Skrivet av: kroke
« skrivet: 15 januari 2017, 10:18:04 »Har du kollat att filtret inte är igensatt?
Skrivet av: kroke« skrivet: 15 januari 2017, 10:18:04 »Har du kollat att filtret inte är igensatt?
Skrivet av: RobertN« skrivet: 14 januari 2017, 19:14:26 »Går VP'n hela tiden? Nej den stannar emellanåt, har inte klockat exakt hur länge den är av/på. Skrivet av: purjo__« skrivet: 14 januari 2017, 19:02:22 »Går VP'n hela tiden?
Skrivet av: RobertN« skrivet: 14 januari 2017, 17:37:06 »Halloj!
Jag har flyttat till ett hus från 1928 där en gammal IVT 2000s från 80-talet står och sliter på övertid i källaren. Men har ett problem. Med enbart värmepumpen igång så får jag ingen högre framledningstemp än ~30 grader, oavsett utetemp och programval. Jag har även spetsvärme i form av en vedpanna i köket. Eldar jag i denna en hel dag så får jag en framledningstemp på absolut max 42-43 grader. (Det räcker precis till för att få en någorlunda behaglig värme i huset). Min första tanke var självklart att VP har gjort sitt och inte klarar att leverera mer helt enkelt. Men borde inte framledningstempen vara högre än 42-43 grader när jag spetsar? Ska tilläggas att jag är helt ny inom det här med värmepumpar. Det jag fastställt själv är: - Utegivaren har jag mätt upp och den fungerar. - Cirkpump till radiatorsystemet brummar och är inställd på max (läge 3 av 3) Någon som har en direkt idé om vad det kan vara? Eller behöver ni någon mer info från min sida? Sen en liten bonusfråga: Vart fasen hittar jag synglaset?! Har letat och letat, kollat manualen och kan verkligen inte hitta den någonstans. |