0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
DÃ¥ har du till och med marginal...
Varför borrar man så mycket djupare numera... är det bara för att har marginal eller tar nyare pumpar mer "energi från borrålet pga att de är effektivare? Vill ju helst utnyttja befintligt borrhål för annars blir ju kostnader betydligt högre vid byte av pump.
En orsak är att pumparna är effektivare vilket betyder att värmeuttaget från berget blir större för samma värmeproduktion. En annan är att man brukar dimensionera för högre effekttäckning idag än man gjorde förr. Det betyder också högre belastning på borrhålet. Ytterligare en orsak är att kostnaden för att borra har ökat i långsammare takt än kostnaden för el. Det betyder att det lönar sig att borra djupare idag jämfört med för 20 år sedan.
Kurva 38 i Thermia världen betyder att han har 38graders framledning vid 0 grader ute. Vilket betyder att han behöver ung. 50 graders FL vid -20 ute...
Vilken inverter pump lutar det åt för din del då Rickard?
Men som sagt, utvecklarna verkar tycka att vi vanliga dödliga inte skall ha något att säga till om när det gäller driften eller styr/regler.
Till Rickard och alla andra inverterspekulanterMed mina förutsättningar kan jag rekommendera Inverter L. Har haft en sådan sen okt -15Efter jag ökade radiatorvolym till 120 liter har den fungerat till belåtenhet. Innan dess inget vidare när jag hade 42 litet radiatorvolym. I mitt fall går den kontinuerligt under ca 5 plusgrader ute.Inga konstigheter med styrningen som vissa Inverter M ägare rapporterat här på forumet.Lägsta växel på en L är 1800 rpm men när den startar börjar den på 900 en liten stund innan den väljer växel.