Hej på er

Har köpt ett hus som där är installerat en IVT optima 1700 med IVT 502 slingberedare. Detta ska driva ett 300kvm hus med delvis golvvärme och delvis radiatorer.

Tycker att pumpen startar lite väl ofta, ca 15 minuter efter att den gått.
Är detta normalt?
Framledningstempraturen sjunker lite väl snabbt också tycker jag. Någon som har samma problem eller någon som kan hjälpa mig på traven

//Stefan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT optima 1700
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2016, 13:45:34 »
Det första att göra är att öppna upp termostater så att värmepumpen får jobba mot hela vattenvolymen i systemet.
Troligen har du nån REGO-central som styr grejerna?
I denna ställer du in värmen inne med värmekurvan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SteffoA

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT optima 1700
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2016, 22:44:38 »
Alla termostater är öppnade för fullt på radiatorerna och dom blir väldigt varma, även om jag justerar ner värmekurvan. Nu står den på V22 H72
Styrs via rego 800. Pumpen går i 6 minuter sen är den still i 15 min för att sen åter starta igen. Har provat att ändra CP också men med samma resultat

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT optima 1700
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2016, 23:21:54 »
Nåt som brukar krångla är växelventilen som växlar mellan husvärme och varmvattenberedaren. Om den inte växlar som den skall försöker VP'n desperat värma varmvatten men radiatorerna blir varma istället.
Vad står det på displayen att den gör när kompressorn går? Vad har du för bör- och ärvärden för varmvatten och framledning?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad SteffoA

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT optima 1700
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2016, 09:24:32 »
Växelventilen är bytt till en bättre historia. Man ser i displayen när kranvattnet värms, efter en stund växlar den över till radiatorerna. Kopplingadifferensen står på fabriks inställningen 16-4 och tidsfaktorn på 10. För en okunnig i upplärningsstadiet, var hittar jag börvärdet?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT optima 1700
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2016, 09:34:30 »
Gå till avancerad meny, scrolla ner till accessnivå och ange dagens datum som kod, gå tillbaks till avancerad meny och välj temperaturer. Skriv ner alla temperaturer här när kompressorn har gått några minuter för husvärme.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT optima 1700
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2016, 11:07:26 »
Alla termostater är öppnade för fullt på radiatorerna och dom blir väldigt varma, även om jag justerar ner värmekurvan. Nu står den på V22 H72
Styrs via rego 800. Pumpen går i 6 minuter sen är den still i 15 min för att sen åter starta igen. Har provat att ändra CP också men med samma resultat

Låter som en relativt hög kurva för golvvärme.
Det skulle som sagt vara intressant att se tempdiffen framledning/retur när den går?
Det är inte ovanligt när det gäller så här pass kraftfulla värmepumpar att rördimensioner mm är för klena så att även med full fart på cirkpumpen blir det tokigt höga temperaturdiffar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SteffoA

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT optima 1700
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2016, 13:30:14 »
T1 34,5
Värmesystem start 24,6
                     Stopp 37,6
T2 13,7
T3 54,4
Varmvatten start 49
                  Stopp 54
T6 -20,2
T8 38,4
T9 31,6
T10 31,8
T11 1,2
T12 10,3

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT optima 1700
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2016, 15:27:15 »
T6 ser lite konstig ut.  Den borde vara runt 80-90 grader vid avläsningstillfället.
Har du inte fått några larm om fel på nån givare? Kolla om det finns larm i larmloggen.

Det är också lite stor skillnad mellan T11 och T12, men det kanske var väldigt mycket frost just vid det tillfället...
« Senast ändrad: 26 mars 2016, 15:29:15 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad SteffoA

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT optima 1700
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2016, 16:08:01 »
Nej jag har inte fått några larm. Är +12 grader ute i skuggan men pumpen startar ändå lika ofta spm det är kallt. Ända skillnaden nu är att den går bara i ett par minuter sen stannar den igen

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT optima 1700
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2016, 16:45:41 »
Det låter som att den har problem att göra sig av med värmen. har du kollat att cirk-pumpar i golvvärmen fungerar?
Sen är det ju en ganska stor VP, så när mermebehovet är litet så kommer den att starta och stoppa en hel del.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad SteffoA

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT optima 1700
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2016, 17:37:16 »
Vad händer om T6 är defekt, vid ett andra mättillfälle så visar T6 64,3 men den hoppar nästan 10 grader upp och ner. CP i golvvärmen är nya.


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT optima 1700
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2016, 20:37:28 »
Om den inte visar för mycket så händer inte så mycket.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: IVT optima 1700
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2016, 11:58:27 »
Nej jag tror inte värmepumpen har problem att göra sig av med värmen.
Jag tror snarare felet är att den avfrostar var 15 minut och detta låter som starter

Felet finns i T12
Den visar 3°C lägre än vad T2 gör

Detta gör att systemet tror att värmepumpen behöver avfrostas (Det är ju skillnaden mellan T11 & T12 som triggar avfrostning och vid 13°C ute så skall denna skillnaden mellan dessa vara ca12°C men vi har redan förlorat ca 3,5°C då T12 givaren visar fel)

Nu när huset kallar på värmebehov så startar pumpen, den går tills den anser att den felaktigt behöver avfrostas, och gör då avfrostningen.
Sedan inträffar nästa fas och det är nämligen avfrostnings fördröjningen
Nu startar pumpen och går 15 minuter eftersom den nämligen inte får avfrosta oftare än var 15minut och sedan upprepas denna cykel igen.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT optima 1700
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2016, 12:32:23 »
Jag tänkte att avfrostning är blockerad när det är så pass varmt ute, men det har ju kanske inte varit så varmt hela tiden.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!