R417 är en blandning av 46% R125, 50% R134a och 4% R600a för att ersätta R22 i anläggningar med mineralolja - R600a:s uppgift är att emulgera upp oljan i små droppar till närmast mjölk så att oljetransporten fungerar i systemet.
i mina ögon ingen bra 'ersättare' då R125 är både en dålig köldmedie rent termodynamiskt och har väldigt hög GWP med GWP 3400.
tyvärr så består både R407C och R410A till väldig stor del av R125 - i R410A som 'brandsläckare' för den mycket brandfarliga R32 som gör själva kyljobbet.
med propan (R290) så tappar man ca 5% i kapacitet men har högre COP än R407C, med propylen (R1270) så får man ca 15% högre kapacitet relativt R407C men något lägre COP än propan, dock fortfarande högre än R407C
Propylen utan utblandning med R600a är dock svårfunnet till skillnad från Propan.
är man sugen att exprimentera så kan man prova med 48% R134a och 52% Propan räknat på vikt - kapacitete ökar ca 10% relativt R407C men COP sjunker till R410A:s nivå om man räknar på teoretisk COP - en fördel med blandningen gentemot R407C är att glide är mindre än 1 grad C och är i samma klass som R410A i det avseendet.