« skrivet: 18 september 2011, 14:29:28 »
Jag tror det gäller nog alla FLVP iaf NIBES?

Pumpen som jag vill trimma in är NIBE 750.
F.n. kurva 9, -2.

Vad tror ni. Om man mäter inomhustemp vid olika ute temp, t. ex vid plus 15, plus 8 samt plus 2.
Går det att räkna ut den rätta kurvan som pumpen bör vara inställt på?

Jag tänker liksom att inomhustemp följer kurvan i förhållande till utomhustemp?
Det verkar lite svårt att förklara. I stället för att testa mig fram, vill jag med hjälp av termometer hitta den rätta kurvan. Utan att vänta till minus 15 grader.
Hittar jag något så där rätt inställning, kan jag fintrimma sen.
Eller?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29411
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 17:14:09 »
Det är svårt att prediktera kurvan vid -15 ºC ute genom att endast studera innetemp vid plusgrader ute, tyvärr.
Visst kan man få en grov uppfattning om kurvan är någorlunda rätt men förvänta dig inte hitta exakt rätt lutning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #2 skrivet: 18 september 2011, 18:16:59 »
För tillfälle är jag ute efter att få ett värde som INTE orsakar att man fryser inomhus vid minus 15 ute. Jag kan göra på ett annat sätt. Ställa kurvan på t.ex. 11 eller 12. Då blir jag garderat. Och sen vid - 15 kolla tempen inomhus och justera kurvan.

Jag tror att ju bättre isolerat hus, desto lägre kurva. För golvvärme är det 2 som gäller. +-1. Samt offset.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #3 skrivet: 18 september 2011, 18:29:04 »
För golvvärme är det 2 som gäller. +-1. Samt offset.

Med kurva 2 lär du nog frysa vid -15°.

Har du ingen uppfattning om tidigare framledningstemperaturer?

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 18:33:25 »
Det är ett nytt hus. Experiment  ;)
I vintras stod den på kurva 9 samt förskjutning +2.
Just nu inreddes ov och frånluftsflödet ställdes om.
Älvsbyhus rek kurva 9,10 eller 11. Men det är södra Skåne ...
I Norrland kan jag tänka mig 11. Vet inte.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #5 skrivet: 18 september 2011, 18:42:07 »

Är det golvvärme nere och radiatorer uppe?

För golvvrärme med parkettgolv och frånluftspump, gäller kurva 4 ratt på 0.






Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #6 skrivet: 18 september 2011, 18:56:48 »
Bara raddar.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #7 skrivet: 18 september 2011, 19:17:01 »
Bara raddar.

Det är raddarnas storlek och antal, som bestämmer kurva d.v.s. omöjligt att ge några råd.

Har du inte själv påverkat detta, så har nog hustillverkaren hängt dit det billigaste.

 

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #8 skrivet: 18 september 2011, 19:19:47 »
Det är ett nytt hus. Experiment  ;)
I vintras stod den på kurva 9 samt förskjutning +2.
Just nu inreddes ov och frånluftsflödet ställdes om.
Älvsbyhus rek kurva 9,10 eller 11. Men det är södra Skåne ...
I Norrland kan jag tänka mig 11. Vet inte.
Om det är lika hus blir kurvan lika oavsett om huset stÃ¥r i norrland eller skÃ¥ne  *vinkar*.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #9 skrivet: 18 september 2011, 19:24:54 »
Smurfen.

Visst ? Men varför står det annat i installationsmanualen?

;)

Edit.
Raddar 8,9,10,11,12.
Ok. Spelar ingen roll om Norrland eller annat område. Fattar inte varför olika. Fuktig luft?

« Senast ändrad: 18 september 2011, 19:39:48 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9757
  • Karma +19/-4
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #10 skrivet: 18 september 2011, 19:42:16 »
Observera Smurfens "lika hus". Det brukar inte vara lika hus i Skåne och Norrland. Norröver är husen bättre isolerade och behöver inte lika hög värmekurva som ett Skånehus vid samma utetemperatur. Att det är betydligt kallare i Norrland vintertid spelar ingen roll, det påverkar inte vilken värmekurva som behövs. Det är husets isolering och radiatorerna som bestämmer det.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #11 skrivet: 18 september 2011, 19:50:20 »
Observera Smurfens "lika hus". Det brukar inte vara lika hus i Skåne och Norrland. Norröver är husen bättre isolerade och behöver inte lika hög värmekurva som ett Skånehus vid samma utetemperatur. Att det är betydligt kallare i Norrland vintertid spelar ingen roll, det påverkar inte vilken värmekurva som behövs. Det är husets isolering och radiatorerna som bestämmer det.

Varför har NIBE specat det enl ritningen ovan då?


Ok. Har nu läst sidan 32."husen bättre isolerade" . Ni har rätt  huvuddunk

Men varför skilljer det så mycket i SÖDRA Sverige?
Gotland 12 ?
« Senast ändrad: 18 september 2011, 19:52:12 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29411
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #12 skrivet: 18 september 2011, 19:54:40 »
Ska du inte bo själv i huset?
I så fall bör du utbilda den som ska bo där i hur man justerar in rätt kurva.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #13 skrivet: 18 september 2011, 19:56:55 »
Ska du inte bo själv i huset?
I så fall bör du utbilda den som ska bo där i hur man justerar in rätt kurva.

Jag vet ju inte själv hur man gör  ;D  !
Kan bara ändra. Men vet inte så mycket i övrigt. Hade jag vetat, hade jag inte ställt så många frågor :)
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #14 skrivet: 18 september 2011, 20:02:21 »
Det är antagligen inte sÃ¥ viktigt vad som stÃ¥r i manualen det är testa och se som gäller beror helt pÃ¥ vilka radiatorer man har samt vilka vanor dom som bor där har  *vinkar*.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!