Du kan kolla loggen i te open office calc. Vp går lite skumt går på för höga hz och tvingas sen stoppa kompressorn och sen hoppar framledningen upp och ner väldigt mycket men det beror nog på pool laddningen och ska inte göra så nån säkring går eller att kompressorn stoppar. Magnus kan säkert komma med tips hur du får vp att gå hela tiden det finns värme behov.
Har du grymt varmt i poolen framledningen ligger på 47 grader vid pool värmning har dålig koll men tycker det bör räcka med lägre om man har rätt dimensionerad växlare. Det går ju åt en del tid för pool värmning så då blir det högre hz än normalt vid husvärmning. Tittar man på cp hastigheten ligger den på 100% ibland troligtvis på grund av att dina raddar är hårt strypta vilket dom är om du har 7 graders delta.
Pizza_h, du skall försöka få samma på radiatorerna som över VP. Någon av raddarna skall inte vara strypt alls, normalt den som är längst bort från VP.En annan sak (som jag aldrig själv har testat), i meny 4.9.1, istället för 30/30/30, ställ t ex 10/10/10.Borde jämna ut saker o ting.Du borde kunna ändra gm tillskott (meny 4.9.3) till kanske 700. Borde medföra att den drar på mindre vid värmedrift, och inte hoppa upp till gm=0 och stanna. Vad har du för typ av raddar? Lågtemp, högtemp eller mittemellan?
Har du ingen BT25? Det är alltså extern framledningsgivare till radiatorerna.Den räknar inte gm varken vid vv-laddning eller pool-körning.
Angående säkringen. Är du riktigt, riktigt säker på att det inte var en jordfelsbrytare?