel där. Om du sänker förskjutningen rejält borde den dra ner shunten inom några minuter men sker inte det är det fel på shuntmotorn. Är ventilen i mellanläge borde absolut framledningstemperaturen sjunka jämfört med max öppet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Solis_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 får inte ner temperaturen
« Svar #8 skrivet: 16 december 2022, 13:11:43 »
Framledningstemperaturen har gÃ¥tt ner kraftigt (men "bör"-tempen ökat nÃ¥got) efter att jag manuellt drog ner ventilen. De ligger i princip pÃ¥ samma temperatur nu, ca 32 grader. Den verkar dock inte röra sig själv utan ligger kvar pÃ¥ den nivÃ¥n jag hade. Temperaturen i huset är än sÃ¥ länge oförändrad men det kan ju ta ganska lÃ¥ng tid (golvvärme i betongplatta) innan det ger resultat. 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!