Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Thermia ATEC  (läst 61769 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Thermia ATEC
« Svar #75 skrivet: 06 januari 2012, 21:26:35 »
Du é la go du grabben  Thumbsup  Atria krossar ATEC ;D

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Thermia ATEC
« Svar #76 skrivet: 07 januari 2012, 12:04:46 »
Ja, men då växlar du en extra gång och tappar några grader = sämre COP
Precis som VPO säger, då är det en Atria typ.
Och en sak till. Alla maskiner kommer att krångla förr eller senare, man MÅSTE tänka service vid alla installationer. Jag bävar för de första kompressorbytena på ATEC. Är det vinter eller regn så kommer jag att bygga ett tält över vp och se till så att jag kan jobba varmt och torrt. Med dessa timmar extra så kostar det... Vem får betala det? Jo, han som köpt den ;D
Ni kanske genomsynar mig, men jag föredrar Atria Thumbsup

Man kan ju skita i växlaren och ha glykol i hela systemet.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Thermia ATEC
« Svar #77 skrivet: 07 januari 2012, 15:33:02 »
Eller sÃ¥ tar man med en stark kompis, kopplar ur den och kör hem den till sin varma verkstad  8)
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #78 skrivet: 07 januari 2012, 15:43:27 »
Eller lejer en reparatör som inte är gjord av socker.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Thermia ATEC
« Svar #79 skrivet: 07 januari 2012, 15:58:26 »
Om maskinen gÃ¥r sönder vid -10 ( det är ju oftast dÃ¥ det händer)  hur länge fÃ¥r vi evakuera dÃ¥ för att fÃ¥ fullgott vacuum?  2 dygn kanske?  Nej en maskin ska sitta inomhus, sÃ¥ enkelt är det :)

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Thermia ATEC
« Svar #80 skrivet: 07 januari 2012, 19:55:29 »
Tack VPO. En som förstår... ;)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Thermia ATEC
« Svar #81 skrivet: 07 januari 2012, 20:34:53 »
Skulle tro att nästintill alla som gjort detta( bytt kompressorer) förstår *vinkar*

Det suger hårt att göra det ute vid -10 och blåst med en ledsen orolig och kanske missnöjd och lite sur kund som flåsar i nacken ;D

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #82 skrivet: 07 januari 2012, 20:40:26 »
Är väl inte så farligt att vara ute och jobba vid endast -10 bara att klä på sig men vacuumgrejen är ju en nackdel men det är väl bara att låta vaccumpumpen gå eller ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia ATEC
« Svar #83 skrivet: 07 januari 2012, 21:00:21 »
Man kan ju be någon som servar NIBE , IVT eller CTC's LV pumpar också att komma ut o fixa.
Eller någon som servar LL pumpar...
De kanske är vana att jobba ute! :D *roflmao*  -Det räcker ju om jag hittar en som vill laga den ;)

Det finns i stort sett en LV-pump som har kompressorn på insidan, så problemet kan inte vara oöverstigligt.
(jag vet, Viessmann, Nordenberedaren och någon till)

Missförstå mig rätt, Atrian är en supermaskin på många sätt, och kanske den jag skulle valt till huset om den hade funnits när jag valde. Men det står för många kompressorer utomhus, och de har stått funkat där för länge, för att det helt plötsligt ska ha blivit kasst på alla sätt o vis.
/E
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad geckozaver

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia ATEC
« Svar #84 skrivet: 15 februari 2012, 19:48:54 »
We still have unsolved problem with thermia atec.
The board was already changed 3 times.
The issue is in the pressure sensor or in the software concerning that sensor - not shure - even the thermia service support doesnt know or not telling.
Somethimes not every time error low pressure is signed after defrost funtcion - the temp. in the buffer tank is stable - enough energy for the defrost.
There´s another problem with the software - after the main power swith off or power grid failure the heatpump signes another alarm.
Low/high pressure alarm could signed when the watter filter is blocked - dirt - there should be installed better watter filter - self cleaning magnetic filter.
At high vent speed the outside body of the heet pump can make noise - vibration of the plastic.
Otherwice the heatpump works well and the electric consumption is low.
Colder is outside better the heatpump work, it is already passed the test with -20°C.
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 19:54:34 av geckozaver »

