Då inget är ifyllt i manualen och många inställningar är fabriks (default) inställningar så behövs en massa info om din anläggning för att insatta medlemmar ska kunna hjälpa till. Det kan vara så att förre ägaren mrX knåpat ihop din anläggning med "man tager vad man haver"
KB systemet med grundvatten har jag rätt mycket kunskap om, dels för att det strulade med det mesta i början för mig. För liten plattvärmeväxlare + att brunnspumpens elektonik tjyvstoppade denna.
Jag kan hjälpa dig med värden för KB.
Att graderna diffar då kompressorn står stilla är helt normalt. MEN!!! Då kompressorn står stilla så ska DU NU göra en tvångsstart av kb pumpen samt brunnspumpen. Dessa SKA starta samtidigt, Med undantag om det sitter en trycktank så brunnspumpen startar vid ett min tryck i systemet. (så har jag)
I avsnitt 22 i din manual (Igångkörning och injustering) så hittar du denna text.
Strömställare för köldbärarpump
Normalläge är “Auto”, vilket innebär att pumpen
går samtidigt som kompressorn.
Läge “Man” användes vid igångkörning, vilket
innebär att pumpen går kontinuerligt.
(läser man manualen vidare finns undantag även där)
Så när ingen kompressor arbetar sätter du brytaren i MAN läget och så håller du koll på vad KB-f och kB-r visar. MENY 4.
F och R ska då visa lika, och motsvara din grundvatten temp. Jag gissar runt 7-9 grader där nere i dina trakter. Kommunala vattenverk kan berätta mer exakt.
Visar Fram, ex 9 grader och returen 11 grader så är förmodligen Fram rätt, och du kan kalibrera Returen i meny 15, avsnitt 12.
Sedan då en kompressor går skall skillnaden vara några grader beroende på hur komp arbetar. EX. I slutet på vvb när tempen är hög minskar kompressorns effekt och det innebär att kb värdena kan ändras mot högre +värden.
(((((((((((((((((((((( Jag ligger på 4-2 vid golvvärme produktion (låg temp, 36 är max med -35 ute)
Vid vvb minskar effektutaget och jag får 5-3 ungefär vid 48 grader i vvb'n.)))))))))))))))))))))))))
GLÖM INTE SLÅ OM STRÖMBRYTAREN TILL AUTOMAT DÅ DU ÄR KLAR!!!!
Jag har kollat i denna manual...
http://www.nibeonline.com/pdf/411985-4.pdfoch det är så många inställningsmöjligheter, så jag skulle rekommendera dig att hitta någon som kan hjälpa till med grundinställningarna och kolla upp hela anläggningen. Typ vilka tillbehör du har och tvångsköra båda kompressorerna och se om KB-R då hamnar på kritiska värden. Hamnar du på RIKTIGA (oavsett vad mätare visar) minus så är infrysning i plattväxlaren ett faktum, det är bara en tidsfråga innan det blir stopp. (dessutom sker inget ny automatisk omstart vid larm på KB, Då måste vp'n omstartas manuellt)
Dessutom om driftstimmarna på kompressorerna är väldigt avvikande, växla om dessa och få timmarna utjämnade.MM.MM
Positivt är att du rengjort plattisen. Är den dimensionerad i underkant, så tål det mindre belägg på plattorna. Så nu kanske det fungerar i vinter och några år framöver igen.
Som Roland skrev tidigare, att det finns många pengar i en rätt inställd VP. Och med bra utgångsvärden kan man med tiden och årstiden förbättra dessa genom detta forum.
Så nu har du något att testa och ev se positiva utslag från din grundvattenanläggning. Googlade din kommun och såg att det finns 9 vattenverk. De flesta från borrbrunnar, Så trolig vattenbrist kan man nog utesluta för din del.
Hellre då en skitig plattväxlare. Före detta skitig menar jag!
Ett fungerande KB system är ett måste för din vp. Sedan kan man gå vidare.