har läst mycket här på forumet men har inte lyckats pilla rätt på min f750.
den har lite konstiga saker för sig. jag hoppas någon kan hjälpa mig.
det senaste står alltid gradminuterna på vad jag tror är max. -1619. konstant i 3 dygn. detta med 4-6 plusgrader.
det är någon grad kallare inne än vad den är satt till.
hade följt optimerings guiden här på forumet och i början (sen sommar) verkade det fungera ganska bra. men när temp började falla lite här på hösten så var gradminuterna väldigt höga.
2 dagar sedan gjorde jag en fabriks återställning av användar nivå.
men idag med mellan 6-8 grader hela dagen så har jag ändå ca -1000 hela dagen.
inga jättekonstiga avfrostningar osv. korta är mellan 10-25min, långa 45-60min. verkar vara ok enl vad jag läst..??
det enda konstiga jag kan se är att "förångningsbegränsning" står på 1. och förångare temp är ganska låg. lägsta Dt är jag såg var 1,8.
men jag är inte riktigt med på vad det betyder egentligen?
Mvh P.



medelutetemperatur BT1   5.9°C
utetemperatur BT1   5.8°C
varmvatten laddning BT6   48.0°C
varmvatten topp BT7   49.2°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter   -834GM
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   1
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   15720
värme: dT börvärde   4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   2.8
hastighet värmebärarpump 1   1%
dT Inverter - frånluft BT20   7.4°C
förångare EB100-BT16   -15.9°C
hetgas EB100-EP14-BT14   71.1°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   27.6°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   24.9°C
suggas EB100-EP14-BT17   -5.1°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   27.6°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   24.6°C
kompressor drifttid EB100-EP14   31914h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   4434h
aktuell kompressorfrekvens   27Hz
tillåten kompressorfrekvens   27Hz
kompressor tidfaktor   20925.6kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   3557.9kWh
ventilation
fläkthastighet   70%
avluft BT21   5.8°C
frånluft BT20   20.7°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   227.3
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   214.6
minskning från referensvärde   5.4%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   41.9°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   26.7°C
framledningstemp. EB100-BT63   27.2°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   24.4°C
rumstemperatur BT50   20.2°C
tillsats
blockerad   ja
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   528.4h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
mjuka in-/utgångar
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
land   Sverige
produkt   F750 Cu
version   9086R8

2020-12-17 05:06:15   Avfrostning pågår
2020-12-16 15:06:27   Avfrostning pågår
2020-12-16 13:47:21   Avfrostning pågår
2020-12-16 12:06:52   Avfrostning pågår
2020-12-16 10:01:33   Avfrostning pågår
2020-12-16 06:49:33   Avfrostning pågår
2020-12-16 04:59:19   Avfrostning pågår
2020-12-15 18:10:58   Avfrostning pågår
2020-12-15 16:39:02   Avfrostning pågår
2020-12-15 15:30:01   Avfrostning pågår
2020-12-15 14:07:16   Avfrostning pågår
2020-12-15 12:41:13   Avfrostning pågår
2020-12-15 10:55:47   Avfrostning pågår
2020-12-15 09:22:06   Avfrostning pågår
2020-12-15 07:56:04   Avfrostning pågår
2020-12-15 07:09:33   Avfrostning pågår
2020-12-15 05:36:54   Avfrostning pågår
2020-12-15 04:30:41   Avfrostning pågår
2020-12-15 02:52:58   Avfrostning pågår
2020-12-15 01:08:42   Avfrostning pågår
2020-12-14 23:38:46   Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-14 22:25:26   startar
2020-12-14 20:40:01   Avfrostning pågår
2020-12-14 19:18:07   Avfrostning pågår
2020-12-14 17:12:07   Avfrostning pågår
2020-12-14 14:07:53   Avfrostning pågår
2020-12-14 12:39:06   Avfrostning pågår
2020-12-14 10:02:51   Avfrostning pågår
2020-12-14 07:33:57   Avfrostning pågår
2020-12-14 05:53:26   Avfrostning pågår
2020-12-14 04:07:33   Avfrostning pågår
2020-12-14 01:45:44   Avfrostning pågår
2020-12-13 21:42:52   Avfrostning pågår
2020-12-13 19:14:40   Avfrostning pågår
2020-12-13 17:35:41   Avfrostning pågår
2020-12-13 14:08:42   Avfrostning pågår
2020-12-13 12:37:31   Avfrostning pågår
2020-12-13 10:47:10   Avfrostning pågår
2020-12-13 08:15:11   Hög kondensor ut-temperatur.
2020-12-13 07:31:13   Avfrostning pågår
156m2. 1,5plan Smålandvillan fr 2014. F750, radiatorer.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hjälp med F750
« Svar #1 skrivet: 18 december 2020, 21:13:49 »
Kan den ha isat igen, du har en för¨ngartemp på -15.9 och en avluft på 5.8 + och frånluft på 20.7. Avluften borde vara kallare. Prova slå av och sätt den på endast tillsats i ett dygn, sen provar du starta om den. Annars kan man skruva isär den och hälla varmvatten genom förångarelementet.

Utloggad Dreamer666

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med F750
« Svar #2 skrivet: 18 december 2020, 22:44:54 »
Kan det hända om man slår av den precis när en avfrostning börjat?
Hade ventilations rengöring här för ett par veckor sedan och han slog av pannan utan att jag såg... det kan ha börjat strula ca där

Jag har satt den på ”endast tillsats” nu.
Får se imorgon bitti..
156m2. 1,5plan Smålandvillan fr 2014. F750, radiatorer.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: hjälp med F750
« Svar #3 skrivet: 19 december 2020, 20:00:15 »
Din värmekurva ser ut att vara väldigt höj (8 eller 9) gissar jag. Har du gammal kåk med radiatorer är det ev rätt.

I ditt fall är nog gasen slut i förångare på -15 och avluft på +5. Normalt skall det skilja bara 5 grader, inte 20. Jäg säger så då kompressorn troligtvis kört 1h och minskning i luftflöde är ca 5%. Avfrostning sker vid minskning på 10% och historiskt har du haft ca 2h mellan avfrostningarna.

Om inte nattens ”avfrostning” hjälper så har du nog läcka.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Dreamer666

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med F750
« Svar #4 skrivet: 19 december 2020, 22:42:38 »
Din värmekurva ser ut att vara väldigt höj (8 eller 9) gissar jag. Har du gammal kåk med radiatorer är det ev rätt.

I ditt fall är nog gasen slut i förångare på -15 och avluft på +5. Normalt skall det skilja bara 5 grader, inte 20. Jäg säger så då kompressorn troligtvis kört 1h och minskning i luftflöde är ca 5%. Avfrostning sker vid minskning på 10% och historiskt har du haft ca 2h mellan avfrostningarna.

Om inte nattens ”avfrostning” hjälper så har du nog läcka.

den loggen kan ha varit då jag mixtrade runt med värden lite.. var lite desperat.
nu kurva 6 -1. 156m2 1,5 plans -14. bara radiatorer. I södra Västra Götaland.
dock med vad jag tror är ett fel-byggt värme system. Ingen justering i fördelare. 1-rör. bara nedre plan har "bypass ventiler" eller vad det heter.. 4 rad på ovanv samma slinga.
letar även efter någon som kan hjälpa mig resonera om detta.. hur man kan göra för att lösa detta.

jag blev otålig och startade den efter 2 timmar. såg bättre ut i ca 1,5h sedan liknande. se bifogad logg.
idag körde jag den på endast tillsats i 8-9 timmar. har nyss startat den och kommer köra en logg hela natten. än ser det bra ut.
men hur ser anser du logg från natten som gick ser ut? säger även den "slut på gas"?
mvh P.
156m2. 1,5plan Smålandvillan fr 2014. F750, radiatorer.

Utloggad Dreamer666

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med F750
« Svar #5 skrivet: 20 december 2020, 23:45:20 »
här kommer då en dygns-logg efter den "hårda" avfrostningen. lät kompressor vara av i ca 9 timmar. lustiga är att efter det har jag inte haft en enda vanlig avfrostning.
startade den igen ca 19:00 lördag kväll.
och i början såg allt bra ut gradminuter gick inte högre än -70-80. tills jag tog en dusch vid ca 10:00 på söndag.. 12:30 jobbade den fortf med varmvatten. efter det var gm -500ca. och då började förångnings begränsning osv..
säger detta något om vad som kan vara fel?
tack på förhand!
P.
156m2. 1,5plan Smålandvillan fr 2014. F750, radiatorer.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: hjälp med F750
« Svar #6 skrivet: 21 december 2020, 19:24:04 »
här kommer då en dygns-logg efter den "hårda" avfrostningen. lät kompressor vara av i ca 9 timmar. lustiga är att efter det har jag inte haft en enda vanlig avfrostning.
startade den igen ca 19:00 lördag kväll.
och i början såg allt bra ut gradminuter gick inte högre än -70-80. tills jag tog en dusch vid ca 10:00 på söndag.. 12:30 jobbade den fortf med varmvatten. efter det var gm -500ca. och då började förångnings begränsning osv..
säger detta något om vad som kan vara fel?
tack på förhand!
P.

Hej.
Du verkar inte ha något fel med gasen i alla fall. Däremot funkar inte avfrostningen som den skall. Trots timmar av förångare på -10 till -15 grader så avfrostar den inte. Ang loggen och dess parametrar, har du trixat runt själv med namn på celler Känner inte igen mig riktigt? Tror att det krävs lite fysiskt ingrepp för att få rätsida på pumpen (dvs inte bara ställa in rätt värden i menyer).

/ Johan
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: hjälp med F750
« Svar #7 skrivet: 21 december 2020, 19:27:57 »
Gissar att den ser ut liknande detta  tOOmten
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Dreamer666

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med F750
« Svar #8 skrivet: 22 december 2020, 02:01:14 »
Ok, inget fel på gas?
Hittade logg parametrar i en annan tråd här på forumet. Verkade innehålla mer nyttigt! Är standard värdena bättre? Fixar en sån inatt.
Är det inte luftflödets minskning (10%)som triggar avfrostning?

Tror du att den är så full av is även efter 9 timmar avstängd?
Avluften var 21 grader i över 7 timmar.

156m2. 1,5plan Smålandvillan fr 2014. F750, radiatorer.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hjälp med F750
« Svar #9 skrivet: 22 december 2020, 05:34:13 »
kärnis tar lång tid att tina, vill man ha bort is snabbast, då är det varmvatten som är effektivast.
Kör på original loggparametrar, och lägg upp den som en .txt fil här, då gär den även att se i nibes loggprogram

Utloggad Dreamer666

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med F750
« Svar #10 skrivet: 22 december 2020, 10:13:55 »
här kommer en ny logg.
läste nån annan tråd där någon menade att låg förångare och hög avluft tydde på dålig gas..
min brukar skilja ca 20 grader när det krånglar. men bara 3-4 grader skillnad när den beter sig som jag anser att den borde..
156m2. 1,5plan Smålandvillan fr 2014. F750, radiatorer.

Utloggad Dreamer666

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med F750
« Svar #11 skrivet: 22 december 2020, 13:37:53 »
Öppnade och kollade efter is, men nu har den gått ca 24 timmar utan en enda avfrostning.
Har inget att jämföra med men hur tycker ni att det ser ut?
156m2. 1,5plan Smålandvillan fr 2014. F750, radiatorer.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hjälp med F750
« Svar #12 skrivet: 23 december 2020, 05:25:52 »
sista bilden visar att du har is på förångaren, att du har is på gavlarna, gör inget, men just som du ha på sista bilden i elementet, så har du knas med avfrostning.

Utloggad Dreamer666

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: hjälp med F750
« Svar #13 skrivet: 23 december 2020, 11:47:59 »
sista bilden visar att du har is på förångaren, att du har is på gavlarna, gör inget, men just som du ha på sista bilden i elementet, så har du knas med avfrostning.

jo, det har jag med insett. men jag förstår inte varför! bs1 går aldrig 10% under ref värde så avf triggas aldrig, men igen ingen aning om varför..
nu har den inte avfrostat på minst 12 timmar.. se log
efter den var av i 9h så har den inte gjort en enda avf.. det var den 17/12..

Mvh P
156m2. 1,5plan Smålandvillan fr 2014. F750, radiatorer.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: hjälp med F750
« Svar #14 skrivet: 23 december 2020, 15:39:06 »
jag kan inte se dina logfiler, vet ej vad som är knas i dom

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!