Utloggad //GG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia ATEC
« Svar #85 skrivet: 16 februari 2012, 15:50:30 »
We still have unsolved problem with thermia atec.
The board was already changed 3 times.
The issue is in the pressure sensor or in the software concerning that sensor - not shure - even the thermia service support doesnt know or not telling.
Somethimes not every time error low pressure is signed after defrost funtcion - the temp. in the buffer tank is stable - enough energy for the defrost.
There´s another problem with the software - after the main power swith off or power grid failure the heatpump signes another alarm.
Low/high pressure alarm could signed when the watter filter is blocked - dirt - there should be installed better watter filter - self cleaning magnetic filter.
At high vent speed the outside body of the heet pump can make noise - vibration of the plastic.
Otherwice the heatpump works well and the electric consumption is low.
Colder is outside better the heatpump work, it is already passed the test with -20°C.

what version du u have?.. i have 1.2 and it works just fine.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.

Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211

Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463

Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Thermia ATEC
« Svar #86 skrivet: 20 februari 2012, 20:05:04 »
GG   berätta nu dÃ¥,,  hur har den funkat.  som du trodde, bättre sämre??   Problem?? studs studs *vinkar*

Utloggad //GG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia ATEC
« Svar #87 skrivet: 21 februari 2012, 15:58:01 »
GG   berätta nu dÃ¥,,  hur har den funkat.  som du trodde, bättre sämre??   Problem?? studs studs *vinkar*

Hej igen

den fungerar bättrre än jag trodde.. stod i valet o kvalet mellan 9:a eller en 11:a när det var dags för inköp , och det blev en 9:a.

men iaf ner till en minus 12-13? så klarar den av allt.. dvs både varmvatten samt värme sedan börjar el-tillskottet slå till ibland.

dagar som dessa så går det en 28-30 kwh ( inkl mat/dator m.m.)

Förbrukning ser ni nedan...

Har jag haft några driftstörningar. jepp.. några små ,den stannade en gång pga av ngt "högtryck" s larm löste ut.( den gick över på el då..) den startade efter återställning av larmet. sedan var det vart lite "b" larm när jag tittade i larmmenyn. "hög förångtemp"? ett flertal gånger..

men efter ett samtal till min återförsäljare så stod han på min farstukvist några dagar senare med ett nytt datakort. b00k

det var  tydligen ngn bugg i en del kort... men sedan dess sÃ¥ funkar den ännu bättre ( iaf enligt min subjektiva bedömning)
sÃ¥ nu har jag version 1,2  :,v(

Ingen is under maskinen överhuvudtaget under hela vinter.

och den är tyst... mkt tyst....

Det känns att min kära hustru hade rätt ( vilket jag inte kommer att medge när hon är närvarande  a:gl  )

innan det skulle skaffas pump så var jag mkt på detta forum ( ja det är jag idag med..) och då letade jag etfer info/problem vanliga frågor m.m om olika märken ( ivt/bosch/nibe/ctc/thermia)

och då sade hon.. men "G" varför tittar du inte på det märke det skrivs minst/sällan uppdateras om på detta forum av de stora märkena. jag hon har rätt. här på Luft/vatten/thermia händer det sällan ngt. på de andra pratas det hela tiden om "t6" givare m.m som visar fel/ska bytas osv...

så det var faktiskt en av urvalsfaktorena inför köpet.

Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.

Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211

Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463

Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Thermia ATEC
« Svar #88 skrivet: 21 februari 2012, 17:20:42 »
Beror nog en hel del på hur många vp man säljer Thermia är ett litet märke.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Thermia ATEC
« Svar #89 skrivet: 21 februari 2012, 19:34:49 »
ja ska man gå på omsättning så bör det vara nästan dubbelt så många IVT+bosch trådar/fel och nästan 4 gånger så många trådar/fel på nibe.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren