Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: läckage kondensvatten fläktkonvektor  (läst 2040 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad coachmike

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
läckage kondensvatten fläktkonvektor
« skrivet: 08 juni 2011, 14:10:26 »
Hej
Har två stycken fläktkonvektorer (Carrier) som sitter uppe vid taket och fixar frikyla från bergvärmeanläggningen. Det installerades för två år sedan och från början uppstod det kondensvattensvattenläckage från dem rör som finns i konvektorerna. Firman som installerade kom och issolerade rören ytterligare vid två tillfällen. Nu idag läckte det igen rätt ordentligt och jag kan se när jag öppnar konvektorn att någon koppling och bit av rör inte har någon issolering och är rejält blöta. Ska det vara så här? Vad bör göras?

Sedan undrar jag över dem 2 rör som går till avloppet i tvättstugan som jag tror ska vara för kondensvatten. Dessa tror jag aldrig det kommit något vatten ur, brunnen är snustorr för jämnan. ska det vara så? Och vad kan det bli för fuktskador med tanke på alla rör som går i väggen? Man blir ju lite orolig..

Väldigt tacksam om någon kan svara på vad som kan tänkas vara galet, tycker inte firman verkar riktigt kompetent i detta med frikyla..
mvh
Mikael

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: läckage kondensvatten fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2011, 16:04:21 »
Har du kollat att avloppet från konvektorn funkar?

Jag har en Carrier 42N (-33) monterad i taket, och snickaren som tog upp hålen genom ytterväggen för rören hade borrat hålet för avloppet för högt upp, så det hade krävts negativ gravitation för att få det att funka. Då svämmade kondenstråget över en natt och det blev blött på golvet.

Jag fixade till detta och lade även in ett översvämningslarm i konvektorn, så att den börjar yla om det blir nåt fel.

Jag rekommenderar att du plockar av höljet och testar att hälla vatten i tråget och se så att avloppet funkar.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren