Hej
Undrar lite varför skillnaden kb tempen på in och ut är så liten, in -2,2 ut -2,6. Det har varit kallt nu i några veckor runt minus 30. Tidigare i vinter har den legat på ca in -0,5 ut 2,8. Pumpen går konstant med tillskott.
Bosch ehp7lv/m, 174 m borrdjup. 154+90m2 ett plan, norra norrland.
-
Raderat pga tankevurpa. (Smutsfiltret).
-
Igensatt smutsfilter ger högt delta på Kb. Verkar som att kompressorn inte går, enbart eltillskottet.
-
Igensatt smutsfilter ger högt delta på Kb. Verkar som att kompressorn inte går, enbart eltillskottet.
Om givarna visar något så när rätt och pumpen inte gick så skulle dom visa (+) plusgrader.
-
Allt verkar gå som vanligt, inga larm, Kbut har hållit sig hyffsat konstant och kbin har sjunkit succesivt senaste veckan. Kan det vara så enkelt som givarfel?? Borde den inte larma? Tillskottet går inte för tillfället nu när jag tittade...
-
Allt verkar gå som vanligt, inga larm, Kbut har hållit sig hyffsat konstant och kbin har sjunkit succesivt senaste veckan. Kan det vara så enkelt som givarfel?? Borde den inte larma? Tillskottet går inte för tillfället nu när jag tittade...
Det här är säkert givarfel eller du har kollad precis när pumpen har startat in -0,5 ut 2,8, eller så har du missat
minustecken framför 2,8 antingen när du läste av eller när du skrev. Det är inte ovanligt med givarfel heller.
Du kan köra KB-pumpen manuellt på installations/servicemenyn 5.3 utan att kompressorn går 5-10minuter och
läsa av sedan KB in KB ut och om det är ingen fel så ska dom visa lika eller alla fall nästan lika.
Vad har du för hastighet på köldbärarpumpen ? och när du läser av temperaturerna så måste pumpen ha gått minst
5 minuter att temperaturerna hinner stabiliseras.
Borrdjupet borde räcka bra för en 7kw pump om det inte är långt till berget och till grundvattnet.
-
Jo - tecken ska det vara.. Kb pumpen är på läge 3 snabbaste, ska man prova dra ner den ett snäpp?. Ska testa köra den manuellt senare idag.
-
Jo - tecken ska det vara.. Kb pumpen är på läge 3 snabbaste, ska man prova dra ner den ett snäpp?. Ska testa köra den manuellt senare idag.
Låter säkerligen som givarfel om pumpen går som den ska. Men även när de visade korrekt in -0,5 och ut -2,8 ligger deltat lite lågt så prova absolut att sänka kb pumpen ett snäpp för att se vad som händer. (Det är inget fel med delta 2,3 heller men prova kan man alltid göra.)
-
Ja du kan prova att köra på 2:an. Man får utvärdera värdena sedan när du har testat vad givarna visar,
ett annat sätt att kontrollera KB-givare är att välja tillfälligt kontinuerligtdrift för P3 på servicemenyn 5.11
efter att kompressorn stannar så fortsätter Cp:n att gå och sedan när man ser att temperaturerna har stabiliserats kan man läsa av.
-
Testade köra enbart kb pumpen, in -2,6 ut -1,0 givarfel? vilken visar rätt eller är båda fel?
-
Kan vara fel på den ena eller båda, viktigast är att båda visar samma, om du inte kan kalibrera dom så vet du i alla fall att t.ex KBin visar 1,6 grader mindre än den "ska".
Jag har nyss kollat mina givare mot varandra, men även testat den ena genom att ta fram den och kolla vad den visade i isvatten (= 0 ºC).
-
Ena eller båda visar fel, inkommande visar misstänkt log temperatur när du kör KB runt utan
kompressorn, så hela hålet kan väll inte vara så kall om det är någorlunda normal nivå i hålet.
Har du någon uppfattning av aktivdjup? Hur gammal är pumpen, du kanske har garantin kvar,
om sådan fel täcks av garantin?
Hur har värmen varit hittills, andra temperaturer VB ut VB in.
-
Det har varit bra och jämn värme så man slipper frysa iaf.. Hittade just i menyn hur mycket tillskott den går på och det var 100% 2/3=6kw. Vb ut 56.4, vb in 41.0 Pumpen är installerad 2009 så garantin har gått ut. Hålet är 174m nära till berg men vart nivån ligger?? Ska testa isvatten imån.. Nu är det -37 ute, brrr..
-
VB ut –VB in seger inte mycket nu när du har 6kw tillskott på nu får vänta med siffrorna
tills det blir mildare och pumpen går utan tillskott. Det blir mera intressant och veta KB tempen.
-
Uppdaterar lite:
Nu är det ordning på kb givarna (redan i sommras), dom fick inte "kontakt" med rören och var omväxlade. Nu visar dom rätt iaf.
Kb in -1,5 till -2,5 som kallast i vinter, deltat ligger på ca3 grader. Kanske lite kallt inkommande? men det funkar ju.