0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Enligt min maual ska 105:an ligga runt 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 i delta VP in/ut vid -10 , -5 , 0 , +5 , +10 grader ute.
Om du med delta menar diffen VPin/VPut så är det för lite. Då hinner inte vattnet ta upp värmen ordentligt. Sänk farten på laddpumpen.
Moturs mer flöde igenom ventilen och vise värsa
Hej1. Skruvade du av en tät-hatt på undersidan av expansionsventilen med en insexnyckel?2. Vad använde du för verktyg för justeringsskruven?3. Hur små/stora delvarv skulle du rekommendera vid justering?